Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:45 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ОПН, молниезащита и компы


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

ОПН, молниезащита и компы

04 декабря 2006 г., 16:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто нибуть применял в офисном здании совместно с молниезащитой ограничители импульсных перенапряжений для комп. сетей? Какая особенность выбора?

emailicq: 270008060

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

04 декабря 2006 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ограничители перенапряжения применял... АВВ, ОВО
Ты только вопрос поконкретнее задай?

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 08:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Василич:
Стоит ли вообще их использовать, совместно с УЗО без проблем работают?

emailicq: 270008060

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 08:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ограничители перенапряжения применял... АВВ я тоже их применял в ж.д. как работают инфы нет пока не жаловались значит нормально работают

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 09:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Если для защиты при прямом поподании молнии в молниеотвод, это УЗИП типа 1 или 1+2. Они ставятся на вводе в здание в ГРЩ, до всяких УЗО.
А ежели прямое попадание молнии не грозит, а только удалённые удары или коммутационные броски в электросетях, ставь тип 2. Например на вводе в груповой щиток.

email

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 09:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
совместно с узо работает, проблем не будет

здесь можешь почитать по поводу выбора защиты
http://www.obo-bettermann.com/ru/tbs_ueberspannungsschutzsysteme.shtml

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 10:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:

Стоит ли вообще их использовать,...?
Многие считают, что не нужно, если здание оборудовано молниезащитой.
Но почему - то европейский стандарт IEC 61 643-12, видимо написанный не очень знающими людьми, утверждает, что при попадании молнии в громоотвод здания с правильной молниезащитой, только половина энергии уйдёт в землю, а остальная половина в электропроводку, т. е. в офисное оборудование.

Спастись от всех этих мелких неприятностей можно двумя способами.
Первый самый простой, его применяли ещё наши бабушки, при появлении первых телевизоров. На время грозы выключать из розеток всю офисную технику.
Не очень удобно, да и не всё можно отключить, а от перенапряжений при неисправностях в электросетях это точно не спасёт. Вы же не знаете, когда они будут, если конечно сами их не устраиваете.
Второй способ: использовать устройства защиты УЗИП.

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 11:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Срасибо всем. Но я использую не АВВ и не ОВО, а наши ИЭК-овские. Они 3 классов: на ввод в здание, на распред щит и на группу (думаю как и все остальные). Решил поставить на ввод и на каждый распред шит для компов.

emailicq: 270008060

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 11:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Правильно, но только китаю я не доверяю.

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


наши ИЭК-овские я тоже их хотел поставить но сказали что они не надежные и надо АВВ что все работало. А для галочки можно и эти применить при том что срок службы по-моему лет 5-6 где- то читал ( на АВВ). потом менять нужно на новые.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 11:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


АВВ и ОВО дороговато получается.

emailicq: 270008060

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
АВВ и ОВО дороговато получается.
Оборудование, которое подключается к этой сети бывает дороже. Я не экономлю и обосновываю это страшными рассказами из жизни соседей заказчика, ссылаюсь на карту молнеиеактивности своего региона.

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 12:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Но я использую не АВВ и не ОВО, а наши ИЭК-овские. Они 3 классов: на ввод в здание, на распред щит и на группу (думаю как и все остальные).

Зря ты так думаеш, не все йогурты одинаково полезны.
В каталоге ИЭК написано конешно, что ОПС1-В это класс 1, защита от прямых ударов молний.

Но УЗИП класса 1 нормируется формой волны 10/350 (прямой удар) и соотв. Iimp.

А "наши" ИЭКовцы об этом в каталоге скромно умалчивают, или может этого не знают.
И для ОПС1-В (которые заявляют как 1-й тип), приводят ток 8/20. А этим нормируются изделия 2-го типа.
А притензии к кому?

И ещё, ограничители 1-го типа с вставными модулями да ещё варисторные - это чисто китайскоё ноу-хау.

Все нормальные УЗИП 1-го типа и у АББ и у ОВО моноблочные и разрядники.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 12:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да ещё варисторные - это чисто китайскоё ноу-хау.котрые "потекут " через некоторое время(3-5 лет) и их надо будет менять.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 13:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


мне кажется, чем делать из чего попало, лучше вообще не делать... не оголодаем... репутация важнее...
а то не сработает защита всего лишь один раз (!), а потом долго разбираться, кто выбрал некачественную аппаратуру "в целях экономии".

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

Гость
гость

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 16:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Да видел я щит сгоревший из-за ОПН. Уж какой там стоял марки не разберёш - обуглился.

Но точно был катриджного типа, и это стояло на вводе в здание для защиты от прямого удара! А если катриджный, значит варисторный.
Вот чудотворцы какие бывают!

email

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 18:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
А если катриджный, значит варисторный.
а вот и не факт... ОВО изучал?

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

Jgman
гость

 

Re: ОПН, молниезащита и компы

05 декабря 2006 г., 18:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:


можно почитать здесь

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru