Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:19 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Удельная нагрузка


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 15:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поделитесь плиз информацией, кто проектировал торговые центры, многофункциональные здания (а может и другие объекты), какая получается удельная нагрузка. И тем самым пополним таблицу 6.14 СП31 по укрупненым удельным электрическим нагрузкам. Думаю пригодится многим.

Магазин продуктовых и промышленных товаров (2эт. по 1800м кв.):гастроном "Копейка" (0,1кВт/м кв.), бутики, офисы, бар, автомойка - общее по зданию 0,06кВт/м кв.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 15:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

u33
профи

Сообщений: 334

 

Re: Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Салон красоты S=160м2

Смотря что понимать под удельной нагрузкой, если установленную мощность то (77кВт) - 0.48 кВт/м2
если расчетная то (47 кВт) - 0,29 кВт/м2

email

docent
гость

 

Re: Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 15:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


спрашивать надо не у тех, кто проектировал (потому что они ни х... не знают), а у тех кто эксплуатирует: вот у них все реальные цифры есть

Надо покопаться - чуть позже выложу, если найду

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 16:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2docent:
И почему ты нас так не любишь, земляк? Не надо такое больше писать, а то мы ненароком можем вспомнить тоже какие бывают "монтажники" или "экплуатационщики".

2Vladimir-1:
Подобью свои цифры и выложу.

email

u33
профи

Сообщений: 334

 

Re: Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2docent: если по реальному потреблению, то по данному объекту - примерно вполовину меньше чем расчетная

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2u33:
Нужна расчетная нагрузка.
2docent:2kostya:
Ждем'с

email

OHEMS
ученик

Сообщений: 30

 

Re: Удельная нагрузка

02 марта 2006 г., 19:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Vladimir-1
Проектировал "Экономичный универсам" из сети "ПЯТЕРКА"
1-этаж сам универсам, цоколь- бутики и прочая хр.
Площадь этажей по 1500м2. Были техусловия на 150кВт.
Вписались.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 10:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OHEMS:
Если правильно понял, то для этого универсама в целом удельная получается 0,1кВт/м кв. Но это не совсем то что хочется иметь. А хотельсь бы данные в тех же показателях, что и в таблице 6.14 СП31. А там для продмагов берется площадьторгового зала. Уточните плиз, какова площадь торгового зала.

email

docent
гость

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 12:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для промтоварных ТК, если есть арендные зоны, то примерно получается 0,09 кВт/кв.м общей площади при косинусе 0,92-0,95(кондиционирование есть).
Если брать продовольственные супермаркеты (не типа Копеек и Пятерочек) 0,19 кВт/кв.м торгового зала косинус 0,92-0,95 (кондиционирование тоже есть)
Данные посчитаны по статистике на существующих объектах

2u33: Да, для преимущественно аренды примерно так и получается: половина. Но арендаторы это магазинчики одежды, галантереи и пр. байды, они просто ни хрена не потребляют. Для супермаркетов соотношение меньше расчетного, но не намного


2kostya: Земляк, извини, если обидел. Не хотел. Понимаешь, я ведь и сам не монтажник и не эксплуатационщик, а самый что ни на есть махровый проектировщик.
Просто трезво оцениваю положение вещей, и не бью почем зря себя "пяткой в грудь". Это относится и к посту в данной теме и к прошлому нашему спору по поводу дефицита проектировщиков

email

docent
гость

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, пояснение небольшое объекты: не чисто прод- и промтоварные магазины, а торгово-развлекательные комплексы

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 14:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спортивно-развлекательный комплекс 3000 кв.м. (корт, бассейн, блок саун, тренажеры, ресторан) – 0,095 кВт/м (cos = 0.9)
Продуктовый магазин (седьмой континент) торговый зал – 500 кв.м., полная – 1000 кв. м. – 0,12 кВт/м (без учета вентиляции) (cos = 0.84)
Фитнесс-центр 1200 кв.м. (бассейн, сауны, тренажеры) – 0,23 кВт/м (cos = 0.89)
Будут и еще цифры

2docent:
Я то же не бью почем зря себя "пяткой в грудь", но все же надо же себя хоть чуточку уважать. Сам себя не будешь, другие тем более уважать не станут!

Ты когда отпишешься!?! Тебя случайно не Андреем зовут?

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТРК 50 000 м2 - 0,062 кВА/м2
ТРК 125 000 м2 - 0,050 кВА/м2
СПА-центр - 0,12 кВА/м2

ЗЫ. не обижайте Андреев...

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

OHEMS
ученик

Сообщений: 30

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 14:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
Торговый зал 920м2

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 14:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2docent2kostya2Electric142OHEMS
Отлично.
2Electric14:
Если можно, в кВт плиз (или уточни косинусы).

Господа, кто еще желает внести свою лепту в историю? Принимаются любые объекты. Просьба, инфу давать коротко, как у 2Electric14:

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Удельная нагрузка

03 марта 2006 г., 17:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
коссывТРКспримККУвТП - 0,92
вСПА-0,95тамнагревбольшшшойй

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Удельная нагрузка

06 марта 2006 г., 12:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть ли у кого удельные нагрузки по фуд-кортам и фасфудам. И вообще, что это такое?

email

Ren
профи

Сообщений: 592

 

Re: Удельная нагрузка

06 марта 2006 г., 12:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
Есть ли у кого удельные нагрузки по фуд-кортам и фасфудам. И вообще, что это такое? - это когда общий зал и вокруг него куча всяких кафе типа сбарро, макдак, ростикс, крошка-картошка и пр. хрень. Нагрузки очевидно от технологии зависят. Мощность по СП в соответствии с кол-вом посадочных мест.

emailicq: 264-248-163

LuChik
ученик

Сообщений: 22

 

Re: Удельная нагрузка

13 марта 2006 г., 15:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Плиз!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо срочно дать мощность автомагазина со станцией техобслуживания! Может кто-то знает удельную мощность такого объекта???????????????

Берлиоз
профи

Сообщений: 380

 

Re: Удельная нагрузка

14 марта 2006 г., 12:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По административным никто не знает? Ск. в реале? 0,054кВт/м-это удельная. А расчётную как вывести? Коэф. спроса т.е. У меня административное 9 этажей. Цыфры сумасшедшие. Нутром чую-близко к 1. Вспоможите, братцы.

email

azimut
специалист

Сообщений: 78

 

Re: Удельная нагрузка

14 марта 2006 г., 14:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2LuChik:
Автосалон 1500м2
2/5 салон продаж
3/5 станция тех. обслуживания сервис
Ру=365,1кВт; Рр248,5кВт; кос=0,87
0,24кВт/м2 и 0,16кВт/м2
по конкретной технологии

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru