Ответы
|
|
Гость 2 гость

|

Ток в аварийном ражиме 730А. Автомат подходит. Кабель Iдоп=2*355*0,93=660А. С учетом допустимой перегрузки в аварийном режиме до 15% Iдоп.ав.=660*1,15=759А. Это меньше Iавар. Получается все правильно. Не ясно только как будет в режеме КЗ!
|
Redj профи

Сообщений: 2409 |

берем попуэ... (книжка такая)...
и бросаем пока...
берем погосту 16442-80 (книжка такая)...
355*1,13*0,93=373 А... <-- табл. 24...
теперь попуэ...
373*0,8=298 А <-- 4 кабеля через 100 мм...
а дальше непонятно... было...
а теперь стало понятно...
298*2=596 А <-- два кабеля паралельно...
но ток в аварийном режиме 732 А... автомат 800...
чото не сходится...
|
Ryumochka ученик

Сообщений: 35 |

Если учесть поправочный коэффициент 0,9 на 2 кабеля в одной траншее в ав.режиме, то по вашему расчету не кабель не подходит.
|
Гость гость

|

Если речь о коэфф. из таблици 1.3.26, то обращаю внимание, что таблица эта находится в подразделе "Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной изоляцией".
|
Ryumochka ученик

Сообщений: 35 |

Да, я про эту таблицу. Всегда считала что она относится ко всем кабелям.
|
Нюся новичок

Сообщений: 4 |

Тоже всегда считала,что эта таблица для всех кабелей. Тем более она и в типовом альбоме приведена, без указания типа кабелей прикладываемых в одной траншее ( лист А5-92-05)
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

Для всех подходит какая разница какая изоляция важно что жила греется
|
Гость 2 гость

|

А вот я не уверен, что для всех кабелей подходит. Не буду утверждать, что не подходит для других кабелей. Но ведь не разместили ее в разделе где кабели с пвх изоляцией. И раз изоляция другая, то теплоотдача другая, и термостойкость другая. А какая? И еще косвенное подтверждение глава 3.1 (по памяти, может ошибся в цифпах) в ПУЭ, где о кратности токов. Там тоже кабели с бумажной изоляцией допускают кратность до 80%, а пластмассовые и пвх 100%.
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

в каталогах изготовителей кабелей СПЭ понижающие коэф из ПУЭ
|
Volk гость

|

Теперь есть еще ГОСТ Р 50571.5.52 и ГОСТ Р МЭК 60287
|
Гость гость

|

ГОСТ Р 50571.5.52 и ГОСТ Р МЭК 60287
Во бредятина. Даже скачивать не хочется
|
Север профи

Сообщений: 232 |

Подскажит пожалуста для московской обрасти (Чехов)мне правельно скинули или нет, а то берет сомнение:
Район по гололеду-3
Нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм.
Район по ветру - 3
Нормативная скорость ветра - 32м/с
Среднегодовая продолжительность гроз - 40-60 ч.
|
Redj профи

Сообщений: 2409 |

2Север:
Подскажит пожалуста для московской обрасти (Чехов)мне правельно скинули или нет, а то берет сомнение:
Район по гололеду-3
Нормативная толщина стенки гололеда - 20 мм.
Район по ветру - 3
Нормативная скорость ветра - 32м/с
Среднегодовая продолжительность гроз - 40-60 ч.
а кабель по А5-92 прокладывать... вот как быть...
и вобщето у нас тут второй район по климатическим условиям... вроде...
|
Сергей Музыка гость

|

Вот тоже сижу как раз и репу чешу. Ну никак в голове не удается привязать таблицы для бумажной изоляции к пластмассе. В главе Выбор сечений проводников по нагреву 1.3.2-1.3.9 дается общее, но затем то делится именно по типу изоляции.
Но опять не понятно, допустим я на кластерах прокладываю блоком в траншее ВБбШв, получается, что нет никаких понижающих согласно 1.3.20!?
|
Гость гость

|

Север, чото не то тебе скинули. Вроде 2-й по гололеду и 1-й по ветру.
|
kfstroj специалист

Сообщений: 122 |

2Гость 2:
2Redj:
а почему берете допустимый ток для кабеля АПвБбШв 4х240 = 355А? Это кабель из изоляции из сшитого полиэтилена и если заниматься ловлей блох в виде правильных коэффициентов прокладки и перегрузки, то тогда не грех и допустимый ток для кабеля АПвБбШв взять из каталога, а в каталоге он = 428А на воздухе и 401А в земле (каталог кольчугинского завода стр 103).
А?
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

не каталог надо брать в ГОСТ
|
kfstroj специалист

Сообщений: 122 |

а что в ГОСТе?
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

ГОСТ Р 53769-2010
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
табл.19 -22
каталог помимо того что его к делу не пришьеш еще не верно брать потому что какого завода потом купят кабель неизвестно
|
kfstroj специалист

Сообщений: 122 |

2kifa:
да, согласен, производителей много, надо или в проекте явно писать производителя и его ТУ или пользоваться ГОСТом. Тем не менее табл.22 указанного госта: токи 453/397 (воздух/зеля) но никак не 355 - это АВБбШв.
Кстати, есть примечание ** (Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей
с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при
нагрузке во всех жилах в нормальном режиме, а также для
пятижильных кабелей данные значения должны быть умножены
на коэффициент 0,93) никогда не понимал откуда это примечание взялось и чем оно вызвано, причем в ПУЭ подобное примечание было только для алюминия, для меди - нет. Не понимаю этого... Кстати, было что-то в новых ГОСТах что дескать что 3 фазы, что 3фазы + N - допустимые токи не меняются или мне это причудилось на фоне непонимания...
|
|
|