Форум / Электрика / Нагрузка электроприемников квартиры |

|
|
Гость гость

|

Кто в курсе темы?
Как вычислить расчетную нагрузку электроприемников квартиры.
Не в РД не в СП нет методики расчета.
Есть суммарная нагрузка всех электроприемников квартиры, брались в расчет только наиболее используемые в жизни электроприемники, сумма рана 33 кВт.
Если брать по СП то по табл. 6.2 и 6.3 примерно выходит:
33*0,58*1*1=19,14 кВт на одну квартиру, а по табл.6.1 нагрузка равна 1*10=10 кВт.
Суть вопроса в доказательности выбора сечения питающего квартиру кабеля в зависимости от возможной используемой нагрузки (метод расчета исходя из заявленной мощности)
т.е. можно сделать вывод, что по удельной нагрузке необходим кабель 19,14/(0,22*0,92)=94 А (сеч.25мм2), а по заявленной мощности 10/(0,22*0,98 )=46 А (сеч.10мм2)
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

от номинала посчитай в чем проблема то. обратным ходом я ж не знаю его номинал трех или однофазный и другие вводные.
Мало ли кстати кому в квартире что включать хочется, сначала надо думать потом включать. А если весь дом захочет так включать?
Иначе только смотреть проект ЭОМ на дом.... мало ли как там считалось и чего хотел Заказчик
|
Redj профи

Сообщений: 2409 |

есть нормы... на одну квартиру 4,5 кВт...
для учета максимальной нагрузки...
...
когда квартир больше... киловатт меньше...
тут косинус спроса влияет... и коэффициент фи...
...
но это было тогда... 2003...
а ща на каждую харю положено 15 кВт...
за 500 руб... и ни е... никого...
так... что... на харю 15 кВт...
а по ихнеям ЖКХ... оплата с хари за метр...
с каждой прописанной хари по адресу 15 кВт...
было вас... и мама...
и вот еще...
как тока дитё родилось... ему тоже 15 кВт...
и вам теперь 60... невзирая ниначо...
но и вам взирать неначо...
положено и ладно...
но вы их в таком количестве как высасосите...?
вообщем... правительство сказало 15 кВт на харю...
так и должно быть.
всё пока...
|
Гость гость

|

2Redj:
Гость:
Что за норма 4,5 кВт на харю, где написано, умничать каждый может
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

количество киловатт на квартиру нормами не опеределяется! Это всего лишь рекоммендации застройщик мог выделить сколько угодно.
Опять же завист от плиты газ/электричество итд...
Вам уже дали кучу советов как сделать, что вы еще хотиет?
15 кВт на квартру это круто особенно если учесть что счетчики в основном на 50-60 А стоят
|
Гость гость

|

Какие советы?
Все о чем говорилось я и сам знал.
Я задавал конкретный вопрос: на какую расчетную нагрузку я могу рассчитывать, выполняется замена электропроводки квартиры (полностью). Есть желание установить некоторые электроприемники, заявленной мощностью 33 кВт.
Чему в этом случае равна расчетная нагрузка, и могу ли я ее использовать полностью не тревожив ТСЖ, не получая отдельные ТУ и не меняя защитные аппараты в ВРУ подъезда.
Вопрос конкретный, а ответов ноль.
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

Ответ конкретный, смотри номинал вводного автомата и не выбивайся за него, так понятно?
|
Гость гость

|

А кто выбирал номинал?
Проектировщик, которыый где-то, как-то, от кого-то слышал что должен стоять автомат на 50-60 А, без всяких расчетов тупо его поставил, а объяснить почему поставил, не может.
А может поставить на 32 А, или вообще на 80 А х... его знает.
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

Какая разница кто и когда, менять то его просто так нельзя, тю.к обычно граница баланса проходит по нему.
И просто так такие вещи никогда не выбирают
|
Гость гость

|

Граница баланса обычно в ТП на низкой стороне, а никак не в этажном щитке.
Я объясняю: ремонт, оборудование, расчетный ток к примеру 75А, автомат на 80А. Раньше предположим стоял на 50А. Т.е. (80-50)*0,22*0,93=4кВт (дополнительных).
Я меняю автомат, счетчик 10-100А (подходит), сечение считаем тоже. Можно или нельзя, буду потреблять и платить больше?
У тебя в статусе "профи", неужели такой сложный вопрос?
|
Redj профи

Сообщений: 2409 |

в соответствии с постановлением... по которому каждый человек за 550 рублей положен на получение 15 киловатт...
нужно и расчитывать на будующее на это...
каждый 15 кВт...
а как по другому то...
ща пока не все испросили своё положенное...
а как испросят...
всё... пи... сетям городским...?
это одно...
а стояки в домах распределительные...
а по закону... положено не более 25 метров до потребителя...
от сетей...
накроются горсети...
аллюминием... в сшитом полиэтиление...
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

Граница баланса для конечного жителя квартиры. а не сети владельцы кабеля.
Я тебе на твой вопрос уже ответил, тебя ответ не устраивает. По жизни если ты хочешь нормально сделать иди в щитовую смотри автомат на стояк, его сечение, прикинь сколько сейчас потребляется и сколько можно забрать дополнитель. Свяжись с эксплуатации на предемет предваритильного согласования увеличиения уставки автомата.
Ну вот как то так..... или нарисуй увеличиение и увеличь, и в случае проблем огребай по полной...
Реконструкции это самые проблемные объекты больше всего исходников собрать надо и все хорошо продумать, и что за собой тянет твой кусок реконструкции
Redj отмечаем выходные?
|
Гость гость

|

2Redj:
Что за бред, какое постановление?
Есть номер или только предположение?
Отвечай конкретно
|
Гость гость

|

2kifa:
Зачем юлить, ответь конкретно?
Какой вводной автомат и сечение кабеля закладываешь на вводе в квартиру в многоэтажке при проектировании и ПОЧЕМУ?
|
жанн гость

|

Разговоры глухих со слепыми. Минимальная выделяемая мощность на квартиры с газплитами 4 квт. с элплитами 10кВт. Каждый хозяин имеет (или может затребовать бесплатно) бланк договора с сетями. в котором прописаны границы балансовой принадлежности и выделенной мощности
|
жанн гость

|

в пределах своих границ вы можете хоть шинами разводку делать.
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

Я квартиры не проектирую каждый день. Когда делаю конкретно получаю ТУ или разрешение от заказчика и рассчитываю сколько на квартиру, или ТЗ от закзчика сколько выделить. Простой пример один Заказчик разные котеджные поселки на одном 15 кВт на другом 60 квт, так расперделили заказчик, вот и все дела.
Жанн тебе написал тебе еще раз то о чем пишем уже 2 дня..... а ты все желаешь узнать какую то то мифическую ничем не определенную цифру? нет ее нигде.
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

но если вверху 4 квадрата , 16 по квартире не спасет ситуацию
|
жанн гость

|

Границы, как правило, на клеммах счетчика или в этажном щитке, на клеме автомата
|
Гость гость

|

2жанн:
Разъясни откуда ты все это берешь.
Все что-то советуют, а откуда взялось ... сразу в кусты
|
жанн гость

|

Гость, я монтажник. Вычитываю из документов и действую. Я могу потратить время на поиск этих нормативов. Положишь деньги на телефон? )))
|
|
|