Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:15 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Компенсация РМ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Компенсация РМ

07 декабря 2004 г., 12:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Умные люди кто нибудь занимался подробно компенсацией реактивной мощности.
Вопрос такой, исходя из общей мощности подлежащей компенсации как выбрать мошность КУ?
Как вообще происходит регулирование мощности выдаваемой КУ: можно регулировать мощность, выдаваемую одной мощной КУ, либо это можно только за счет последовательного включения (отключения) нескольких КУ.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Алексей1
специалист

Сообщений: 104

 

Re: Компенсация РМ

07 декабря 2004 г., 13:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Когда я занимался ККУ, лет 10 назад, они представляли из себя несколько мощных конденсаторов и систему управления, которая в зависимости от увеличения нагрузки подключала или отключала конденсаторы. Маленькое ККУ со слабыми кондёрами не компенсирует реактивную мощность, а слишком мощные кондёры просто поменяют знак у неё.

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Компенсация РМ

07 декабря 2004 г., 13:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
А в чем проблема? Смотрим в таблицу расчета нагрузок на секции ГРЩ (ВРУ, РУ) и видим итоговый реактив с итоговым косинусом. Считаем сколько реактива убрать, что бы косинус был около 0.98 - вот тебе и мощность ККУ Да, данную мощность сравним с типовыми ККУ-шками или делаем индивидуальную. Если типовая - тут все ясно, если индивидуальная, то это интереснее
Управляет данной ККУ - контролер (я ставлю Ловато) Контролеру нужен транс тока (ф. "С") и линейное напряжение (АВ), далее в него вводятся данные о кол-ве банок и их мощности, контролер данные банки включает/отключает по заданному косинусу.

Вопросы, пожелания ...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Компенсация РМ

07 декабря 2004 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Индивидуальная это состоящая из нескольких типовых?
скажем на 250кВар - на схеме мне ее как одну надо нарисовать, если хочу ступенчато?

все насчитал уже:
1000кВар если до 0,98
на 4 транса (пока остался на 4-х по 1250кВА, пока не стал менять на три, ибо еще не разобрался как сделать АВР на трех чтоб 100% резервировать, у времени уже на это нет)

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Компенсация РМ

07 декабря 2004 г., 14:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Но схеме однолинейной треугольник из кондеров и указание мощности.
А так данная ККУ: банка 10, две банки двадцать и 4-ре банки 50 (кол-во ступеней 7).

ПС для стадии "П" схема эл. принципиальная данной ККУ на фиг не нужна А если нужна - адрес прежний

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

andykw
профи

Сообщений: 386

 

Re: Компенсация РМ

07 декабря 2004 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
поясни для чего КУ (по ТУ или заказчик хочет)?

вообще КУ давно выпускают со ступенчитым регулированием, чтобы не забивать себе голову рисуй как одну, но неплохо было бы приложить ксеру из католога со схемой подключения и внутренней схемой батареи.
а можно поставить с включением с 7 до 18 ч, но это полное г.

а ты уверен, что стоит ставить на ТП, она там никогда не окупится?

email

tulas
специалист

Сообщений: 165

 

Re: Компенсация РМ

07 декабря 2004 г., 21:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Ясно,что какой мощности КУ поставить на ТП несложно,есть много хорошей старой литературы в которой есть примеры с расчетами(если очень нужно,могу в ней и пакопаться).Сложнее, если самому надо подабрать схему управпения батарееми.Но обычно это должны сделать фирмы- поставщики КУ.На заводе мы так делаем-моя миссия проектировщика-определить какой мощности КУ поставить,сколько ступеней включения,а разбираться с принципом работы современного контроллера,согласитесь, для электрика сложновато.Фирмы- поставщики КУ это сделает сами,им только дай заказ. Я в Аutocade имею одну схему,могу поделиться.

ученик

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 09:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andykw:
ККУ для повышения косинуса с 0,85 до 0,98 (то бишь тангенса 0,2)

а ты откуда знаешь, проводил технико экономический расчет?

Вообще интересный вопрос, при какой мощности это финансово оправдано, а при какой нет, ну при условии что по ТУ не просят?

2Ищущий:
2tulas:
Насчет схем тогда буду иметь ввиду, если что. ОК?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 10:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Для промышленных предприятий - от 100 кВАр на плечо нагрузки.
А в СП 31-110 (6.34) есть такая фраза, - «...компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар...»

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

tulas
специалист

Сообщений: 165

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Ok!

ученик

email

andykw
профи

Сообщений: 386

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 14:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
проводил технико экономический расчет?
это видно на глаз
при установке КУ на ТП потери снизятся ТОЛЬКО в трансформаторе, а эта величина по сравнению со стоимостью КУ будет ничтожно мала. Потери в питающих линиях (0,4 кВ) останутся теже. т.е. реактив у тебя как шел по линиям 0,4 кВ так и дальше будет идти.
а если ты ставишь КУ у приемника, скажем хотя бы в ГРЩ, то линиии 0,4 разгружаются от реактива т.е. потери в них уменьшаются.
Вообще интересный вопрос, при какой мощности это финансово оправдано, а при какой нет, ну при условии что по ТУ не просят?
это достаточно сложный расчет
я такие делал по книжке Железко, кажется она называлась компенсация реактивной мощности. там используется метод минимума приведенных затрат.

и вообще то насколько я понимаю, даже если КУ есть в ТУ ты не обязан ее ставить в ТП.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 14:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andykw:
ну ведь речь то не только о потерях!
Ведь компенсируя РМ мы уменьшаем единовременную нагрузку
, то есть полную мощность и следовательно меньше ее качаем из энергосистемы.
К примеру своими 1000кВар я снижаю S с 2830 до 2465кВА

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Просто если поставить ККУ в ГРЩ, а не во РУ-0.4 ТП, можно сэкономить на питающих данное ГРЩ кабелях...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 15:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Ну это я понимаю ,
( боюсь признаться но спец. вопрос диплома моего: компенсация РМ , как щас помню: "Компенсировать РМ надо как можно ближе к ее источнику")

Тока 80% всего реактива у меня жрет технология, а она по всему корпусу раскидана. Не буду же я у каждого распред. щита ставить по ККУ, так что только на РУ0,4

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 15:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
боюсь признаться но спец. вопрос диплома моего: компенсация РМ Круто вяжется с темой
Теперь вернемся к барашкам, с РУ 0.4, кто-то пускает два шинопровода, на обвязку всей технологии, так? Или все же ГРЩ где-то есть?

ПС Вот интересно, что за человек делал проверку орфографии для Ворда, синяк какой-то, не иначе. Опять предлагается замена на "винопровод"

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Компенсация РМ

08 декабря 2004 г., 16:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Подробности...
пускает два шинопровода, на обвязку всей технологии, так?
с памятью все в порядке, да да.
ГРЩ есть в админ. корпусе, пока насчитал на него окого 500кВт (половина чисел вилами на воде)
. В общем там подумал можно тоже установить ККУ, так как метров 150 тянуть два ввода.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

ozi
модератор

Сообщений: 7079

 

ReПС

08 декабря 2004 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
Наши люди делали! Народная русская игра от мягкомелких: "Угодай правильную фамилию". Запускаешь Ворд, набираешь фамилию - пробел - ошибка - смотришь правильные варианты...
Точно! Ворд 2000, правописание «Хочу избежать службу в армии»:
Ошибка в управлении. Глагол «избежать» требует дополнения в родительном падеже. Например: «Никому не удалось избежать службы в армии». !!! Смог не только в Англии. Смог и в Москве со старлейскими погонами, скорее не очень-то и хотели

emailweb-сайт

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: ReПС

08 декабря 2004 г., 16:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Наши люди делали! Хм, точно? А как насчет проверки орфографии данной фразы:
"Хочу избежать службу в армии"
2Victor zmey:
А как насчет идеи, что перед первым потребителем шинопроводного шлейфа "вдуть" ККУ? Как итог, может снизиться сечение шинопровода, а это деньги и не малые + уменьшение номинала автомата шлейфа

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

andykw
профи

Сообщений: 386

 

Re: ReПС

08 декабря 2004 г., 16:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
К примеру своими 1000кВар я снижаю S с 2830 до 2465кВА
так какая разница, если ты ставишь КУ у потребителя у тебя все равно полная мощность уменьшается

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: ReПС

08 декабря 2004 г., 17:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andykw:
А я разве с этим спорю

2Ищущий:
Идея хорошая, но лучше поразмышляю над ней на рабочке.
(заказчик уже кричит о новом списке оборудования)
Только такой вопрос: мне кажеться надежность схемы падает
и так все на одной линии, а при аварии этой ККУ вырубиться вся линия от перегруза.

"Хочу избежать службу в армии"
проверил
А я хотел и смог....

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: ReПС

09 декабря 2004 г., 10:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Так идея как раз для рабочки, а насчет сломается, так если у тебя на шинопроводе будет КЗ - то же все вырубится

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru