Форум / Электрика / Нагрузка электроприемников квартиры |

|
|
Гость гость

|

Кто в курсе темы?
Как вычислить расчетную нагрузку электроприемников квартиры.
Не в РД не в СП нет методики расчета.
Есть суммарная нагрузка всех электроприемников квартиры, брались в расчет только наиболее используемые в жизни электроприемники, сумма рана 33 кВт.
Если брать по СП то по табл. 6.2 и 6.3 примерно выходит:
33*0,58*1*1=19,14 кВт на одну квартиру, а по табл.6.1 нагрузка равна 1*10=10 кВт.
Суть вопроса в доказательности выбора сечения питающего квартиру кабеля в зависимости от возможной используемой нагрузки (метод расчета исходя из заявленной мощности)
т.е. можно сделать вывод, что по удельной нагрузке необходим кабель 19,14/(0,22*0,92)=94 А (сеч.25мм2), а по заявленной мощности 10/(0,22*0,98 )=46 А (сеч.10мм2)
|

Ответы
|
|
Кузьменко В.В. гость

|

Позвольте полюбопытствовать, а для данной квартиры есть такое понятие, как "разрешенная единовременная мощность"?
У меня хватит фантазии для однушки "сделать" Руст.=50 кВт. А мне покажут комбинацию из 5-ти пальцев и выделят 5 кВт.
|
Гость гость

|

При мощности более 11кВт надо делать 3-х фазный ввод. Тогда 19,14/0,66/0,93=31А Автомот на 32А или (если с запасом) на 40А. Тогда 10мм2 хватит и еще останется. Можно даже и 6мм2.
|
Гость гость

|

Речь идет о стадии "П" с дальнейшим получением ТУ.
Получается сам проектировщик берет на себя ответственность диктовать условия будущему хозяину квартиры о применении той или иной техники в квартире. Значит в многоэтажке хозяин квартиры имея однофазный ввод может использовать лишь часть приобретенных им электроприемников.
|
Кузьменко В.В. гость

|

2Гость 16:27
Есть Информационный вестник "Мосгособлэкспертизы" со статьей на тему "Расчетные электрические нагрузки жилых, обществ. зданий ..." - как раз по твоему вопросу.
Напиши: kuzmenko_v@mail.ru - вышлю (если успеешь в полчаса - сегодня, иначе - в понед.).
|
Гость гость

|

У меня есть этот вестник, вопрос в другом:
Квартиры питаются по однофазной сети, т.е. разработчики СП ограничивают нас 11 кВт(-ами) и значит применять расчет на основе заявленной мощности не имеет смысла, кстати, почему пределом 3-х фазной сети является именно 11 кВт.
|
Кузьменко В.В. гость

|

11 кВт - очевидно, опытным, эмперическим путем... (почему в нас.пунктах скорость не более 60 км/ч????).
Я думаю, 2-стадийное проектирование для квартиры - абсурд. Нужно получить "Акт разграничения.....", узнать из него Редин.разр. и "под нее" сделать проект. Чьи-то "хотелки" - выбросить из головы.
|
Гость гость

|

почему пределом 3-х фазной сети является именно 11 кВт. исходя из технико-экономических показателей.
|
Гость гость

|

Кузьменко В.В.:
Какой акт?
Делается ремонт, полностью замена электропроводки. Вопрос, на сколько реально кВт я могу рассчитвать, необходимо поставить теплые полы, душевая кабина, кинотеатр, ультрасовременная кухня.
|
Эл2 профи

 Сообщений: 1558 |

Страашная цифра 63А.
Это грань, тока ограничения, сечения кабеля, параметров и конструкции счетчиков, типоразмера оборудования. +пережиток прошлого конечно.
Для 11 кВт аппарат 63А еще проходит, а для 12 кВт - уже нет.
Так я думаю. Точно незнаю
Плету сети и ерунду всякую
|
Кузьменко В.В. гость

|

2Гость 17:29
Раз дом уже давно существующий, вряд ли управляющая компания позволит отдельному владельцу квартиры превысить Рразр. при заселении дома. Какая была эта разреш. мощность?
|
Гость гость

|

Посчитай, всего в доме 374 квартиры
|
Эл2 профи

 Сообщений: 1558 |

2Кузьменко В.В.:
Пятница.
Весна.
Гости.
Лай-Ла!
Плету сети и ерунду всякую
|
Гость гость

|

Вопрос, на сколько реально кВт я могу рассчитвать, необходимо поставить теплые полы, душевая кабина, кинотеатр, ультрасовременная кухня. ровно настолько насколько хватит денег, для москвы порядка 2000 евро за кВт + расходы связанные с реконструкцией сетей дома, а могут еще от ТП предложить запитаться.
а по сути вопроса, не пойму никак что конкретно вы хотите узнать и в каком месте вы хотите кого обмануть что бы побольше потребить.
Выбор кабеля производится по расчетному току, ток по заявленной мощности, автоматические автоматы на квартиру так же по току и заявленной мощности. Доказывать службе эксплуатации и надзорным органам то что возможно кратковременное потребление согласно установленной мощности, и хочу и кабель потолще и автомат побольше, но плин я чесный чесный и все остальное время буду потреблять только заявленную, это бред.
|
Engineer профи

Сообщений: 1017 |

Господа, у вас в мск договора на электроснабжение заключаются с управляющей компанией??????
|
Гость гость

|

2Гость:
Нет заявленной мощности, обычная многоэтажка, удельный расход на квартиру согласно СП.
Возможно ли посчитать, какую мощность приборов я могу задействовать в квартире, чтобы это никак не отразилось на выбранном сечении питающего стояка, выбранных защитных аппаратах установленных во ВРУ, общей потребляемой мощности на весь дом.
Если проще, то вот так: есть удельная нагрузка на квартиру, предположим 1,2 кВт, какую максимальную нагрузку может потреблять эта квартира?
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

1.2
посмотри номинал вводного автомата и проектируй от него, чтоб его менять не надо было
|
Гость гость

|

kifa:
Я ведь объясняю, хочу установить дополнительные электроприемники, в результате увеличится нагрузка, а вот до какого значения мне это и необходимо узнать. Вводной же аппарат выбирался на основе расчета по СП, не привязываяь к конкретному оборудованию, так что совет бесполезный
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

Если хочется увеличить нагрузку то это не бесплатно за просто так вам никто вводной автомат не поменяет.
Так что или под него проектируй, либо оформляй увеличение мощности.
То что ты хочешь установить дополнительные еще не значит что надо менять автомат, просто не надо будет одновременно все включать
|
Гость гость

|

2kifa:
В том и смысл, что необходимо будет включать часть электроприемников одновременно.
Можешь ответить на какую нагркузку выбирается вводной автомат на квартиру в типовой многоэтажке?
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

от номинала посчитай в чем проблема то. обратным ходом я ж не знаю его номинал трех или однофазный и другие вводные.
Мало ли кстати кому в квартире что включать хочется, сначала надо думать потом включать. А если весь дом захочет так включать?
Иначе только смотреть проект ЭОМ на дом.... мало ли как там считалось и чего хотел Заказчик
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|