Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:30 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / сильный нагрев тавтомата и кабеля


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

сильный нагрев тавтомата и кабеля

02 июня 2012 г., 23:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


имеется проблема:
кабель ВВГнгLS 5*50 от ГРЩ с автомата 125А Абб Tmax питает вентустановку.
Длина линии около 100м.
Вентустановка состоит из 2-х моноблоков-кондиционеров каждый по паспорту 45кВт, максимальный пусковой ток 78А, пуск происходит по-очереди. В вент камере стоит щит, в который приходит это 5*50 на рубильник АББ 125А и далее 2 автомата модульных по 80А, а с них на каждый блок кабель 5*25.
Имеем нагрев кабелей и автоматов в щите венткамеры. Горячие автоматы 80а, перемычки 25кв от рубильника, отходящие кабели 5*50 и два 5*25 тоже нагреты, но чем дальше от щита температура ниже.
Во ВРУ дело хуже, 125А очень горячий, дотрагиваясь до корпуса - рука не держит, отходящие кабели соответственно тоже горячие, но чем дальше от автомата, тем меньше.
Замер токов при работе обоих кондиционеров на охлаждение показал 115А.
Кстати, кондиционеры работают без N, только 3ф, ну и PE конечно.
Контакты вроде все протянуты.
В чём же дело?
Боюсь за автомат во ВРУ, он очень горячий, допустимо ли это ичто можно предпринять?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

KoRoman
ученик

Сообщений: 44

 

Re:

05 июня 2012 г., 09:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


все кабели многожил - на автоматах зажаты без гильз
думаю надо попробовать огильзовать, если гильзы войдут в клемму автомата...и посмотреть
и буду развивать тему MrRoger про заторможенный ротор.
На мой вопрос, что это за режим работы - вентиляционщики внятно не отвечают - "ну режим какой-то", у нас всё работает....
а ток измеренный как раз в районе 60А
Что же это за режим работы при заторможенном роторе??

email

MrRoger
новичок

Сообщений: 9

 

Re:

05 июня 2012 г., 12:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


повторюсь из каталога данфоса

Ток LRA – это среднее значение тока, измерен-
ное на компрессоре с механически заблокиро-
ванном ротором при номинальном напряже-
нии электропитания. Ток LRA указывается на
заводской табличке компрессора. - это оно самое, т.е заторможенный ротор и есть.
все что нарыл это только яндекс.
Странно что у них все работает и дует как надо, и отсутствует встроенная защита на компрессоре.
Был случай у вентиляционщиков тоже все дуло причем хорошо так дуло, а то что вместо звезды движок подключен был по треугольнику узнали только через неделю, когда он сгорел и начали искать виноватого , теперь имеем шкафчик для пробного пуска с МСками аббшными, с которым и проводим пробные пуски вентсистем.

email

KoRoman
ученик

Сообщений: 44

 

Re:

07 июня 2012 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


оказывается я косяк!!
>http://files.mail.ru/48T8TR

я смотрел на 1столбец, а наши кондиционеры оказывается - это последняя колонка , т.е. самые мощные CPAN-XHE 160
ввело в заблуждение 45000W и пусковой ток 78,7 на 45-й моделе, а на 160-й 78,9А - рабочий ток, а пусковой 221,3А. Кошмар!
И что делать?
Лучший вариант еще один кабель протянуть 5*35, но это ОЧЕНЬ трудно реализовать.
Собираюсь:
1. В ГРЩ поменять автомат 125А на 160А, подкрутить уставку на поменьше для подстраховки.Поменять перемычки на 50кв с шин на автомат, кажется они 35кв. Огильзовать отходящий 5*50 многожил.
2. В щите вентиляции поменять щит на более габаритный. Заменить рубильник с 125А на 160А. Заменить модульные автоматы 80А на силовые 100А в литом корпусе, и всё расставить равномерно по щиту, чтобы не грели друг друга.

2 блока включаются вместе, когда на улице очень жарко, в основном работает один.
Измерял ток, когда работает один блок - 60А максимум видел, когда два, соответственно 120А. В принципе 5*50 протянет, но если выйдут на предел оба блока, то 78,9*2=157,8А - это уже плохо. А пусковые по 221,3А - страшные цифры.
Опытные коллеги поддержите - переживаю сильно за косяки свои, но без них в жизни никак.
Не ругайте...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru