Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:24 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Электропроводка для "умного дома".


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 11:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Специалисты подскажите не противоречит ли ПУЭ, СП или ещё чему, выполнение проводки для освещения в коттедже по схеме "звезда". Планирую каждую люстру, группу точечных светильников и т .д. вести из щита отдельным проводом ввг 3х1.5, также в щит привести все провода от выключателей.
Всю коммутацию произвести в щиту. Это нужно для последующей установки системы управления "умный дом".

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Дмитрий
гость

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AL:
Что-то я тебя не понял. Какая разница что ты со щита берешь ВВГ 3*1,5, что так 3*1,5.

email

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 12:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Обычно проводку выполняют по схеме "дерево", заводят в помещение провод, потом в коробках, разводят на светильники и выключатели.
Мне нужно сделать схему "звезда", из всех помещений от всех групп светильников и выключателей завести отдельными проводами в один щит. Без всяких распаячных коробок, всё скоммутировать в этом щиту.
Конкретно по дизайнерским проектам будет 24 группы освещения.
Вопрос: мож-но ли концы от всех 24-х групп света и соотв им выключателей завести в щит освещения коттеджа, а в нём уже всё "распаять" на клемниках.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AL:
Пытались подобное делать. Все заводили в щит. Получается громоздкая конструкция щита.

email

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Ну щит будет установлен в щитовой, и может быть хоть на 240 модулей.

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AL:
Почему нет?
Заводи куда удобно. Единственный "-", расход кабеля. Но этот вопрос, решай с заказчиком.

С Уваженим
Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

u33
профи

Сообщений: 334

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 14:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну и делай, кто не дает то? По ПУЭ, думаю, и не такое можно...

Кстати, по поводу перерасхода - можно напрмер, сэкономить перерасход на выключатели... кабель 0,5мм.кв. на них напрмер бросить.... (с учетом того, что по ним только сигнал замкнуто/разомкнуто пойдет)

email

Гость
гость

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AL:
Мы именно так и делаем, как ты говоришь "звездой"
Только групп поболее, щит аж под 300 модулей получается, в этот же щит и оборудование мультирума

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 17:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


300 модулей
и они называют это умный дом

Плету сети и ерунду всякую

email

Сергей
гость

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

16 ноября 2006 г., 19:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дай мне пожалуйсто схему умного дома, ниразу не видел такого произведения искусства.

email

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re: Электропроводка для "умного дома".

17 ноября 2006 г., 08:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей:
Схему я ещё не рисовал.
Но вот как решил сделать. Изходя из следуещего:
1.На втором этаже дизайнеры уже надумали 24 группы освещения.
2. Заказчика расход кабеля ваще не интересует, ну буде не 500м а 1200м провода на сеть освещения.
3. Заказчик хочет потом установить систему управления, типа i-bus а может и другую. Это сейчас не ясно.
4. Заказчик хочет, чтобы не было распаячных коробок. Это его дизайнеры научили наверное. Типа мешают они им.

Решил установить щиты освещения (ЩО) на каждом этаже коттеджа, сколько этажей пока тоже не очень ясно, но минимум два.
Как ЩО решил использовать АББ-шные щиты на 48 модулей типа UK540.
У UK540 с верху и снизу есть возможность поставить по два клемных блока PE и N каждый на 24 зажима. И пространство под монтаж сверху увеличенное.

Все 24 провода от светильников ввг 3х1.5 акуратненько зайдут сверху в ЩО. Это я уже померил.
Защитные ноли сразу сядут на верхний клемный блок PE, рабочие ноли на клемный блок N.
А на первой сверху дин рейке 24 проходных клемных зажима.
Сверху на них сядут фазные концы светильников, а с низу соотв. управляющие концы от выключателей.

Ну ещё автоматики освещения на следующей рейке.
А ещё 24 модуля про запас под управление.

Совсем не громоздко получается.

email

Гость
гость

 

Re:

17 ноября 2006 г., 10:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если в дальнейшем собираются переходиить на шинную систему управления светом, то от переключателей в щит надо вести информационную витую пару заранее. Чтобы не вести от переключателей еще и силовые провода, можно в щит поставить модули LOGO! Siemens. Тогда вся логика коммутации осуществляется этими модулями, к тому же на переключателях будет низкое напряжение 12-24В.

email

AL
специалист

Сообщений: 156

 

Re:

17 ноября 2006 г., 11:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Шину я заведу на все выключатели, но придётся и силовые ещё вести от выключателей.
А зачем это делать?
А заказчик ещё не принял решение "железно" делать шинную систему.
И требуется, чтобы всё работало и без всякой шины, но в любой момент была возможность перехода к "умному дому".

Во как у нас всё.

email

Знаток
гость

 

Re:

17 ноября 2006 г., 18:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AL:
А как быть с жаллюзи, когда их много и заказчик хочет управлять ими и по месту и вместе.
Можно все соеденить паралельно?

email

MYSha
новичок

 

Re:

19 ноября 2006 г., 03:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2AL:
А Вы не пробывали ставить контролер не в щит, а скажем разбить дом на участки и ставить там свои контролеры. Между контролерами проложить шину данных, аля Profibus. Просто так получаться довольно существенный пучек проводов при подводке к щиту.

emailicq: 224185011

Гость
гость

 

Re:

18 июля 2008 г., 19:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А как быть с жаллюзи, когда их много и заказчик хочет управлять ими и по месту и вместе.
Можно все соеденить паралельно?


Можите почитать тут об этом http://www.smart-home.net.ua

email

Гость
гость

 

Re:

18 июля 2008 г., 22:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


То есть вы пока не решили, будет ли умный или простой дом. На всякий случай кидаете километра 2 кабеля.Хозяин- барин. Мне кажется умная мысль с промежуточными контроллерами.Хотя умный дом еще не разу не делал. Был бы очень рад, если бы кто-нибудь выслал мне образец. По поводу отсутствия распредкоробок. Я давно это решил без системы умный дом и без большого перерасхода кабеля ВВГ нг 3*1,5.Делайте распредкоробки в самих выключателях и розетках. Расход кабеля чуть больше, чем с коробкой над выключателем, но зато эстетично. Один недостаток- больше трудозатрат на такое совмещение.Особенно неудобно это делать для розеток, стоя на коленках по 30 минут( быстрее не сделаешь).Непонятно зачем витая пара( сколько пар?) для выключателя кроме 3 концов 3*1,5, что к нему реально подходит? А кабель вы будете разводить в трубах ПВХ( без гофры)?

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re:

19 июля 2008 г., 07:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хотя умный дом еще не разу не делал. Был бы очень рад, если бы кто-нибудь выслал мне образец

1,5 кв. мм на одну лампочку жирновато... думаю...
может и 0,5 будет достаточно...

Гость
гость

 

Re:

20 июля 2008 г., 22:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Согласен что жирно, но практично. Однопроволочные кабели ( ВВГнг) удобно соединять на клемниках WAGO в распредкоробках.А мягкие провода типа ШВВП без дополнительной опресовки в эти клемники не вставишь! Надо делать быстро и некогда опресовывать, тем более что хозяин не против использования кабеля ВВГ нг 3# 1,5 для сетей освещения. К тому же кабель ВВГнг по характеристикам лучше чем провод ШВВП, хотя и в 2 раза дороже.

email

Алексей
гость

 

Re:

20 июля 2008 г., 23:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, ребята, далеки вы от системы "умный дом", и, вообще , от понятия электромонтажа в принципе. Почитайте для начала как в принципе делается электромонтаж, а, лучше всего, на практике поинтересуйтесь и поучитесь, а то такую фигню пишете.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru