Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:18 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Дилетант
гость

 

Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

30 марта 2011 г., 14:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В проекте нужно было проложить фидер 0,4кВ между зданиями. Кабели выбирались на ток 1000А, применили одножильные кабели типа ВВГнг-1х240, по два на фазу. Фидер прокладывается в лотке металлическом с крышками. Звонит Заказчик, говорит типа фидер нагружен всего на 300А, а конструкция лотка уже магнитит легкие металлические предметы. Типа что будет при 1000А. Со слов энергетика, кабели в металлическом лотке лежат аккуратно в один слой (в разрезе).
Мое мнение - подрядчик положил одножильные кабели в лотке в один ряд таким образом (если смотреть как бы в разрезе) АА-BB-CC-NN-PEPE. Поможет ли уменьшить потери на намагничивание переподключение одножильных кабелей (переложить их в лотке будет явно проблематично) на выходах/входах автоматов (запас есть) таким образом ABCNPE-ABCNPE, как бы уменьшив расстояние между разными полюсами?
Если подскажите другое решение данной проблемы, буду признателен.

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Дилетант
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

01 апреля 2011 г., 07:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тут говорят про прокладку треугольником - мне кажется это относится к сетям 6-35кВ, а в 0,4 нужно и нулевую жилу включать в бандаж, т.к. нагрузка то может быть несиметричная...

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

01 апреля 2011 г., 09:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


согласен про нессиметрию и что каб. N желательно в бондаж.
а западные спец. не учитывают этого, ну по крайней мере те с которыми а говорил))

а чтобы фигурки не городить, то лучше тогда 4-х жильные кабели, несколько штук. да россыпию в один ряд. да еще и на немет.опоре, ну чтобы вообще все ок.

email

Дилетант
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

01 апреля 2011 г., 10:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Просто при таких токах одножильные кабели лучше из-за удобства монтажа...

email

ozi
модератор

Сообщений: 7089

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

01 апреля 2011 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
Был вопрос по токам Фуко в проводнике, я и ответил.
Токи фуко в "магнитопроводах" еще сильно зависят от толщины материала. В толстых они наводятся очень хорошо, в тонких могут быть сведены на нет. Трансы набраны из тонких изолированных магнитомягких пластин и как-то работают Можно попробовать брать лотки потоньше. Может греться не будет. Причем токи фуко будут и во всех металлических пластинах/трубах. Но это на будущее. Вибрация с лотками из стали останется, стяжка должна помочь.

emailweb-сайт

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

04 апреля 2011 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нессимитричная нагрузка может быть в любых сетях!

email

Гость777
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

04 апреля 2011 г., 19:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на луне будет расти кукуруза!

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

04 апреля 2011 г., 20:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


))

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

06 мая 2011 г., 12:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спрошу в этой теме.

Есть газопоршневой агрегат. ток 3581А

Уже по 12 Жил на фазу. ВВГнг 1х185.

Вопросы:
1. Понимаю можно продоник PEN не менее 1/2 сечения от фазного, думаю не увеличивать до фазного, не черевато?
2. Как в лотке кинуть (на полках), пучками по 3 фазы с PEN, и в ряд?

email

Орлова
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

13 мая 2011 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sharikov:
попробуй экранировать, либо использовать экранированные кабели

email

Гость
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

13 мая 2011 г., 16:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чаще почему-то упор делается на температурно-индукционный аспект проблемы, а ведь есть еще упомянутый Дилетантом режим КЗ, при котором динамика может сбросить кабели с крепления, а то и вовсе с лотка. В шинопроводах на большие токи применяется так называемая транспозиция шин, попросту - смешивание, но не абы как. Советую посмотреть информацию с этой точки зрения.

email

Volk
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

13 мая 2011 г., 20:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sharikov может тебе 400мм2 удобнее сечение...

email

Volk
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

15 мая 2011 г., 02:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по всей видимости не только эксплуатация (которой простительно, все ж не ее специфика), но и далеко не все проектировщики в курсе, что действие КЗ нужно проверять по ГОСТу в таких случаях

email

Volk
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

15 мая 2011 г., 02:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker в роли Капитана Очевидность?

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

18 мая 2011 г., 19:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо!

ГПУ на 0,4кВ 2500кВА.

400-й кабель трудноват для монтажа и радиусы изгиба...
(если не сшитый полиэтилен, надо глянуть)
Австрияки кабель рекомендуют NYY. Он без экрана.
Нарисовали мне пучки фазные (по 3 кабеля на фазу) мол вперемешку. я понимаю 12 штук на фазу итого 36 разобью по 12, но 4 фазы "А" 4-"Б" 4-"С" как-то так, как помню, вроде опоры кабелей на это напряжение и ток не считаются.

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

18 мая 2011 г., 19:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


но крепеж предусмотрю посерьезнее...
))

email

Гость
гость

 

Re: Одножильные кабели по 0,4кВ - намагничивание

06 октября 2021 г., 10:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всё сказаное для 6-10кв, а для 0,4 лучше в ряд т.к. охлаждение лучше-это токовые кабели а напряженность у них слабая.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru