Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:09 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Время-токовые характеристики автоматов АВВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 08:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Где взять в электронном виде. Есть распечатка,выданная инспектором Энергонадзора - ни фига не видно ! Помогите, плз. А я, вообще-то, Светлана, только вновь зарегистрированная

games are over !

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 10:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Свет Ло:
по факсу могу, если устроит давай номер

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


проверь почту

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 12:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем ! Пусть возрадуется инспектор Энергонадзора - будем выбирать автоматы в соответствии с последними веяниями.

games are over !

email

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 15:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер
А ссылочку, откуда (из какого источника) взяты эти характеристики можно ? Потому что то, что дал инспектор довольно здорово отличается от того, что Вы мне прислали. Заранее спасибо

games are over !

email

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это страничка взята из официального каталога ABB , весь каталог из-за большего веса прислать не могу.

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

golubkin
модератор

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Свет Ло:
У производителей могут быть отличия. Сравните с Мerlin Gerin http://www.schneider-electric.ru/catalog/catalog/Multi9/76-78.pdf

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 15:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Свет Ло:
Для ABB http://www.abb.ru/global/ruabb/ruabb053.nsf/99ad595c32e0c2d9c12566e1000a4540/dbd1b292eda6c099c3256af6002d8c29/$FILE/013.PDF

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 16:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо. ребята, выручаете... Но по этим характеристикам получается, что я выбираю автоматы типа "В", если у меня кратность тока 5-6, и типа "С" - если 10-12. А вдруг у меня да получится 7,8,9 ? Что выбирать тогда ?

games are over !

email

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 16:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вы сформируйте полностью вопрос в чем беда, а мы поможем!
Что за проблема с кратностью номинального тока ? Какое-то специальное тех.задание?

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос в выборе автомата защиты (кстати, если у меня не автоматы, а дифференциальные автоматические выключатели - для них другие характеристики?). Если кратность тока равна 8, то какая характеристика "В","С",... должна быть у выбранного автомата ?

games are over !

email

golubkin
модератор

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Свет Ло:
Самое смешное, что Вы можете взять диф автомат любой и B и С, т.к. ПУЭ 7.1.72.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

bkmz
гость

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

10 ноября 2004 г., 17:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Свет Ло:
какого тока? Если тока кз возьмите В, а если пускового тока то С
и не забудьте что ПУЭ 7.1.72 относится только к электроустановкам жилых, общественных, административных и бытовых зданий

email

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

11 ноября 2004 г., 11:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkinКак мне нравятся разработчики нормативной документации ! Какая широта мышления ! Какой простор для домысливания и додумывания ! Еще бы инспектора Энергонадзора были бы такой же душевной ширины (или широты ?) люди - проектировщики тогда бы зажили !
И еще вопрос - имеет ли право инспектор требовать расчет токов КЗ для каждой группы распредсети ?

games are over !

email

Russo
специалист

Сообщений: 169

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

11 ноября 2004 г., 15:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос о токах КЗ может возникнуть при протяженной распределительной группе, особенно если в ней для избежания потерь увеличено сечение кабеля. Проверка чувствительности автомата к удаленным КЗ может быть затребована.

email

golubkin
модератор

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

11 ноября 2004 г., 16:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Свет Ло:
Я не надзор. Но что- то мне подсказывает, что если есть УЗО, то смысла считать ТКЗ нет, т.к. ТКЗ в 30мА достаточно для срабатывания защиты.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

12 ноября 2004 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это если ТКЗ на землю, а если на ноль?

email

golubkin
модератор

 

Re: Время-токовые характеристики автоматов АВВ

12 ноября 2004 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
А кто просит считать на ноль?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru