Люди аууууууууу
|
Гость гость

|

Да, допустимо. Нет требования питать каждый пожарный отсек отдельными кабелями.
|
Liss новичок

Сообщений: 16 |

требования есть, к примеру ТСН 31-332-2006 (питерские нормы).
|
Гость гость

|

Сори:
11.2.3 Для каждой щитовой (пожарного отсека) должны быть предусмотрены самостоятельные вводы 0,4 кВ.
Так чего тогда спрашивать? Что тут не ясно?
|
Liss новичок

Сообщений: 16 |

обращаюсь потому что объект в подмосковье
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

в подмосковье какие то другие нормы?
|
zotac гость

|

федеральный СП 6.13130.2013
|
zotac гость

|

это касаемо только средств противопожарной защиты
|
Liss новичок

Сообщений: 16 |

а не противопожарной?
|
andrey357 профи

Сообщений: 1390 |

В принципе вроде возражений нет. Все равно 0,4на разные отсеки идет с одних и тех-же шин на вводе в здание. Делайте "красный" щит в каждом отсеке отдельно - формально первую категирию при наличии 2=х вводов в отсек соблюдете...
НО:
1. При отключении всей линии выпадает несколько отсеков - "живучесть" системы падает.
2. Большие автоматы - защиты на вводе - не есть полезно.
3. Увеличивается количество транзитных кабелй через "чужие" пожзоны.
ИМХО применими только на небольшие (никак не высотное здание) отсеки.
|
Гость гость

|

В Москве вроде бы нет специальных территориальных нормативов по высоткам (если не так, может кто поправит). В СП6.13130.2013 такого требования по раздельному питанию каждого пожарного отсека нет. В ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" тоже нет такого требования. В МГСН 4.19-2005 на высотные здания вроде (по памяти) тоже нет. Так что надо самому определяться с точки зрения надежности как лучше сделать
|
Liss новичок

Сообщений: 16 |

спасибо всем за ответы. Еще небольшая просьба: кто занимался проектированием высотного здания, поделитесь оптом
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

Не забываем, подобные здания всегда проектируют с учетом СТУ. Там могут прописать что угодно.
Я вот думаю что питания отсеков все же должны быть по радиальной схеме.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Al гость

|

никто не запретит пустить магистральный шинопровод.
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

Спорить не буду, но я участвовал в проекте высотки где каждый пож отсек был запитан независимо. Даже включая ОВ оборудование находящееся в одной венткамере, но относящееся к разным отсекам. Может это и перебор, но сделано было именно так
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

а какая именно высотка, этажей то сколько? а то может и не высотка вовсе
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

Ну не сити конечно) максимум - 115м, 31 этаж
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

я к автору темы
|
Liss новичок

Сообщений: 16 |

120м
|
Liss новичок

Сообщений: 16 |

В СТУ подробно расписано электроснабжение пож. панелей, а вот про основную ни слова
|
|
|