Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:18 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Система уравнивания потенциалов в серверной


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 01:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать систему уравнивания потенциалов в серверной и нужна ли она там.

Серверная питается от собственного РЩ - висит в самой же серверной. К этому РЩ идет NYM 5x10 от этажного РЩ. В этом ЭРЩ PE и N объеденены. От ЭРЩ до серверного РЩ N и PE идут раздельно. В самом серверном РЩ они тоже не соединяются - раздельные шины.

Есть ли смысл проложить например по периметру серверной полосу и вывести туда все стойки с оборудованием а саму полосу подключить к шине PE в серверном РЩ?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Корзамов
профи

Сообщений: 241

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 01:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.spravka380.ru/page/funkcionalnoe-zazemlenie-1

emailweb-сайт

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Полосу в серверной не делают обычно, это слишком брутально)) Надо повесить отдельную шинку на стене (есть специальные). Ее соединить с РЕ шиной щита. Но в идеале лучше кинуть еще отдельный 1х10мм2 напрямую от вашего ЭРЩ

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 14:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, про коробку уравнивания потенциалов я понял. Спасибо. А то что земля в этажном щите соединяется с нулем - это ничего?

email

Берлиоз
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 14:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не надо соединять систему ур.потенц. с рабочим нулем. Это анахронизм. Соедините в ВРУ-на шине РЕ.

email

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 15:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В этом ЭРЩ PE и N объеденены.
Если до ЭРЩ N и PE были разделены, то их объединение - ошибка.

email

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 16:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нет, стоп.. давайте еще раз по пунктам.
Я не в курсе что происходит в ВРУ (это же вроде ввод в здание?) - у меня туда доступа нет.

У нас на этаже есть этажный щит. В нем стояк 5и проводка. 3 фазы, ноль, земля. В нем же есть две шины - N и PE. И они соеденены проводом между собой.

В этом этажном щите стоит автомат на 40А для нашей серверной. От него опять же 5и проводка идет к нам в серверную в наш щиток. В щитке уже автоматы для УПС, кондеев и т.д. В нашем щите N и PE НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ.

Но, получается, что физически у N и PE есть контакт между собой в этажном щите.

Отсюда и был мой вопрос - ничего что мы ДСУП подцепим на шину PE в нашем щите. Получиться, что у всех серверных шкафов будет контакт с нулем через этажный распредщит?

email

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, забыл добавить, этажный щит с его соединениями между N и PE тоже не в нашей юрисдикции и повлиять на его состояние мы не можем.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По N течет рабочий ток и в нем падает напряжение пропорционально току - опасное напряжение/помеха. РЕ не нагружен в нормальном состоянии током, как и ДСУП. Поэтому напряжение в РЕ не просядает и нет помехи. В принципе в TN-C-S у N и РЕ ноги растут из одного места - входной PEN ВРУ и им некуда деться др от др. Для устранения напряжения на РЕ от тока по N его от N изолируют как можно дальше от нагрузки - во ВРУ. В этажном щитке РЕ и N не должны соединяться. Фаза и ноль входят чисто в блоки питания и от-туда не оказывают никакого влияния на РЕ (в нормальном состоянии).

emailweb-сайт

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

12 ноября 2012 г., 21:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно ещё повторное заземление PE сделать в.... а где хотите - хоть в этажном, хоть в своем. Это чтоб уменьшить вредное вляние По N течет рабочий ток и в нем падает напряжение пропорционально току - опасное напряжение/помеха. Т.к. у вас мало того что по PEN питающего здание кабеля ток течет, дак ещё и PE и N объединены в этажном, а значит и по PE до этажного течет ток.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

golubkin
модератор

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 09:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость! Т.к. нет возможности повлиять на этажный щит и ниже, то я бы сделал так: 5 жил на Щ серверной и провод 16 кв.мм от этажного щита на шину уравнивания потенциалов в серверной. к этой шине подцеплял все стойки и Щ серверной.
нужно помнить, что за пределы этой СУП не должны выходить слаботочные провода в экранированной оплетке.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 10:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
я также делаю, а что значит
что за пределы этой СУП не должны выходить

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

golubkin
модератор

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Victor zmey! Это значит, что РЕ проводники всех устройства, соединенные слаботочными проводами, должны подключаться в данном случае либо к Щиту серверной, либо к этажному щиту.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 18:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.fayloobmennik.net/2357671

и от нее отдельным проводом ПВ-3 1х35 до внешнего контура заземления.
Присоединение к внешнему контуру заземления только в земле!

email

golubkin
модератор

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 20:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вот так все и бывает. приходят умные Гости разбираться "а че все выгорает", а он "земля плохая! нужен чернозем и ЗУ в нем в 0,0...01 Ома." А OZI как ремонтировал свои KVM свичи так и ремонтирует.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 21:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"что за пределы этой СУП не должны выходить" - типа у серверной будет свой потенциал, у других комнат - свой. Особенно разброс может быть с др этажами. И экран будет пытаться выровнять потенциалы девайсов в разных комнатах. При подсоединении трахать током не должно, но токи выравнивания могут быть очень приличные. Пожар - легко.
С т.з. ремонтника КВМ выравнивающий экран - хорошо. Без него КВМ интерфейсы вылетают пачками при первом же шухере. Всем рекомендую экран. Да и производитель настоятельно требует. А пожары... Это дело житейское, не ремонтников и не производителей техники уж точно. Да и сгоревшие в пожаре устройства не будут требовать гарантийного, а может и платного ремонта. Скорее всего потребуется повторить покупку - сплошная выгода

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 22:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


особенно разброс может быть с разных стояков

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

14 ноября 2012 г., 23:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В нем стояк 5и проводка. 3 фазы, ноль, земля. В нем же есть две шины - N и PE. И они соеденены проводом между собой.

Это не правильно.
Если стояк 5-ти проводка - скорее всего разделение N и PE выполнено в ГРЩ. Объединять их не следует

email

Гость
гость

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

26 ноября 2012 г., 08:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выше я писал что это не я так объединил и что это не мои щиты. Я просто туда заглянул и что увидел рассказал. Пойти к управляющему зданием и сказать ему что это неправильно я не могу по большому количеству причин.

Мой вопрос был только один - могу ли я в своем щите в серверной подключить ДСУП на шинку PE.

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

28 ноября 2012 г., 10:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
могу ли я в своем щите в серверной подключить ДСУП на шинку PE - можете.

Есть вот такой документ ANSI/TIA/EIA-607
Попробуйте его отыскать, как раз по теме.

emailicq: 199-299-896

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Система уравнивания потенциалов в серверной

28 ноября 2012 г., 11:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.itservice-tlt.ru/stati/standart-ansi-tia-eia-607-1994-avgust-1-1994--trebovaniya-k-telekommunikatsionnoy-sisteme-viravnivaniya-potentsialov-i-zazemleniya-kommercheskich-zdaniy/1-vvedenie.html ?

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru