Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:32 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / УЗО для сауны?


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Технократ
ученик

Сообщений: 28

 

УЗО для сауны?

10 апреля 2006 г., 15:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подключаю электрокаменку сауны.
п. 7.1.79 ПУЭ "установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется".
Или всё таки требуется?
Ну и ещё редусматривается система уравнивания потенциалов - мет. сетка в полу (кажется требование СП 31-110 2003).

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 01:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
Вообщето сауны деревом обшиваються
Ну и я о том же.
На сколько я помню пульт выносился наружу, т. е. не в бане он должен быть.
Сила потходила к пульту кабелем NYM или PPJ или MMJ - что душе угодно. А ВОТ дальше от пульта к каминке должен идти термоустойчивым (тот, что в 10 раз дороже). Был ли он в комплекте - не помню.
провод который там в паспорте указан
Какой там тип был?

ПС: пошли мне запрос со своего майла.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

MYSha
новичок

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 01:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ele:
В инструкции говориться о кабеле HO7RN-F.
на e-mail послал

emailicq: 224185011

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 09:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


посмотрел каталог HARVIA... в принципе пишут, что и 8 кВт 22080.
Но на мой взгляд 220 это больше для нашего брата, так как у буржуев даже квартиры 3ф. У нас тоже все новостройки только 3ф. Когда мы говорили с одним из поставщиков счётчиков, он сильно удивился нашему желанию покупать такое большое количество 1ф счётчиков(но продал).
А так баня 100гр.не думаю что это аргумент. Представьте когда она не 100гр. а меньше и Вам хочется потрогать рукой по привычке? или дети ещё , да и сам в пьяном угаре...
Вот почитал форум Harvia - по нашей теме http://www.only.ru/club/forum/?id=260#260

email

АК
гость

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 09:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ УТВЕРЖДЕНЫ приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству
от 30.12.1993 г., No 88.
8.6. Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с
алюминиевыми жилами.
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с
нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной
(крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться
проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных
трубах в бетонной подготовке пола.
8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное
зануление.

email

Tehnik
специалист

Сообщений: 82

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 10:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ УТВЕРЖДЕНЫ приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству
от 30.12.1993 г., No 88.

всё это прекрасно...но как далеко техника ушла...тут от асбеста просто шарахаются...а тут предлагают. алюминий в нормальных сетях применяют от 16 кв. нуль-нейтраль. итп

email

Технократ
ученик

Сообщений: 28

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 14:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо за советы, УЗО однозначно! Объем сауны 6 м3, каменка будет соответственно 4-6 КВт, 3 фазная

email

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

11 апреля 2006 г., 20:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
[i]В инструкции говориться о кабеле HO7RN-F.
Ну, блин , не удивительно что они не рукомендуют узо ставить
HO7RN-F - вроде обычный резиновый кабель, даже не термостойкий. Как они вообще с ним сертификацию прошли?
Отказался бы от такого 100%
Как резиновый кабель в воде поведёт - итак понятно, поэтому узо и срабатывало бы.
Да уж, инфу твою про кабель специально не проверял, но если это так, то большой МИНУС этой копмании.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

MYSha
новичок

 

Re: УЗО для сауны?

12 апреля 2006 г., 00:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Технократ:
Вообщето надо 12 кВт. на такой объем.
2ele:
Забыл дописать что его надо заводить на высоте не более 50 см. от уровня пола. Дальше рекомендуют жаростойкий. Такой кабель написан во всех финских электрокаменках.
Я долго репу чесал, какой кабель выбрать. HO7RN-F было не найти, КГ явно не подходит. Мне заказчик показывал подключеную каменку у своего знакомова, там был не напольный вариант, а настенный. Каменка подключалась при помощи NYM. Я то же пока NYM подключил будем ждать результатов....

emailicq: 224185011

ele
профи

Сообщений: 671

 

Re: УЗО для сауны?

12 апреля 2006 г., 01:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
Не рекомендовал бы PVC заводить в парилку. Видел сам один раз, как он хорошо обугливается. Дерево очень сухое, легко воспламеняется.
Конечно Т ближе к полу будет ниже, но риск остаётся. Смотри сам. Я чисто с практической точки зрения

PS: Ещё, у меня тут в одной книге опыты приведены с PVC и XPLE изоляцией кабелей, с картинками даже . Так там PVC начинало плавятся начиная с Т=110С. XPLE же только начиная с 300С. Короче есть о чём задуматься.

"С индуктивностью всё просто,
ток отстаёт на девяносто"
/учитель ТОЭ/

emailicq: 224-216-875

Гость
гость

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 09:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Делаю сейчас проект по подключению эл.каменки 9 кВт и 18 кВт в двух саунах (парильня, баня).
применяю: кабель Энерготерм-2000, автомат+УЗО+..
+ заказчик спрашивает у меня про временную защиту согласно СНиП 31-05-2003...п.6.3.9...
4. Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода - изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы. Пульт управления электрокаменкой следует размещать в сухом помещении перед парильной. Защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.
Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.

Вопрос: 1. что делать с каменкой на 18 кВт?;
2. по паспорту эл.каменки, ее можно крепить к стене?!?
3. почему производитель эл.каменки не поставил в пульт управления реле времени (временную защиту) согласно СНиПа?!?
4. есть ли прибор -временная защита-, или ставить реле времени (таймер) т.е. городить схему управления эл.каменкой и собирать шкаф управления?.

P.S.
Узнал сегодня, что и заземления-то у сауны и близ расположенных помещений (эл.помещений и т.д.) нет, хотя это административно бытовой корпус.... .
придется еще и заземление делать....с сеткой выравнивающий потенциал......
Ох и замучаются они с заземлением, тянуть по всему зданию до саун.

email

westnik
профи

Сообщений: 237

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 09:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


повтор -
Делаю сейчас проект по подключению эл.каменки 9 кВт и 18 кВт в двух саунах (парильня, баня).
применяю: кабель Энерготерм-200, автомат+УЗО+..
+ заказчик спрашивает у меня про временную защиту согласно СНиП 31-05-2003...п.6.3.9...
4. Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода - изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы. Пульт управления электрокаменкой следует размещать в сухом помещении перед парильной. Защита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.
Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.

Вопрос: 1. что делать с каменкой на 18 кВт?;
2. по паспорту эл.каменки, ее можно крепить к стене?!?
3. почему производитель эл.каменки не поставил в пульт управления реле времени (временную защиту) согласно СНиПа?!?
4. есть ли прибор -временная защита-, или ставить реле времени (таймер) т.е. городить схему управления эл.каменкой и собирать шкаф управления?.

P.S.
Узнал сегодня, что и заземления-то у сауны и близ расположенных помещений (эл.помещений и т.д.) нет, хотя это административно бытовой корпус.... .
придется еще и заземление делать....с сеткой выравнивающий потенциал......
Ох и замучаются они с заземлением, тянуть по всему зданию до саун.

email

westnik
профи

Сообщений: 237

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 11:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кто знает?
2. по паспорту эл.каменки, ее можно крепить к стене?!?
3. почему производитель эл.каменки не поставил в пульт управления реле времени (временную защиту) согласно СНиПа?!?
4. есть ли прибор -временная защита-, или ставить реле времени (таймер) т.е. городить схему управления эл.каменкой и собирать шкаф управления?.

email

MYSha
новичок

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 12:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2westnik:
Производитель кто? Если Фины то на такую мощность у них есть отдельный пульт, на меньшую стоит на каменке и они как раз вешаються к стене. Еще должен быть датчик температуры и влажности, у меня он шел вместе с каменкой. Мне заказчик, когда показывал как сделано у его дятьки, так там использовался обычный NYM. По паспорту ее надо было подключать вообще кабелем в резиновой изоляции, что типа КГ. К Электрокаменкам защитно УЗО не нужно, будут ложные срабатывания и разрешаеться статионарное оборудование УЗО не зашишать.

Админ. Убери буковки для зарегестрированных пользователей.

emailicq: 224185011

westnik
профи

Сообщений: 237

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 12:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Электрокаменка ЭКМ1-9, 9кВт, 380 В.ТУ3468-006-12589972-99

email

westnik
профи

Сообщений: 237

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 12:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


УЗО ставить буду+автомат поставлю= будут проблемы-УЗО могут и убрать

email

MYSha
новичок

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 13:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2westnik:
Нельзя было все написать в одно сообщение?
Может Вам проще взять пульт от финов и прикрутить его к своей каменки, если на ней конечно не стоит коких либо регуляторов. УЗО на 30 мА будет срабатывать тут эта тема обсуждалась. И еще для информации температура внизу парилки значительно ниже чем сверху. Но снизу много воды может быть.

Админ. Убери буковки для зарегестрированных пользователей.

emailicq: 224185011

westnik
профи

Сообщений: 237

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 13:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
суть в том что каменка с пультом управления идет ( в паспорте картинок нет ни на каменку ни на пульт, на сайте производителя тоже нет, заказчик в глаза не видел эту электрокаменку в живую)
В свое время, я как-то занимался с каменкой и пультом управления, другого производителя, (коттедж приводили в норму по части электроснабжения). там и УЗО ставить не зачем было ток утечки был большой...
Внизу т.е у пола температура была в основном 25-30 градусов, но почему то, до нас кабель КГ был уже обуглен-высох...вероятней что до прихода народа в сауну от момента включения, период времени был большой....
Вследствии чего кабель заменен на термостойкий провод
пульт управления состоял из автомата, пускателя ПМ12-025, регулирующая ручка по температуре, от пульта отходил питающий кабель и провод датчика температурный.

Админ. Убери буковки для зарегестрированных пользователей.

email

westnik
профи

Сообщений: 237

 

Re: УЗО для сауны?

10 января 2007 г., 19:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


заказчик спрашивает у меня про временную защиту согласно СНиП 31-05-2003...п.6.3.9...
кто что скажет на этот вопрос?

email

АК
гость

 

Re: УЗО для сауны?

11 января 2007 г., 17:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2westnik:
поставь реле времени заведи его в цепь управления контактора , 7 часов 45 мин работает, на 15 мин отк, и сного включилось, и в сутках 3 таких периода у тебя получится. В этом пункте же не написано на какое время надо отключать Основное регулирование от датчиков температуры.
Суважением АК

email

MYSha
новичок

 

Re: УЗО для сауны?

11 января 2007 г., 19:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:
Обратно включать уже не надо. Вообщето проще купить нормальный пульт от финских каменок стоит он не дорого зато все реализовано.

emailicq: 224185011

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru