Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:45 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Использование 3-х фазного УЗО.


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

AndY
специалист

Сообщений: 57

 

Использование 3-х фазного УЗО.

01 июня 2005 г., 14:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно ли использовать обычное 3-х фазное УЗО (F364 пр-ва АББ, например) для подключения 3-ф электродвигателей по 4х проводной схеме?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

01 июня 2005 г., 18:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AndY:
А почему нет.

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

AndY
специалист

Сообщений: 57

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

06 июня 2005 г., 19:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


смущает отсутствие нейтрали.....

email

Ю.В.
гость

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 01:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Трехфазных УЗО не бывает. УЗО может быть трехполюсным или четырехполюсным. О каком изделии идет речь?

email

Lexy
специалист

Сообщений: 137

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 09:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ю.В.:
речь идет о двухполюсном и четырехполюсном?

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 09:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ю.В.:
F364 пр-ва АББ - а это вам ни о чем не говорит? сколько полюсов у УЗО?

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

AndY
специалист

Сообщений: 57

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 10:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В каталоге АББ есть двух полюсные (однофазные), F362 ,например, и четырехполюсные (трехфазные), F364, например...

мой вопрос касался F364-х......

email

КОСТЯ
гость

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 19:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Извините, это конечно дело сугубо личное. Но зачем Вам УЗО на двигателе? И куда вы собираетесь зацепить четвёртый провод (не фазный, конечно) после УЗО?

email

AndY
специалист

Сообщений: 57

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 20:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


двигатель - насос - находящийся в воде...
4-й - провод - земля (PE).....

email

КОСТЯ
гость

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 20:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


4-ый провод, если он - земля (РЕ) соединяете с ГЗШ. Его через УЗО ну никак нельзя соединять с корпусом двигателя - насоса. Просто никак не включите УЗО.
Да и незачем оно в этом случае. Воспользуйтесь автоматом.

email

AndY
специалист

Сообщений: 57

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 21:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


хм.
я вопрос не просто так задал....
коллега утверждает, что F364 будет работать и без подключенного нулевого провода (N)...

т.к. катушка в УЗо будет работать сравнивая сумму токов трех фаз...

email

КОСТЯ
гость

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

07 июня 2005 г., 21:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Основным функциональным блоком УЗО является так называемый дифференциальный трансформатор. Именно он и улавливает разницу в силе тока в фазном и нулевом проводниках. В нормальном режиме, когда нет тока замыкания на землю, токи в фазном и нулевом рабочем проводниках (проводах) равны по значению, но противоположны по знаку. В дифференциальном трансформаторе находятся две первичные обмотки: одна подключена к фазному проводнику, другая - к нулевому рабочему, плюс одна вторичная обмотка. Таким образом, в нормальном режиме обе первичные обмотки создают абсолютно одинаковые магнитные потоки в магнитном сердечнике дифференциального трансформатора, которые направлены навстречу друг другу. Эти потоки как бы "гасят" друг друга и в сумме дают "ноль". В результате ток во вторичной обмотке равен нулю.


В вашем случае, что с чем будет сравниваться? Если отсутствует нулевой проводник.
А УЗО оно и в АВВ - УЗО.

email

AndY
специалист

Сообщений: 57

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 09:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я немного понимаю принцип действия однофазного УЗО....

в моем случае, в случае 3-х фазного УЗО, по словам коллеги, в нормальном режиме работы векторная сумма трех фазных токов равна нулю, а в любом случае неравенства - УЗО сработает...

email

ozi
модератор

Сообщений: 7065

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 10:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2КОСТЯ:
Нулевой проводник - условность. Ток об этом даже не догадывается. Есть сечение - полный разрез отделенной электроцепи и на него рапространяется закон Кирхгофа для узла-точки. Если сумма токов не равна нулю, значит цепь связана еще с чем-то -утечка. Дифтранс это и просекает хоть на 1 проводе.

emailweb-сайт

Электрик
специалист

Сообщений: 166

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 10:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OZI:
Так, что? 4-х полюсное УЗО сработает при несиметричной нагрузке?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7065

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 11:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Электрик:
Странный вывод однако, даже между своих строк ничего похожего не нашел. Из чего это интересно следует. Как распределены токи в сечении и сколько их не имеет значения, лишь бы сумма равна была нулю. При макс несиметрии - нагрузке на 1 фазе - не будет проблем с УЗО. А будут - ищите утечку.

emailweb-сайт

Электрик
специалист

Сообщений: 166

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OZI:
Честно говоря, из твоего предыдущего сообщения можно сделать вывод, что нулевой провод нафиг нужен ( Нулевой проводник - условность ). Написал бы, что УЗО суммирует токи во всех четырех проводниках, проходящих через него. А то высоконаучные тексты народ с трудом понимает.

email

tulas
специалист

Сообщений: 165

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
По моему, при подключении 3-ф электродвигателя к 4-х полюсному УЗО, нулевой провод N от УЗО нужно подключить к узлу- нулевой точки звезды эл.двиг.При этом провод PE подключается к корпусу эл.двиг. УЗО сработает при несиметричной нагрузке и при утечке.

ученик

email

ozi
модератор

Сообщений: 7065

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2tulas:
Если ноль не требовался, можно и не подключать. При несиметричной нагрузке УЗО все-равно не сработает хоть с нулем, хоть без, только при утечке. Вот если ноль протащить мимо УЗО, при перекосе тока более номинала УЗО последнее точно сработает. Однако это при идеальном двигателе и его нагрузке. В реальности ток в нуле скорее всего хаотично плавает и скажем песчинка в редукторе может вызвать мгновенный перекос более 30 мА и дольше 10 мс, тогда УЗО и сделает своё дело. Можно на опыте померить милиамперметром изменение тока в нуле трехфазного двигателя.

emailweb-сайт

Электрик
специалист

Сообщений: 166

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2OZI:
Из практики: разброс потребления тока разными фазами двигателя (особенно после ремонта) может достигать 10% от номинала.

email

AndY
специалист

Сообщений: 57

 

Re: Использование 3-х фазного УЗО.

08 июня 2005 г., 14:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не совсем согласен с предидущими мессагами....

измерительный транс должен суммировать три тока....

и если - есть утечка на сторону - то эта сумма - не равна нулю....
но - равна при перекосах фаз..

ИЛИ - все совсем не так?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru