Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:54 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Проходные подстанции


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

487
специалист

Сообщений: 183

 

Проходные подстанции

05 декабря 2018 г., 12:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Где можно посмотреть схему подключения двухтрансформаторной подстанции проходного типа при радиальной схеме?
Как я понимаю в проходную подстанцию 2 кабеля заходят и два выходят, к каким ячейкам они подключены?
Если на стороне 10 кВ стоит RM6, какой тип у нее должен быть?
Как обеспечивается защита отходящие линии на следующую подстанцию ?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Вентилятрисса
гость

 

Re: Проходные подстанции

05 декабря 2018 г., 15:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если радиальная схема, проходная ТП, РУ-10 на RM6 то схема простая- приходят два кабеля и уходят два.
Защита осуществляется в головной РП.
Тип ячек RM6-IIDI

email

zotac
гость

 

Re: Проходные подстанции

05 декабря 2018 г., 15:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


https://www.ezois.ru/solutions-and-services/technical-information/

email

Гость
гость

 

Re: Проходные подстанции

05 декабря 2018 г., 15:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Могу выслать проект БКТП проходная на RM6 в dwg

email

487
специалист

Сообщений: 183

 

Re: Проходные подстанции

05 декабря 2018 г., 15:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если можно на d.comedy@yandex.ru

487
специалист

Сообщений: 183

 

Re: Проходные подстанции

05 декабря 2018 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Защита осуществляется в головной РП.
Тип ячек RM6-IIDI

Цитирование не работает.
Можно подробней про защиту в головной РП

kifa
профи

Сообщений: 2395

 

Re: Проходные подстанции

06 декабря 2018 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вся цепочка ТП (кабелей между ТП) защищается в голове линии в РП. в ТП ставится защита только на транс. Иногда начинается бред типа а давайте перемычки защитим, тогда ставится DIDI или BIBI и начнинаются пляски с бубном с расчетом уставок

email

487
специалист

Сообщений: 183

 

Re: Проходные подстанции

06 декабря 2018 г., 17:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В голове - это на первой ТП в цепочке или на ПС 110кВ?
Т.е. линии между ТП не защищаются?
А зачем рубильни на секционных ячейках?

kifa
профи

Сообщений: 2395

 

Re: Проходные подстанции

06 декабря 2018 г., 19:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну что в голове ПС 110/10 или РП 6/10/20 кВ. в общем в в голове по схеме.
между тп без защиты

а как без рубильников включить секционные связи?

email

487
специалист

Сообщений: 183

 

Re: Проходные подстанции

06 декабря 2018 г., 21:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В ТП два RM6, в каждом по секционной ячейке с рубильником.
В нормальном режиме оба рубильника выключены, а при исчезновения напряжения в одной из двух линий их необходимо вручную включить?
Если защита только в голове, тогда для чего рассчитывается релейная защита и составляется карта селективности?
Есть ли такие компании ТП, при которой входит два кабеля, а выходит четыре, т.е. ТП на два ответвления?

kifa
профи

Сообщений: 2395

 

Re: Проходные подстанции

07 декабря 2018 г., 13:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да оба вручную или через систему авр, смотря какая схема.
на транс то защита есть? значит должна быть селективна с головой, иногда бывают промежуточные ступени, схему надо смотреть.

да есть. IIDI+IIII на секцию, либо расширяемая рмка + ячейка

email

487
специалист

Сообщений: 183

 

Re: Проходные подстанции

07 декабря 2018 г., 13:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Схема ПС10кВ-ТП1(1250)-ТП2(1000)-ТП3(1000)
Как подобрать защиту и где устанавливать?

kifa
профи

Сообщений: 2395

 

Re: Проходные подстанции

07 декабря 2018 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я бы поставил в голове на пс и на трансаз в ТП и все

email

Вентилятрисса
гость

 

Re: Проходные подстанции

14 декабря 2018 г., 08:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


О ! У вас схема без РП..... И все ТП на RM .... Тогда в ячейке ПС и на трансы D реле VIP. Считайте ток кз и составляйте карты РЗ.

email

Вентилятрисса
гость

 

Re: Проходные подстанции

14 декабря 2018 г., 08:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если ставите АВР 6-20 ТУ в каждую ТП , то тогда ячейки каждой крайней I на перемычку должны быть с мотор приводами под АВР . Расширяемые ячейки обозначают как LE , RE и DE. Не расширяемые NE. Not Expand. Duo Expand. Right Expand. Left Expand. Так же при необходимости заранее заказывают подготовку под телемеханику.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru