Итак, ситуация: в соседнем садоводстве подключаю домик. Выделенно 2 кВт. Я ставлю автомат на 16 А исходя из соображения, что в садовых домиках коэффициент спроса 0,5. Всегда так думал. Но подтверждения найти своим поступкам никак ни найду. Может я все время думал неправильно?
Естественно, из-за того, что я пришлый электрик на меня там кидаются.
может кто помнит эти нормативы
|

Ответы
|
|
golubkin модератор

 |

только общее собрание садоводства может решить этот вопрос. и все равно 80% будет недовольных.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
жанн гость

|

То есть, по Вашему, собрание решает какими проводами мне делать разводку в доме, какое ставить (и ставить ли, вообще, УЗО), делать ли заземление...Нормативы - это собрание пенсионеров?
|
жанн гость

|

Плюс ко всему, как в моем случае, ни все являются членами....садоводства.
|
жанн гость

|

Вопрос был в том, если такие нормативы? или это, всего лишь, мои фантазии
|
ГостьZ гость

|

А если транс-р подобран с учётом коэффициент спроса 0,5?
Все таки стоит брать автомат на 10 да и смотреть на магистральную подводящую линию.
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

при чем тут автомат и коэффициент спроса? 2 кВт выделено вот их и надо обеспечить. 2/0,22/0,92 =9,8 А, но это совсем западло так что ставим на 16А. Вдаваться в дискуссию что сейчас всем положено 15 кВт не будем
|
golubkin модератор

 |

особенно песионерам не надо рассказывать про свои законные 15кватт, а то можно без домика остаться или из берданки получить.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
жанн гость

|

Причем тут магистраль? Все сделанно СИПом. Новая ТП. Причем тут 15 кВт. Это садоводство и там это ни канает. Предполагаю, что проект и сеть были сделанные с учетом 2 кВт на домик. В том же проекте, как я думаю, должно быть указанн номинал автомата на домик (или ни должен?). Естественно, председатель ни хочет показывать этот проект. И вот по моим соображениям, должен стоять ни 10А, как обязывают (а больший автомат уже "просят" оплатить), а 16А из соображения Кс. Разве Кс ни важен для выбора автомата?
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

Кс важен когда мощность рассчитываеться, а когда она уже определена то нет.
если взять косинус 0,85 тогда 10 А мало будет.
про ФЗ которые почему то не действуют на даче повеселило)))
|
жанн гость

|

kifa
профи, а что Вас удивляет? Садоводство - это ни место постоянного проживания. Если Вы там пропишитесь и заключите договор на эл. снабжение со сбытовой компанией напрямую(что еще тот гемморой на данный момент), тогда Вы сможете ссылаться на тот самый ФЗ
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

я просто знаю кучу примеров когда 15 кВт на дачах спокойно получались без особых проблем, понятно что не сразу но и не годами ( зы. В Псковской области)
Неделю назад у бабушки меняли счетчик хотели заставить заплатить за вынос на столб + за все работы после моего инструктажа и ссылок на нормы итог поменян счетчик оставлен в доме, все бесплатно.
|
golubkin модератор

 |

kifa! Рано радуешься. через некоторое время там у всех будет по 15кВт, но разброс напряжения от 260 до 150В (все зависит от расстояния от ТП до дома)- я это уже видел.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

да я спокоен, у нас вокруг 5-6 часто бывающих соседей, у остальных только огородыю
кстати факты замены трансов тоже имеют место быть, когда нагибают сетевиков.
как нам сказали в инсте "дачные товарищества" это хобби электро сетей так что чего вы от них ждете
|
жанн гость

|

kifa
профи, Вам повезло, что Вы ни на меня нарвались )) Я бы быстро остудил Ваш пыл СВОИМИ нормами и ссылками ))
И все таки, как вы думаете, правилен ли ход моих мыслей, что если Кс садового домика 0,5 и выделенная мощность 2 кВт, то в имеющемся проекте на эл. снабжение садоводства должен быть указан автомат на каждый домик 16 А?
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

да я считаю что на 2 кВт минимум 16 А.
Ну у меня брат монтажник так что если бы эти не сделали сам бы подключился))) без светы бы не сидели))) он вообще предлагал не суетиться раз полугодовалый счетчик сломался и перестал считать а электричество работает )))
|
жанн гость

|

kifa
профи, Вы, по всей видимости, хороший человек и Ваши слова, для меня, как мед. НО....Ваши слова (без ссылок) для других....- сотрясание воздуха. (((
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

так я же показывал как посчитать.
Рр= 2 кВт - расчетная мощность
cosf=0.9 (средне потолочный)
Uном=220 В
Iр=Рр*1000/Uном/cosf=10.1 А к установке принять 16 А выключатель.
пойдет?
|
Владимир_43 профи

Сообщений: 891 |

Для проектирования данные по домикам есть в СП 31-110 табл. 6.1. Но там нет Кс. А косинусы расписаны в п. 6.12, но там нет конкретно для домиков. Пока больше никаких дополнительных данных в НТД не нашел
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
al999 гость

|

15кВт катит только в деревне, т.е. абонент, подключен непосредственно к сетям. В случае с дачей не проходной вариант. К сетям подключен абонент с куда большей мощностью, чем 15. Вынос счетчиков делается бесплатно.
|
жанн гость

|

вот как раз cosf для садового домика (мое личное мнение) должен быть 1 (единица). Для 2 кВт ну какие могут быть потребители? только освещение и ....чайник, то есть, косинус 1 (единица). А вот коэффициент спроса в садоводстве, может сыграть важную роль. Только где эти даннные? (((
|
|
|