Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:06 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Соединение двух контуров заземления.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Соединение двух контуров заземления.

26 июля 2006 г., 10:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для ЭУ здания делаю два контура заземления, один на 10Ом, другой на 2Ом.
Нада их где то соединять, на вводе?
Где то про это читал, не могу сейчас найти.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kavilter:
тьфу, в вашем ПУЭ это 1,7,104

email

Гость
гость

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


соедините контура металлической полосой в ближайших точках

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


соединять такие контура нельзя-значит, по мнению этих людей с большим опытом нужно делать два контура искуственных заземлителей?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re:

28 июля 2006 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


просто необходимо их соеденить, потенциалы надо уравнивать

email

ozi
модератор

Сообщений: 7082

 

Re:

28 июля 2006 г., 12:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Контура в принципе заземлены - потенциал в основном выровнен. Гуляние напряга меж ними и есть та самая помеха, которую так боятся пропустить с рабочего заземления на технологическое. В экстренных случаях (молния) по "намекам" Kelvinа происходит их соединение через пробой разрядника/варистора.

emailweb-сайт

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re:

28 июля 2006 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
соедините контура металлической полосой в ближайших точках тогда смысл их делать на разные сопротивления

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 12:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Соединять надо. Но только на ГЗШ. И не обязательно чтобы расстояние между контурами не мене 15 метров - достаточно 200 мм

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Kavilter
специалист

Сообщений: 104

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 14:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А откуда расстояние - 200 мм?

Kavilter

emailicq: 308385694

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kavilter:
Сейчас уже не найду - читал где то импортную статью в которой приводились данные по защите информации. И там фигурировала цифра 129 мм (по моему) - именно на таком расстоянии от силового кабеля в заземляющем проводнике исчезают все возможные наводки.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 15:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:

ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)

п.36
...
Снаружи здания, в земле, выполняется заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 2 Ом, которое располагается на расстоянии не менее 15 м от любого другого заземляющего устройства.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 16:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Я же не про заземляющее устройство говорил, а про проводник заземления внутри здания.
И потом не нужно так буквально выполнять все, что написано в СНиПах, тем более 89 года выпуска. Просто нужно задаться вопросом (если Вам это интересно) почему в 1989 году встал вопрос о контуре заземления 2 Ом для учреждений здравоохранения?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 16:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
не нужно так буквально выполнять все, что написано в СНиПах - согласен, иногда можно и чуть отступить от норм, но проверять и утверждать проект будут люди, которые будут смотреть насколько проект соответствует требованиям этих СНиПов.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Гость
гость

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


OZI попробуй померять гальванометром потенциал между двумя вбитыми стержнями в землю на расстоянии хотя бы один метр и ты поймёшь что это может стоить жизни, когда на одном контуре окажется высокий потенциал в случае пробоя изоляции , а на другом ноль, и стоять одной ногой в области растекания эл тока на земле одного контура, а другой в области другого контура.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7082

 

Re: Соединение двух контуров заземления.

28 июля 2006 г., 18:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Что тогда в случае попадания фазы на рабочую землю соединенную с технологической будет в медучреждении. Энцефалограф не превратится в электростул? А что будет с техникой соединенной с техникой в других зданиях?
Как мне нравится ТТ и УЗИ, пардон УЗО

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re:

30 июля 2006 г., 22:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


OZI! Я не понял о какой рабочей земле вы говорите, существует рабочий ноль т ам где применяется УЗО, а заземление и зануление вещи разные.

email

да-да
гость

 

Re:

30 июля 2006 г., 22:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

MYSha
новичок

 

Re:

31 июля 2006 г., 10:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может я чего не понял. Но если контур с 2Ом соеденить с контуром 10Ом на вводе, то его сопротивление уже будет 12Ом.
2andrey kot:
Зачем делать два контура заземления?

emailicq: 224185011

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re:

31 июля 2006 г., 10:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
"происходит их соединение через пробой разрядника/варистора" - а не настанет ли хана оборудованию в таком случае, когда молния шарахнет? К тому же, получается, что в рабочем режиме контура не соединяются. Знатоки ПУЭ могут не пропустить

2MYSha:
12 Ом не будет, соединение-то параллельное.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re:

31 июля 2006 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все таки не мешало бы определиться для чего требуется сопротивление 2 Ом?
Из моего прошлого опыта следует, что это не для крутой безопасности человека, а для устранения помех которые лезут в сеть питающую прецизионную аппаратуру, или, наоборот, для защиты сети от помех которые дает мощная высокочастотная аппаратура, например рентгенодиагностический комплекс (в нашем случае). Всвязи с этим повторяю, что рабочее и технологическое (информационное) заземления могут быть объединены в одной точке на ГЗШ.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re:

31 июля 2006 г., 11:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
Зачем делать два контура заземления? - потому что нормы так говорят!

2vyachek:
рабочее и технологическое (информационное) заземления могут быть объединены в одной точке на ГЗШ

Могут или должны?
Объеденены через что то или просто проводником?

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru