Форум / Электрика / Нагрузка электроприемников квартиры |

|
|
Гость гость

|

Кто в курсе темы?
Как вычислить расчетную нагрузку электроприемников квартиры.
Не в РД не в СП нет методики расчета.
Есть суммарная нагрузка всех электроприемников квартиры, брались в расчет только наиболее используемые в жизни электроприемники, сумма рана 33 кВт.
Если брать по СП то по табл. 6.2 и 6.3 примерно выходит:
33*0,58*1*1=19,14 кВт на одну квартиру, а по табл.6.1 нагрузка равна 1*10=10 кВт.
Суть вопроса в доказательности выбора сечения питающего квартиру кабеля в зависимости от возможной используемой нагрузки (метод расчета исходя из заявленной мощности)
т.е. можно сделать вывод, что по удельной нагрузке необходим кабель 19,14/(0,22*0,92)=94 А (сеч.25мм2), а по заявленной мощности 10/(0,22*0,98 )=46 А (сеч.10мм2)
|
Продолжение темы: страница 5
Ответы
|
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3291 |

2Volk:
+100500
А пуркуа-бы и не па?
|
Иван гость

|

что здесь происходит
|
REMA профи

Сообщений: 490 |

Волк, ты не под ЛСД???
Вот в принципе и всё...
|
Volk гость

|

Al Ща !
|
жанн гость

|

REMA
специалист, квалификация спрашивающего - это смирение и желание УСЛЫШАТЬ ответ )))))))))))))))
|
zotac гость

|

Трындец.
В Стройконсультанте есть РМ-2696 (РМ-2696-01 поновее) "Временная инструкция по расчёту электрических нагрузок жилых зданий". там есть расчёт квартир повышенной комфортности по т.н. "заявленной" мощности (до 14-20-30-40-50-60-70кВт и более) и приводится формула для суммирования нагрузки эконом.квартир и квартир повышенной комфортности. а потом сравнить существующее положение и желаемое. м?
|
REMA профи

Сообщений: 490 |

жанн, гумманитарий вы мой, это технический форум.
zotac +100500
Вот в принципе и всё...
|
жанн гость

|

REMA
специалист, форум то технический, а общаемся мы...языком (словами) ..))
|
REMA профи

Сообщений: 490 |

В конце концов, можно руководствоваться здравым смыслом и мощность расчитывать в отношении кВт/м2.
Квартиры повышенной комфортности - архаизм.
Даже в хрущевской однушке-двушке семья со средним достатком вполне может позволить себе пару сплитов, теплые полы, эл. духовой шкаф, водонагреватель и т.д. и т.п. Благо дело китайские производственные мощности не стоят и "наши" банки продолжают выдавать кредитную наличность)))
ПС На выборах президента РФ победил ВВП и как следствие, мы будем ожидать улучшение качества нашей жизни)))
ПОВЕРЬТЕ МНЕ!!!
Вот в принципе и всё...
|
Гость гость

|

ТЕМА ЗАКРЫВАЕТСЯ
|
Volk гость

|

бессильно ломал ногти голый царь...
|
Гость гость

|

Как у нас у русских все мастаки после драки кулаками махать.
Еще раз повторяю:
ТЕМА ЗАКРЫТА
(кстати ближе всех к ответу на мой вопрос оказался "zotac")
|
Volk гость

|

ломал ногти...
|
REMA профи

Сообщений: 490 |

Волк, в одной из сопридельных тем, ты писал -
REMA скажу один раз специально для вас-это, в отличие от вашей, моя работа-и мне не надо гуглить нормы я вынужден знать еще многие на стадии их проекта...никаких меряний сиськами...просто констатация
Гостю zotac ничего не стоило ответить на вопрос топика, без всякой харизмы, гипертрофированного остроумия и напыщенности...
Доброй ночи.
ТЕМА ЗАКРЫТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот в принципе и всё...
|
Volk гость

|

наконец хватило достоинства признаться
скромно принимаю ваши похвалы, господа
психотипы не перепрыгнешь)))
|
Sharikov профи

Сообщений: 865 |

приветствую, коллеги.
Не заглядываю в СП по долгу службы, но попросили проверить расчет нагрузок гражданки.
есть
1 квартира. - 10кВт до 100 м.кв
4 кв. - 15кВт до 200 м.кв
7 кв. - 20кВт свыше м.кв
не спрашивайте откуда кВт, дали по умолчанию
эл. плиты, повышенная комфортность.
взял по Таблица 6.2 Кс для каждой группы квартир. итоговый Кс=0,69
далее по Таблица 6.3 беру Ко=0,32 для 12-ти квартир, итого
Руст*Кс*Ко=Рр? Логика подсказывает что так, но
формулы типа Рр.кв = Ркв n Ко, где n-кол-во квартир просто в ступор вводят... х.ня какая-о)))
итог на 12 квартир
Рр=48,78кВт, I=78,03А
но там еще есть антиобледенение и общедомовое осв.-11кВт,
но вопрос про принцип расчетов этих коэффициентов.
|
zotac гость

|

по РМ-2696-01
если мощности расчётные
Р=0.32x(1x10+4x15+4x20)=67.2
если заявленные
Р=0.32x(1x10x0.8+4x15x0.78+4x20x0.65)=34.2
"К о-коэфф. одновременности , определяется по табл. 4.2 в зависимости от кол-ва квартир, подключенных к данному элементу сети" (наверное, сегменту, всё таки)
|
zotac гость

|

пардон ашипка, руки кривые
если мощности расчётные
Р=0.32x(1x10+4x15+7x20)=67.2
если заявленные
Р=0.32x(1x10x0.8+4x15x0.78+7x20x0.65)=46.7
|
Sharikov профи

Сообщений: 865 |

zotac спасибо
если заявленные
Р=0.32x(1x10x0.8+4x15x0.78+7x20x0.65)=46.7
вот так и пойду))
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|