Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:55 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Пусковой ток


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа,
некогда не имел дело с плавным пуском.
Мне нужно посчитать пусковые тока для движков:
134кВт (есть плавный пуск) - как посчитать ток с учетом плавного пуска и учитывая что канешно же нет данных по кратности и косинусу. Может у кого были аналогичные?
22кВт - плавного пуска нет, но и данных по кратности тоже.
У кого есть табличные данные до движкам?

Цифры очень важны так как по ним нада выбрать ДГУ.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 11:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
плавный пуск через частотный регулятор не позволит развиться пусковому току до запредельных величин, так что выбирай по номиналу с запасом 15-20%
движок после подачи напряжения промышленной частоты хочет вращать вал, но не успевает раскрутить; длительность и величина пускового тока зависит от нагрузки на валу и номинальной частоты вращения вала движка
при выборе пусковой аппаратуры я всегда брал к=1,7 от номинального тока движка

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
есть табличные данные кое какие... скажи тип движка или хотябы частоту вращения

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

A.C.
специалист

Сообщений: 81

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 12:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
для 22 кВт-ного: в зависимости от частоты вращения рекомендуется выбирать
-автомат защиты 60А
- предохранители 120-150А

и не забудь про тепловое реле

emailicq: 9666663

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 12:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нашел))))))))
табличные данные :
1. 134 ошибка - он оказываетя 110кВт итого:
ном. ток: 188/108 А
пусковой 750%
188+ 15% = 220А

2. 22кВт
ном. ток: 39,5/22.8А
пусковой 740% а значит 292А

Вопросы: что за токи указаны могут быть через дробь (108 и 22.8 А ) ???

И еще, говорят не исключен их запуск одновременно.
Если сумма пусковых 500А, как быть с мощностью ДГУ?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Sax
профи

Сообщений: 299

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 13:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
http://powercity.ru/indexa.php?PAGE_CODE=PRD&item_id=184
тут можно посмотреть, правда судовые ДГУ

С уважением, пишете письма
Печать из файла http://skan-spb.narod.ru

emailicq: 250-387-037

A.C.
специалист

Сообщений: 81

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 13:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sax:
и что полезного в этой ссылке можно найти Змею?
сам то читал?

emailicq: 9666663

A.C.
специалист

Сообщений: 81

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кстати оба двигла можешь запустить по схеме тругольник-звезда, через три контактора. Тогда пусковой ток будет не 750%, а 200%. Плюс установка мотор-автоматов.
110+22=132кВт. С запасом - 150-160кВа ДГ должен всю нагрузку вытянуть.

emailicq: 9666663

Sax
профи

Сообщений: 299

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 13:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2A.C.:
был вопрос Если сумма пусковых 500А, как быть с мощностью ДГУ?
и что полезного в этой ссылке можно найти Змею?
мощные ДГУ посмотреть

С уважением, пишете письма
Печать из файла http://skan-spb.narod.ru

emailicq: 250-387-037

LONworker
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопросы: что за токи указаны могут быть через дробь (108 и 22.8 А ) ???
Подсказка: 188/108= ?, а 39,5/22.8=?

Закон Мэрфи. Если у вас есть трудная задача, отдайте ее ленивому. Он найдет более легкий способ выполнить ее.

emailicq: 164981052

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 13:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2LONworker:
Да да, я уж сказали D/Y

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 16:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как быть с мощностью ДГУ? оно еще должно быть загружено не то на 80% не то на 90% от номинальной мощности минимум

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 16:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
я знаю про 25% от номинала, я так думаю зависит от производителя

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
тебе башенный кран запитывать, что ли?

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric14:
пожарные
110 -внутренний контур
22 - наружный

А думаю настоять на плавном пуске для 22кВт тоже.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

A.C.
специалист

Сообщений: 81

 

Re: Пусковой ток

10 ноября 2006 г., 17:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Не стоит для 22кВт использовать такое устройство. Оно недешево, и насос такой малой мощности прекрасно запуститься по "звезда-треугольник". Чем тебе не плавный пуск?

Контакторы ABB - A50 (линейный), A50 (треугольник) и A30 (звезда), плюс реле перегрузки TA75DU, плюс реле времени TE5S и комплект перемычек для силовых сетей BED 50-1...
вот и всё оборудование - копейки ....

как картинку приложить сюда с графиками токов?

emailicq: 9666663

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru