Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:10 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / неравномерность нагрузки


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

YaZon4rever
профи

Сообщений: 207

 

неравномерность нагрузки

12 мая 2004 г., 17:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если указывается например , что д.б. меньше 20%, а у меня по фазам токи 40, 45, и 50 А, то сколько в % у меня неравномерность?

I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Бригадир:
Нет в данном случае не так, токи по фазам уже даны, соотв: общий ток берем по наиболее загруженной фазе С т.е : 8.05+9.09 А

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

iskatel
новичок

Сообщений: 12

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 20:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


возможно у гостя во второй группе ошибочка?
т.к. как я понимаю I=P/(кв.кор.из 3*Uлин*cos Fi) т.е. 4500/658,179=6,83 хотя тут непонятно какой cos Fi (пусть равен 1)
следовательно результирующий ток щитка 6,83+9,09 = 15,92

если конечно во второй группе известна максимально нагруженная фаза и её ток 8,05А тогда результирующий ток 8.05+9.09 = 17,14 А

emailicq: 225537700

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 22:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возможно это ток при cos 0,85. Но это уже конкретности.

2Victor zmey:, тогда согласен.

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 августа 2008 г., 22:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вопрос каков будет результирующий ток щитка? Irez=17.14A или 17.0A?

email

iskatel
новичок

Сообщений: 12

 

Re: расчет нагрузок щитка

31 января 2009 г., 01:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


перечитывал эту тему форума и обнаружил что в 2004 году вопрос о методике расчета неравномерности нагрузки так и не был решён однозначно.
Хотелось бы все таки выяснить как же правильно её считать
как
Iср=(40+45+50)/3=45
dI=(I-Icр)/Icр*100%=11.11%
как
(50-40)/40*100=25%
или как то иначе?

emailicq: 225537700

ГРИГОРИЙ
ученик

Сообщений: 49

 

Re: расчет нагрузок щитка

11 ноября 2011 г., 11:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость:
может быть не совсем по теме но всеже ответьте:
допустим имеется силовой щиток на 5 отходящих линий
1 - 1фаза 0,5 кВт (фаза А) In=2.27A
2 - 3фазы 4,5 кВт In=8.05A
3 - 1фаза 1,5 кВт (фаза Б) In=6.81A
4 - 1фаза 2,0 кВт (фаза С) In=9.09A
5 - 1фаза 1,0 кВт (фаза А) In=4.54A
вопрос каков будет результирующий ток щитка? Irez=17.14A или 17.0A?


У тебя 3 фазы, следовательно:
ФАЗА "А": 0,5кВт (1нагр.)+1,5кВт (2нагр.=4,5кВт/3)+1,0кВт (5нагр.) = 3кВт;
ФАЗА "B": 1,5кВт (2нагр.=4,5кВт/3)+1,5кВт (3нагр.) = 3кВт;
ФАЗА "C": 1,5кВт (2нагр.=4,5кВт/3)+2,0кВт (4нагр.) = 3,5кВт.
Неравномерность нагрузки (из Шеховцова, стр.23) равна:
(3,5-3)/3=0,16=16%, следовательно суммарная нагрузка на щитке составит - 3,5х3=10,5 кВт, отсюда результатирующий ток щитка равен: 10,5/(0,38х√3хcosф)=15,97А, при cosф;=1.

Найдите что-то, что вы любите делать, и вы не будете работать ни дня в своей жизни

Гость
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

28 октября 2014 г., 18:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Скажите пожалуйста, а какую мощность нужно рассматривать при расчете неравномерности нагрузки? Расчетную или установленную?

email

Pglubokov
специалист

Сообщений: 93

 

Re: расчет нагрузок щитка

28 октября 2014 г., 23:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


конечно расчетную, вы же АВ подбираете под расчетный ток...

email

Гость
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

29 октября 2014 г., 00:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вы говорите про АВ установленный где?
Групповые АВ я подбираю не под расчетный ток.
Думайте, что пишете или давайте развернутый ответ.

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: расчет нагрузок щитка

30 октября 2014 г., 00:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нецелесообразно создавать несимметричность нагрузок по фазам более 15 %...

AlElectro
ученик

Сообщений: 28

 

Re: расчет нагрузок щитка

10 июля 2015 г., 11:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подниму тему

СП 31-11-2003 п. 9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.

приведенный пункт СП относится только к освещению?
что понимается под 15% в начале питающих линий? Линии до ВРУ? Или линия питающая щит освещения? Если в питающей линии до щита разница 15%, то и в пределах щита будет та же разница 15%?

email

Гость
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

10 июля 2015 г., 12:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если щитов на линии несколько?

email

AlElectro
ученик

Сообщений: 28

 

Re: расчет нагрузок щитка

10 июля 2015 г., 13:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость принимается, так и думал)
а если ВРУ с двумя вводами и тремя распред.панелями. в пределах одной РП допускается неравномерность до 30%, а на каждом вводе во ВРУ должно быть не более 15%, верно?

email

Дмитрий
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

10 июля 2015 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AlElectro:
В ВРУ нагрузки по фазам можно распределить более равномерно, чем в щитах.
Например, ЩО1 - наиболее загружена фаза А, ЩО2- фаза В, ЩО3- фаза С. Итого на ВРУ все более или менее равномерно.

email

AlElectro
ученик

Сообщений: 28

 

Re: расчет нагрузок щитка

10 июля 2015 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дмитрий Спасибо, про то что распределить можно понятно, вопрос именно в допустимой неравномерности, например, в пределах одной распред.панели ВРУ.
И вообще относится ли данный пункт СП к силовой нагрузке? т.к. в самом п.5.9 речь о сети освещения

email

Дмитрий
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

13 июля 2015 г., 07:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


про то что распределить можно понятно, вопрос именно в допустимой неравномерности, например, в пределах одной распред.панели ВРУ.
А такие случаи часто бывают в ВРУ (речь про максимальную мощность Рр)?
В режиме нагрузок менее Рр (например, минимальный режим) ничего страшного нет.
В режиме максимальных нагрузок это плохо.
Например, у Вас Рр=100 кВт, Iр=170 А. Сети выбраны под эту нагрузку и соответствующий ток. В случае неравномерных нагрузок (15%) - Iр=195 А.

Будут ли рады сетевики повышению тока? Думаю, что нет (сети м.б. не рассчитаны на такие нагрузки).
Плюс в любом случае это не очень рационально для внешних элементов сети (кабели, трансформаторы, РП).

email

Дмитрий
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

13 июля 2015 г., 08:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И вообще относится ли данный пункт СП к силовой нагрузке? т.к. в самом п.5.9 речь о сети освещения
Здесь речь только про ЩО.
В силе в основном преобладает 3-фазная нагрузка.
Проблемы могут возникнуть при наличии одной мощной 1-фазной нагрузки.
Но такие случаи редки.
В остальном можно все распределить более или менее равномерно в ВРУ.

email

Дмитрий
гость

 

Re: расчет нагрузок щитка

13 июля 2015 г., 11:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Также см. РТМ 36.18.32.4-92 (указания по расчету эл.нагрузок).
3.2.1.7. При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью.
В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы.

email

AlElectro
ученик

Сообщений: 28

 

Re: расчет нагрузок щитка

13 июля 2015 г., 12:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дмитрий спасибо, как раз тот редкий случай с наличием одного мощного однофазного электроприемника.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru