Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:31 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Норма по ЗУ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Андрей Ковалев
гость

 

Норма по ЗУ

21 апреля 2011 г., 19:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемы коллеги, подскажите как понимать п.1.7.101.
А именно ту часть этого пункта, где говорится, что сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора....30 Ом (для трехфазного тока 380 В)
Что значит непосредственная близость, от куда она начинается?
Почему речь идет о заземлителе, а не о заземляющем устройстве как в начале пункта?
Можно ли принимать в каких либо случаях сопротивление заземляющего устройства для заземления нейтрали генератора величиною не более 30 Ом?

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 22:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну получается, что нету у тебя повторных и естественных заземлителей...
но норма то остается 4 Ом...

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 22:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Просят померить сопротивление ЗУ, назначение которого - заземление нейтрали видимо нужно просто померить, заключение ведь не просят выдать?

с учетом этого

Какое сопротивление заземляющего устройства без учета повторных заземлений нулевого провода должно быть при линейном напряжении 380 В источника трехфазного тока?

4Ом

может пойдем спать, а?

emailicq: 380411053

Volk
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 22:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 AK..однако коллега, вы заставляете меня сомневаться в том , что вы коллега))))
от вас такого не ожидал..уж вы то должны знать об токе замыкания на землю-то и значит, что зависит от него..и принимать нужно наименьшее, а заземлитель следует объединять для разных целей и классов напряжения-это в десятках норм написано...даже перечислять не буду..
оффтоп да кстати, вы, простите, сами то ПНАЭГ читали? а то чето уже сомневаться стал))) похоже радость от встречи была преждевременной

email

АК
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 22:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Redj, тогда что за норма указана в таблице (именно в таблице а не под ней) 36 ПТЭЭП? Для каких случаев? Только про халявные заземлители не нужно говорить

email

АК
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 22:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk, не оправдал надежд? бывает...
Что мужики молчим про неоднократно заданный вопрос:
Что за норма указана в таблице (именно в таблице а не под ней) 36 ПТЭЭП? Для каких случаев?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для каких случаев? видимо общих. если ваш случай общий, то как говориться и карты в руки. есть еще и отраслевые нормы, тогда совсем труба! даже спрашивать не буду для чего ТП ..

emailicq: 380411053

Volk
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ак, я наверное старею-честно не понимаю где вы видите какие разночтения? все сходится (что вообще то удивительно даже для ПТЭЭП-тк в нем есть баги со старого ПУЭ) не только с ПУЭ но и ГОС..еше раз в чем видишь проблему? пожет быть обьяснишь что у тя там за ЭУ и в чем задача

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


таблица то как называется...
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок

а при строительстве новой установки надо нормальные значения принимать...

АК
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk, что бы не заморачивались на разные нормы для разных напряжений для Вас упрощу.
Имеем генератор 380 В. Должен работать с глухозаземленной нейтралью. Вбили заземлитель и начинаете измерять его сопротивление. Какая норма должна быть?

email

Volk
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


АК?

email

Volk
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если забываем про повторные у потребителей то -(30×0,01r), что сходится ка кя говорил с ГОСТ и ПУЭ один в один..так в чем проблема?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если только вбили по ПУЭ, начали эксплуатировать по ПТЭ. к тому времени все утрясеться и потребителей куча поподключатеся, т.е. всё должно быть хорошо ..

emailicq: 380411053

Volk
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если заземлителей совсем нет-4*0,01r

email

Volk
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


*повторных

email

AK
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk. Вы подтверждаете, что без повторных зааземлений норма ЗУ - 30×0,01r?

email

Volk
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вы русский, извините?
еще раз (последний)-
если у вас есть ПЗ, то откидывая его ваше сопротивление должно быть 30×0,01r, а в сумме-4*0,01r
если у вас совсем нет ПЗ (что сомнительно)-то 4*0,01r

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вот такой посыл совершу... РД 153-34.0-20.525-00

АК
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Redj, так какая норма в таблице (в самой, а не под ней) то 36 ПТЭЭП указана?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


наверно не соглашусь. случай с генератором, да? по ПУЭ т.е. при вводе в эксплуатацию не более 30Ом, по ПТЭ т.е. в процессе эксплуатации до 30Ом.

почему именно 30 и не меньше то?

emailicq: 380411053

АК
гость

 

Re: Норма по ЗУ

22 апреля 2011 г., 23:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk, вы что не читали как и что собирался измерить? Сейчас круглые глаза делаем?
Извините, еще раз: при откинутых ПЗ, чистое ЗУ - 30×0,01r? Да или нет?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru