Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:54 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Проблема при работе ДГУ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

svshch
новичок

 

Проблема при работе ДГУ

25 августа 2021 г., 12:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые знатоки!
Буду признателен за Ваши предположения и рекомендации в решении следующей проблемы.
Требуется выявить причины отключения генератора по ошибке: "Ошибка заземления" после переключения АВР на генератор и подачи питания на нагрузку.
Генератор: Pramac GSW170.
Произведены несколько тестов для фиксации ошибок.
Тест №1 (реальная ситуация).
Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города.
В щите АВР на выходе были включены все потребители, в том числе автомат системы ИБП.
Генератора отработал 3 минуты и отключился по ошибке: "Ошибка заземления".
Выявлено, что ток утечки на землю, зафиксированный контроллером генератора, составил порядка 30А.
Данный ток также зафиксирован прибором APPA 138 (на месте токового датчика генератора), то есть отключение генератора не является ложным.
Тест №2.
Произведена имитация пропадания всех электрических вводов из города.
В щите АВР на выходе были отключены все потребители, кроме автомата, питающего освещение объекта.
То есть нагрузкой для генератора в данной ситуации являлось только освещение, автомат системы ИБП выключен, питание объекта осуществлялось в режиме работы инверторов ИБП от батарей.
Генератор отработал 3 минуты и отключился по ошибке "Ошибка заземления".
Тест №3.
Произведена проверка генератора на тестовой нагрузке 60 кВт в течение 20 минут, замечаний по работе генератора нет.
Также при прохождении других тестов замечаний по работе генератора нет.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

golubkin
модератор

 

Re: Проблема при работе ДГУ

05 сентября 2021 г., 15:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нужно разбираться с нейтралями ИБП и ДГУ. Не исключаю, что прибор измеряет какую-то часть тока нейтрали ИБП. Мало данных. нужно знать как формируется нейтраль в ИБП, ДГУ. Как и где они имеют подключение к РЕ. В какой конкретно точке производятся замеры. В каких местах установлены 4п АВ. Вот потом можно думать

Всем Привет! Волку - отдельно!

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Проблема при работе ДГУ

09 сентября 2021 г., 18:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ах, какие люди!
Будь здоров! Персонально
Ну и всем салют тоже

Соглашусь в целом, также, судя по тесту 2,теоретически не исключены третьи и т.п. гармоники на щите освещения. Это или, например, полное г.но с оч. низким коэф мощности светильники квт этак на пальцах на 8- 10, или светильники средней паршивости значит совокуп мощности в несколько десятков кВт

email

Volk
гость

 

Re: Проблема при работе ДГУ

09 сентября 2021 г., 18:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


golubkin
Первых три предложения выше -тебе

email

Гость
гость

 

Re: Проблема при работе ДГУ

10 сентября 2021 г., 18:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выявлено, что ток утечки на землю, зафиксированный контроллером генератора, составил порядка 30А.

Это между нейтралью генератора и заземляющим контуром, или где это вообще измеряется? От генератора до АВР идет 4-х жилка или 5-и?

email

Гость
гость

 

Re: Проблема при работе ДГУ

10 сентября 2021 г., 18:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У вас с разбивкой по фазам все в порядке?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru