Форум / Электрика / Компенсация реактива |

|
|
Сергей Музыка гость

|

Доброго дня, коллеги!!!
Задался тут вопросом. Ставим мы УКРМ в ГРЩ. Соответственно компенсируем индуктивный реактив. А если у нас в здании множество компьютерной техники!?
Блоки питания - импульсные, с конденсаторами на входе.
У блоков, не оборудованных какими-либо цепями коррекции, коэффициент мощности находится в пределах 0,65-0,7, слабо завися от нагрузки; пассивный PFC, помогает довольно слабо – коэффициент мощности увеличивается до 0,7-0,75, но не более того. Для блока питания с активным PFC он доходит до 0,97.
То есть получается, что в довесок к емкости УКРМ добавляется емкостной реактив от блоков питания компов, если они конечно запитаны не через ИБП.
У кого какие мысли по этому поводу?
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

2 Сергей Музыка: да. И Фи=0. Можно всё это конкретно посмотреть у конкретного БП.
|
M.A.B. специалист

Сообщений: 54 |

2ozi:
Спасибо!!! Почитал, действительно забавная вещь получается!
|
Rustmaker профи

 Сообщений: 1266 |

А ещё наличие большого количества гармоник от компьютеров (или там тиристорных регуляторов) приведет к нагреву косинусных конденсаторов и последующему выходу их из строя.
Не понял, но попробую... (с) Rustmaker
|
Volk гость

|

Rustmaker
в старые времена в промышленности даже считали на седьмую гармонику. считалась что для компенсирующих батарей сие страшное зло.
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

http://www.elprom-rit.com/articles/data/problem.pdf
Немое кино типа по теме
>http://www.youtube.com/watch?v=fDq_h1DIGQc
Может живьем посмотреть - будет понятнее.
Компенсатор против частотника http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48247 Разработчикам должно быть интересно.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |