Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:25 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сопротивление контура 4Ом или 0,5Ом?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Сопротивление контура 4Ом или 0,5Ом?

22 ноября 2004 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Скажите какое должно быть сопротивление контура на ТП 10/0,4кВ?
Всегда думал что 4Ома, но тут читаю ТУ и написано : "При реконструкции действующих РТП,ТП сопротивление контура должно быть не более 0,5Ом и плюс еще неоднократно всетречал именно такую цифру. Помогите разобраться какое и когда оно должно быть?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

hanurik
новичок

Сообщений: 10

 

Все правильно

22 ноября 2004 г., 14:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В электроустановках свыше 1кВ д.б. 0,5Щь (ПУЭ 1.7.51), а 4Ом это для электроустановок до 1кВ (ПУЭ 1.7.62)

Удачи,
Александр

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Все правильно

22 ноября 2004 г., 15:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2hanurik:
Так 10кВ - это изолированная нейтрать же?
и потом на ТП контур общий обычно делают, как какое же в итоге?

зы А у Вас ПУЭ старое...
1.7.51 это уже 1.7.90 и т д

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

hanurik
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Все правильно

22 ноября 2004 г., 18:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Victor zmey:
Редакция ПУЭ изменилась, есть такое.
Давай зайдем с другой стороны. Объект в Москве? Если память мне не изменяет, то для ТП и РТП они выпустили внутреннюю инструкцию где прописано 0,4Ом....вот. Номер инструкции к сожалению не помню.
Контур для 10кВ и 0,4кВ общий соответственно на 0,4Ом.

Удачи,
Александр

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Все правильно

22 ноября 2004 г., 18:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2hanurik:
в Москве.
Так не понял что за число 0,4Ом, ты имел ввиду 4 или 0,5?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

hanurik
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Все правильно

22 ноября 2004 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Упс..имел ввиду 0,5Ом.
Это недавно было 0,4Ом но потом чуток облегчили жизнь до 0,5Ом.

Удачи,
Александр

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Все правильно

23 ноября 2004 г., 12:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Читаем ПУЭ
1.7.96. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью сопротивление заземляющего устройства при прохождении расчетного тока замыкания на землю в любое время года с учетом сопротивления естественных заземлителей должно быть
R<=250/I, но не более 10 Ом, где I - расчетный ток замыкания на землю, А.
1.7.97. ...
При использовании заземляющего устройства одновременно для электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более указанного в 1.7.101 либо к заземляющему устройству должны быть присоединены оболочки и броня не менее двух кабелей на напряжение до или выше 1 кВ или обоих напряжений, при общей протяженности этих кабелей не менее 1 км.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей

А контур на полОма разработан для типовых ТП Москвы и подмосковья (эксклюзивный поставщик ЗАО "ЭЗОИС") и соответственно одобрен МКС. Его-то они и хотят.

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Все правильно

23 ноября 2004 г., 12:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
А как тогда спорить с тем что написано в ТУ, они же правят балом или я не прав?
Ток замыкания на землю принять равным 250А.
R<250/250=1 Ом.
Что круче ПУЭ или ТУ?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Все правильно

23 ноября 2004 г., 13:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
ПУЭ круче
НО, в справках которые выдают районы ЛКС, написано, что " ... значение тока однофазного замыкания на землю в системе 10(6) кВ ПС такой-то равно..." , а не "...Ток замыкания на землю принять равным ...". Грубо говоря, ваши сами не знают, какой ток у них в системе.

ПС А вот 250А это слишком много, я вы сказал разов в восемь больше нормы...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Все правильно

23 ноября 2004 г., 14:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Значит пора наших тоже распускать

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru