Ответы
|
|
Корзамов профи

Сообщений: 241 |

http://www.spravka380.ru/page/funkcionalnoe-zazemlenie-1
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

Полосу в серверной не делают обычно, это слишком брутально)) Надо повесить отдельную шинку на стене (есть специальные). Ее соединить с РЕ шиной щита. Но в идеале лучше кинуть еще отдельный 1х10мм2 напрямую от вашего ЭРЩ
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Гость гость

|

Да, про коробку уравнивания потенциалов я понял. Спасибо. А то что земля в этажном щите соединяется с нулем - это ничего?
|
Берлиоз гость

|

Не надо соединять систему ур.потенц. с рабочим нулем. Это анахронизм. Соедините в ВРУ-на шине РЕ.
|
Гость гость

|

В этом ЭРЩ PE и N объеденены.
Если до ЭРЩ N и PE были разделены, то их объединение - ошибка.
|
Гость гость

|

нет, стоп.. давайте еще раз по пунктам.
Я не в курсе что происходит в ВРУ (это же вроде ввод в здание?) - у меня туда доступа нет.
У нас на этаже есть этажный щит. В нем стояк 5и проводка. 3 фазы, ноль, земля. В нем же есть две шины - N и PE. И они соеденены проводом между собой.
В этом этажном щите стоит автомат на 40А для нашей серверной. От него опять же 5и проводка идет к нам в серверную в наш щиток. В щитке уже автоматы для УПС, кондеев и т.д. В нашем щите N и PE НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ.
Но, получается, что физически у N и PE есть контакт между собой в этажном щите.
Отсюда и был мой вопрос - ничего что мы ДСУП подцепим на шину PE в нашем щите. Получиться, что у всех серверных шкафов будет контакт с нулем через этажный распредщит?
|
Гость гость

|

Да, забыл добавить, этажный щит с его соединениями между N и PE тоже не в нашей юрисдикции и повлиять на его состояние мы не можем.
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

По N течет рабочий ток и в нем падает напряжение пропорционально току - опасное напряжение/помеха. РЕ не нагружен в нормальном состоянии током, как и ДСУП. Поэтому напряжение в РЕ не просядает и нет помехи. В принципе в TN-C-S у N и РЕ ноги растут из одного места - входной PEN ВРУ и им некуда деться др от др. Для устранения напряжения на РЕ от тока по N его от N изолируют как можно дальше от нагрузки - во ВРУ. В этажном щитке РЕ и N не должны соединяться. Фаза и ноль входят чисто в блоки питания и от-туда не оказывают никакого влияния на РЕ (в нормальном состоянии).
|
Violent MITCHELL профи

Сообщений: 1998 |

Можно ещё повторное заземление PE сделать в.... а где хотите - хоть в этажном, хоть в своем. Это чтоб уменьшить вредное вляние По N течет рабочий ток и в нем падает напряжение пропорционально току - опасное напряжение/помеха. Т.к. у вас мало того что по PEN питающего здание кабеля ток течет, дак ещё и PE и N объединены в этажном, а значит и по PE до этажного течет ток.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
golubkin модератор

 |

Гость! Т.к. нет возможности повлиять на этажный щит и ниже, то я бы сделал так: 5 жил на Щ серверной и провод 16 кв.мм от этажного щита на шину уравнивания потенциалов в серверной. к этой шине подцеплял все стойки и Щ серверной.
нужно помнить, что за пределы этой СУП не должны выходить слаботочные провода в экранированной оплетке.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

2golubkin:
я также делаю, а что значит
что за пределы этой СУП не должны выходить
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
golubkin модератор

 |

Victor zmey! Это значит, что РЕ проводники всех устройства, соединенные слаботочными проводами, должны подключаться в данном случае либо к Щиту серверной, либо к этажному щиту.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Гость гость

|

http://www.fayloobmennik.net/2357671
и от нее отдельным проводом ПВ-3 1х35 до внешнего контура заземления.
Присоединение к внешнему контуру заземления только в земле!
|
golubkin модератор

 |

вот так все и бывает. приходят умные Гости разбираться "а че все выгорает", а он "земля плохая! нужен чернозем и ЗУ в нем в 0,0...01 Ома." А OZI как ремонтировал свои KVM свичи так и ремонтирует.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

"что за пределы этой СУП не должны выходить" - типа у серверной будет свой потенциал, у других комнат - свой. Особенно разброс может быть с др этажами. И экран будет пытаться выровнять потенциалы девайсов в разных комнатах. При подсоединении трахать током не должно, но токи выравнивания могут быть очень приличные. Пожар - легко.
С т.з. ремонтника КВМ выравнивающий экран - хорошо. Без него КВМ интерфейсы вылетают пачками при первом же шухере. Всем рекомендую экран. Да и производитель настоятельно требует. А пожары... Это дело житейское, не ремонтников и не производителей техники уж точно. Да и сгоревшие в пожаре устройства не будут требовать гарантийного, а может и платного ремонта. Скорее всего потребуется повторить покупку - сплошная выгода
|
golubkin модератор

 |

особенно разброс может быть с разных стояков
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Гость гость

|

В нем стояк 5и проводка. 3 фазы, ноль, земля. В нем же есть две шины - N и PE. И они соеденены проводом между собой.
Это не правильно.
Если стояк 5-ти проводка - скорее всего разделение N и PE выполнено в ГРЩ. Объединять их не следует
|
Гость гость

|

Выше я писал что это не я так объединил и что это не мои щиты. Я просто туда заглянул и что увидел рассказал. Пойти к управляющему зданием и сказать ему что это неправильно я не могу по большому количеству причин.
Мой вопрос был только один - могу ли я в своем щите в серверной подключить ДСУП на шинку PE.
|
Нормальный профи

Сообщений: 1095 |

2Гость:
могу ли я в своем щите в серверной подключить ДСУП на шинку PE - можете.
Есть вот такой документ ANSI/TIA/EIA-607
Попробуйте его отыскать, как раз по теме.
|
ozi модератор

Сообщений: 7085 |

http://www.itservice-tlt.ru/stati/standart-ansi-tia-eia-607-1994-avgust-1-1994--trebovaniya-k-telekommunikatsionnoy-sisteme-viravnivaniya-potentsialov-i-zazemleniya-kommercheskich-zdaniy/1-vvedenie.html ?
|
|
|