Форум / Электрика / Зачем УЗО на 40А 30мА? |

|
|
(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)
Дядя Фёдор новичок

|

Согласно рекомендаций СП-31-110-2003 приложение А, пункт А.1.2 звучит следующим образом:
Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Следовательно, при токе нагрузки пусть 35А - утечка составит 0,4 * 35 = 14 мА, а это превосходит 1/3 номинального тока!
Где я не понял, для чего это УЗО в России?
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Гость гость

|

2Кузьменко В.В.:
Вы утверждаете, что в Паспорте на УЗО производитель УЗО указывает порядок токовой координации АВ-УЗО? Вот это я Вас и просил подтвердить.
Я и пытался подтвердить, давая ссылку на пост. В нём же есть инструкция (в самом конце), в которой указана эта самая координация. Инструкция реальная, отсканированная. Мы такие видим в оригинале, когда собираем из Леграна.
Назовите, пожалуйста производителей, которые это указывают
Помню, что видел у Леграна и Шнейдера. У Леграна в каждой коробочке. А у Шнейдера есть в каталоге (который является паспортом, как заявляют в московском Шнейдере). Но видел и инструкцию для шнейдеровского УЗО.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru
|
|
 |