Форум / Электрика / сильный нагрев тавтомата и кабеля |

|
|
Гость гость

|

имеется проблема:
кабель ВВГнгLS 5*50 от ГРЩ с автомата 125А Абб Tmax питает вентустановку.
Длина линии около 100м.
Вентустановка состоит из 2-х моноблоков-кондиционеров каждый по паспорту 45кВт, максимальный пусковой ток 78А, пуск происходит по-очереди. В вент камере стоит щит, в который приходит это 5*50 на рубильник АББ 125А и далее 2 автомата модульных по 80А, а с них на каждый блок кабель 5*25.
Имеем нагрев кабелей и автоматов в щите венткамеры. Горячие автоматы 80а, перемычки 25кв от рубильника, отходящие кабели 5*50 и два 5*25 тоже нагреты, но чем дальше от щита температура ниже.
Во ВРУ дело хуже, 125А очень горячий, дотрагиваясь до корпуса - рука не держит, отходящие кабели соответственно тоже горячие, но чем дальше от автомата, тем меньше.
Замер токов при работе обоих кондиционеров на охлаждение показал 115А.
Кстати, кондиционеры работают без N, только 3ф, ну и PE конечно.
Контакты вроде все протянуты.
В чём же дело?
Боюсь за автомат во ВРУ, он очень горячий, допустимо ли это ичто можно предпринять?
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
KoRoman ученик

Сообщений: 44 |

все кабели многожил - на автоматах зажаты без гильз
думаю надо попробовать огильзовать, если гильзы войдут в клемму автомата...и посмотреть
и буду развивать тему MrRoger про заторможенный ротор.
На мой вопрос, что это за режим работы - вентиляционщики внятно не отвечают - "ну режим какой-то", у нас всё работает....
а ток измеренный как раз в районе 60А
Что же это за режим работы при заторможенном роторе??
|
MrRoger новичок

Сообщений: 9 |

повторюсь из каталога данфоса
Ток LRA – это среднее значение тока, измерен-
ное на компрессоре с механически заблокиро-
ванном ротором при номинальном напряже-
нии электропитания. Ток LRA указывается на
заводской табличке компрессора. - это оно самое, т.е заторможенный ротор и есть.
все что нарыл это только яндекс.
Странно что у них все работает и дует как надо, и отсутствует встроенная защита на компрессоре.
Был случай у вентиляционщиков тоже все дуло причем хорошо так дуло, а то что вместо звезды движок подключен был по треугольнику узнали только через неделю, когда он сгорел и начали искать виноватого , теперь имеем шкафчик для пробного пуска с МСками аббшными, с которым и проводим пробные пуски вентсистем.
|
KoRoman ученик

Сообщений: 44 |

оказывается я косяк!!
>http://files.mail.ru/48T8TR
я смотрел на 1столбец, а наши кондиционеры оказывается - это последняя колонка , т.е. самые мощные CPAN-XHE 160
ввело в заблуждение 45000W и пусковой ток 78,7 на 45-й моделе, а на 160-й 78,9А - рабочий ток, а пусковой 221,3А. Кошмар!
И что делать?
Лучший вариант еще один кабель протянуть 5*35, но это ОЧЕНЬ трудно реализовать.
Собираюсь:
1. В ГРЩ поменять автомат 125А на 160А, подкрутить уставку на поменьше для подстраховки.Поменять перемычки на 50кв с шин на автомат, кажется они 35кв. Огильзовать отходящий 5*50 многожил.
2. В щите вентиляции поменять щит на более габаритный. Заменить рубильник с 125А на 160А. Заменить модульные автоматы 80А на силовые 100А в литом корпусе, и всё расставить равномерно по щиту, чтобы не грели друг друга.
2 блока включаются вместе, когда на улице очень жарко, в основном работает один.
Измерял ток, когда работает один блок - 60А максимум видел, когда два, соответственно 120А. В принципе 5*50 протянет, но если выйдут на предел оба блока, то 78,9*2=157,8А - это уже плохо. А пусковые по 221,3А - страшные цифры.
Опытные коллеги поддержите - переживаю сильно за косяки свои, но без них в жизни никак.
Не ругайте...
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |