Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:04 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 2КТП-1000-10/0,4кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Январь
профи

Сообщений: 245

 

2КТП-1000-10/0,4кВ

05 декабря 2004 г., 18:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня есть проектик 2КТП-1000-10/0,4кВ со схемами и расчетами. Кому интересно, могу прислать (безвозмездно, то есть даром). Буду благодарна за замечания, если у кого возникнут.

emailicq: 212360910

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re:

28 января 2005 г., 09:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Смотрю проект ТП4х1000, лист "402-Структурка заземл Layout1 (1) ", с трансформатора до ГРЩ идет 4-х жильный кабель, 4-й провод садится на шину PE.

На мой взгляд в данном случае логичнее 4-й провод садить на шину N, т.к. он функци заземления в себе не несет и служит только как N.

Что скажите?

З.Ы. Сам сижу ТП рисую, так что вопрос для меня актуальный.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

28 января 2005 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2shur:
ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re:

28 января 2005 г., 10:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Это я знаю.

Но здесь ситуация на мой взгляд несколько иная.
Если 4-й провод садить на шину N ГРЩ и убрать перемычку между шинами N и PE, то получаем TN-S в чистом виде. В добавок уходим от тока в шине PE при несимметричной нагрузке.
Я так понимаю.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

28 января 2005 г., 13:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если 4-й провод садить на шину N ГРЩ
Ок, посадили
и убрать перемычку между шинами N и PE
Ок, убрали
то получаем порнографию в чистом виде
Путь тока, при замыкании на корпус, отследи и поймешь, что это не TN-S , а хренотень с маком

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

СУНКАР
специалист

Сообщений: 104

 

Re:

28 января 2005 г., 14:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Согласен с Ищущим, хотя и без резких выражений.
Зачем Вам, Shur, увеличение пути тока КЗ???

С уважением, Сункар.

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

28 января 2005 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2СУНКАР:
Тут дело не только в увеличении пути тока до нейтральной точки тр-ра, сей путь пролегает по наружному контуру заземления (сталь 40х4), а вот это не есть гуд...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re:

31 января 2005 г., 07:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


путь пролегает по наружному контуру заземления (сталь 40х4), а вот это не есть гуд...
Так вроде это одна из его основных функций?..

Тут дело не только в увеличении пути тока до нейтральной точки тр-ра
Расстояние практически не изменяется.

Вот разница сопротивлений - это да , либо сталь 160 кв., либо медь 3х240 кв.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

31 января 2005 г., 10:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2shur:
Так вроде это одна из его основных функций?..
Не совсем
Как там по ПУЭ ? Провод РЕ - ГЗШ - РЕN (если TN-S, то этот пункт исключается) - нейтральная точка тр-ра. А тут: Провод РЕ - ГЗШ - внутренний контур РУ 0.4, внутренний контур РУ 10, нейтральная точка тр-ра.
Вот разница сопротивлений - это да , либо сталь 160 кв., либо медь 3х240 кв.
Хе, а если сравнить по допустимому току ? Медь 3х(1х240) - 1815А, сталь 40х4 - 130А.

ПС по наружному контуру заземления (сталь 40х4) Ачепятка, следует читать " по внутреннему контуру заземления (сталь 40х4)"

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Гость
гость

 

Re:

12 октября 2006 г., 17:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kot404:
Пожалуйста и мне, т ак хочется посмотреть проектик.
larpa@rambler.ru
Сергей

email

uftc
ученик

Сообщений: 33

 

Re:

12 октября 2006 г., 18:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И мне тоже любопытно sotr72@vniie.ru

Делай добро и бросай его в воду, оно не пропадет, добром к тебе вернется.

emailicq: 476-732-012

Аспирант
профи

Сообщений: 350

 

Re:

13 октября 2006 г., 09:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kot404
и мне тоже можно проектик посмотреть..
заранее спасибоо

Генерируем - Мысли умные и не очень.....

emailicq: 303-176-144

total
специалист

Сообщений: 58

 

Re:

13 октября 2006 г., 12:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


интерес к проеткту не угосает... выложите проектик в доступном месте плиз...

дарю людям свет и тепло. не всегда успешно...

email

.Миша.
специалист

Сообщений: 92

 

Re:

14 октября 2006 г., 19:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И мне скиньте посмотреть. .. пожалуйста.

mishan15@yandex.ru

email

xciter
гость

 

Re:

17 октября 2006 г., 17:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и мне скиньте пож-ста
xciter@list.ru
премного благодарен

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re:

17 октября 2006 г., 17:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kot404:
2Victor zmey:
на colaner@pochta.ru уже давным давно нет ничего, да и free-elektr постоянно кто-то опусташает, скиньте...или шлите на http://www.tipovoy-proekt.narod.ru

emailicq: 270008060

hi_tech
специалист

Сообщений: 91

 

Re:

17 октября 2006 г., 21:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если можно и на konst_serg@mail.ru

emailicq: 332-562-292

zhgut
новичок

Сообщений: 17

 

Re:

25 октября 2006 г., 16:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а пришлите мне пжалста! zhgutov@mail.ru

email

Гость
гость

 

Re:

01 ноября 2006 г., 12:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


буду очень признательна...спасибо
miksi@ngs.ru

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re:

02 ноября 2006 г., 21:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну и мне скинте сделайте ммилость....marat_ka@list.ru

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

Belial
гость

 

Re: Проект КТП-1000-10/0,4кВ

03 ноября 2006 г., 08:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Буду благодарен, если и мне пришлете проект КТП на popov_home@km.ru

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru