Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:45 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Подбор автоматов.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Kitty
гость

 

Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 10:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравструйте! Профессионалы проконсультируйте меня пожалуйста.
Правильно ли я выбираю автоматы для компьютерной электрич. сети.

Распределительный щит Рщ1 на 1-м этаже
Расчёт тока вводного автомата:

Руст = 6 кВт установленная мощность

Qp = Pуст * tgφ = 6 * 0,75 = 4,5 кВт реактивная мощность

Рр = Руст * кс = 6 *0,9 = 5,4 кВт активная мощность

Sр = (Qр2 + Рр2) 1/2 = (4,52+5,42)1/2 = 7 кВт полная расчётная мощность

Ip = Sp/(√3 * U ) = 7 *1000 / ( 1,73 * 380 ) = 11 А расчётный ток

Расчёт тока групповых автоматов:

Группы 1,2,3

Руст = 2 кВт установленная мощность

Qp = Pуст * tgφ = 2 * 0,75 = 1,4 кВт реактивная мощность

Рр = Руст * кс = 2 *0,9 = 1,8 кВт активная мощность

Sр = ( Qр2 + Рр2 )1/2 = (1,42+1,82)1/2 = 2,28 кВт полная расчётная мощность

Ip = Sp/(√3 * U ) = 2,28 *1000 / ( 1,73 * 220 ) = 5,9 А расчётный ток

Значит вводной автомат нужно брать 16А, а групповые 6А?
И ещё один вопрос: Для слаботочки нужно ли высчитывать токи короткого замыкания?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чудненько ,читал в захлеб ...

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

docent
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1) Qp = Pр * tgφ
2) 16А - групповые, на вводе - разъединитель

email

docent
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И ещё один вопрос: Для слаботочки нужно ли высчитывать токи короткого замыкания?
no

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер:
ну чтож ты такой злой и сарказма бъет фонтан


2Kitty:
не надо для расчета автомата и тока щита, считать S и Q
Все проще :
Рр=Ру*Кс
I=P/1,73*U*cosф

вводной :
I=5,4/1,73*0,38*0,8=10,22А
Я бы поставил 16 или 20А

групп:
I=1,8/0,22*0,8=10,2А
тоже самое 16А

ПС при однофазном токе в расчете корень из трех не нужен

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kitty:
Воспользуйтесь расчетом Victor zmey:. Только вводной должен быть 20А (по условиям селективности номинал должен быть больше чем номинал автоматов на ответвлениях) либо как написал docent: на вводе - разъединитель рассчитанный на ток того автомата, от которого будет питаться Ваш щит.

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер:
Хотелось бы видеть в Ваших сообщениях больше конкретики. А то в основном одни эмоции да общие фразы.

Не поймите не правильно.

Со всем почтением и уважением.

email

docent
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на вводе - разъединитель рассчитанный на ток того автомата, от которого будет питаться Ваш щит.

ну да, естественно.

Сорри, как то не подумал уточнить

email

Kitty
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем вы очень добры!
Ещё одие вопросик у меня. Если нужно по расчётам вводной 16 или 20А а групповый 16А. А установили на самом деле вводной 40А а групповые по 16. Чем это плохо?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 11:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kitty:
Плохо в части выбора сечения питающего кабеля. Поскольку его сечение зависит не только от нагрузки но и от номинала автомата который его защищает - вводной 40А или же тот что во ВРУ на ступень выше: 50,63 ...).
Так же при проверке отключения тока КЗ автоматом во ВРУ это будет играть роль.

2kostya:
Упс, селективность , да да вылетело

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Kitty
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Понятно. Так здорово что вы отвечаете на вопросы которые вам кажутся элементарными и обсуждались уже не один раз, а мне очень помогают ваши ответы.
Каким образом высчитывается сечение кабеля. Какой принцип расчёта? На моём примере подскажите пожалуйста.
NYM 3x2,5 подойдёт?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kitty:
1. Учись пользоваться поиском

Чесна, устаешь каждый раз писать одно и тоже. Если хорошо полазишь по поиску то найдешь ответы (или еще больше запутаешся ) почти на все вопросы.

С кабелями чуть по сложнее, есть много факторов от которых это зависит.
для группы 16А - да 3х2,5 самое оно.

Для начала изучи таблицу 1.3.6 ПУЭ - там есть допустимые токи кабелей. Можешь также почитать "свежую" ветку "про выбор аппарата защиты для профф." Тока боюсь запутаешся больше.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Kitty
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот-вот я сначала начиталась в форуме и запуталась. Зато сейчас разобралась

email

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 victor zmey and kostya

Чесна, устаешь каждый раз писать одно и тоже


собственно от того и так отвечаю...
Или как в других форумах отвечают Если хорошо полазишь по поиску то найдешь ответы

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

Kitty
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне уже стыдно стало Прямо пристыдили!

Но осмелюсь ещё на один глупый вопрос.А почему при слаботочке не нужно токи к.з. расчитывать?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kitty:
что у тебя под "слаботочкой" сначала скажи?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kitty:

Ток КЗ - ток, превышающий нормальные в разы. При протекании вызывает динамические и термические разрушения (загорания, расплавления, разрушения, прогарания и даже ... убить может ).

А слаботочка - на то она и слаботочка, что при замыкании (соединении проводов) ничего такого кардинального не происходит. Ну может какое-нибудь оборудование выйдет из строя (китайское наверное ).

Если на пальцах, то вроде так

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер:
Ip = Sp/(√3 * U ) = 2,28 *1000 / ( 1,73 * 220 ) = 5,9 А
Просто когда что то такое видишь, думаешь лучше сразу отвечу, чем запутать и направить сразу же искать истину или прогнорировать.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 15:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Перефразирую: в каких случаях не надо считать токи КЗ?

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 16:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Elektr:
ПУЭ гл. 3.1. - читай


Если чесна, я часто этого не делаю там где надо бы. Но комментировать не буду почему.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

docent
гость

 

Re: Подбор автоматов.

10 февраля 2006 г., 16:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если чесна, я часто этого не делаю там где надо бы. Но комментировать не буду почему.
(шепотом) потому шта лень

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru