Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:31 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Можно ли паять провода в электроснабжении?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость1
гость

 

Можно ли паять провода в электроснабжении?

14 августа 2019 г., 11:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спор между старым электриком? Он говорит паять можно и буду. Всегда делали скрутку и пайку. Взял залодул провода и подключает их в автоматы, диффы и т.д. Лучше площадь соприкосновения. Мы говорим по нормам нельзя. Олово от нагрева течёт. Он ранее по технологии паял проводники 95 мм2 и выше и ниже. А потом ещё вроде наконечники одевали. Но это было при союзе. Можно ссылки на НТД и прост пояснение что нельзя. У военных и связистов такое было ранее в оборудовании и разъёмах.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Кость
гость

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

14 августа 2019 г., 11:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На мой взгляд, лучшим ответом будет Технический циркуляр № 32/2012 «О применении пайки в электротехнических соединениях» (pdf, 208КБ).

email

zotac
гость

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

15 августа 2019 г., 07:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


...Мы говорим по нормам нельзя...
назови пункты норм

email

ozi
модератор

Сообщений: 7034

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

15 августа 2019 г., 10:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1. Припой ПОС и подобные в электрике не имеет требуемой мехпрочности и требуется придать соединению дополнительное мехусиление - скрутка, обжим... В электронике в большинстве случаев пофиг.
2. Пайка в скрутке, обжимке не может ухудшить электроконтакт и мехпрочность. Скорее всего усилит, включая химзащиту.
3. При обеспечении мехпрочности соединения текучесть припоя не имеет особого значения.
4. "увеличение переходного сопротивления со временем" - у пайки скорее всего это не хуже, чем у остальных соединениях.
4. У военных (раньше, сейчас не знаю) разъемы имели дополнительные пружинящие контакты снаружи и они пропаивались дополнительно после вставки разъема.

emailweb-сайт

Влад
гость

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

16 августа 2019 г., 19:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Он говорит паять можно и буду. Всегда делали скрутку и пайку. Ну, насчет «можно» - большой вопрос. А насчет «делали» - так ведь не врет: делали.
Он ранее по технологии паял проводники 95 мм2 и выше и ниже. А потом ещё вроде наконечники одевали.
В быту – не знаю, в промышленности, при монтаже лудили любые гибкие провода. Если нужны были наконечники – одевали. Но не лудили: зачем? Облуживание гибких проводов препятствует распушиванию. Наконечник – уже гарантия, что провода не распушатся, следовательно, риск случайного контакта отсутствует. Правда, я, в СССР встречал (изредка) только наконечники с проушиной (чаще делали сами). Втычные – только, если заказчик сам купил за бугром. Можно ссылки на НТД и прост пояснение что нельзя Ну, Вам же Кость дал ссылку. Там, на мой взгляд, все есть. Вообще, сейчас, при наличии кучи возможностей, паять – себя не уважать (личное мнение, за других не ручаюсь, т.к. многие паяют). Пайка, действительно, иногда способна доставить большие проблемы, особенно, при наличии сильно точных цепей.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1371

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

17 августа 2019 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2, 3)
2.2.4. При протекании номинального (длительно допустимого) тока наибольшая допустимая температура контактных соединений классов 1 и 2 не должна превышать значений, указанных в табл.8.
1. Проводники из меди, алюмомеди, алюминия и его сплавов без защитных покрытий рабочих поверхностей - 95 град.

2.2.6. После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С - у соединений медных проводников и 400 °С - у соединений стальных проводников.

А теперь выбирайте тип припоя.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7034

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

19 августа 2019 г., 17:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"паять – себя не уважать" - больше дело привычки. Для меня паять - что в носу поковырять. Паяльник, припой, флюсы всегда под рукой. С обжимом сложнее

emailweb-сайт

Влад
гость

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

19 августа 2019 г., 20:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


больше дело привычки. ozi, а что Вы паяете? Провода на плате, или 1,5; 2,5;..10…95 и т.д. Если плату, то, кто же спорит. А, если распредкоробку, то, на мой взгляд, запретить Вам никто не может, т.б. в бывшем СССР, но это, опять же, на мой взгляд, не имеет смысла. Есть разные коннекторы (которые в России почему-то считаются не надежными), опрессовка, СИЗы, ВАГО, в конце концов. Как бы Вы хорошо не паяли, эти вещи дают не менее надежный эффект, но они существенно проще и, при массовой работе, быстрее. И, если мне в стандартной коробке нужно соединить 5-8 концов, то никакая скрутка в распредкоробке не поместится. А просто спаянные (без скрутки) провода со временем развалятся. Кстати, не в тему, просто, как старому паяльщику. Лет 10 тому у меня перестал работать станок. Достаточно быстро нашел причину: вывалился провод из ШР. Что удивило: гнездо для припайки провода было девственно чистым. Как будто в него никогда не впаивали ничего. Но такого не могло быть: станок выпуска 80-х. Лет 25 (если не больше) отработал. Если бы не был припаян – выскочил бы давно: вибрация. Ну, и куда делся припой?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7034

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

20 августа 2019 г., 00:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тоже обычно соединяю разьемной вагой. Но иногда надо компактно сделать ответвление скруткой т-образно типа в плинтусе 2,5 мм2. Без пайки и контакт плохой, и механика хромает.
Гнездо при пайке может быть чистым - брак без залуживания. Залили припоем без облуживания и флюса - с виду все чисто, механика отсутствует напрочь. В электронике это холодная пайка - припой просто ложится на медь без адгезии. Чуть посильнее протянешь и сразу отваливается.
У пайки с моей колокольни чуть ли не единственный минус - разобрать сложно (в скрутке или обжимке).

emailweb-сайт

фейхуа
гость

 

Re: Можно ли паять провода в электроснабжении?

20 августа 2019 г., 18:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Думал , что тема фейк. А она живет своей жизнью. Что за ерунду вы гоните, господа. Кто паяет коробки? на вытянутых руках, в мороз на улице и тд Вы гоните пургу.
А тема о пайке давно была раскрыта на форуме с кучей страниц. Все повторяется...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru