Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:07 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Автоматические выключатели 0,4кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

mr_GunG
специалист

Сообщений: 151

 

Автоматические выключатели 0,4кВ

23 октября 2006 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дорогие коллеги, может кто проинфорирован лучше, чем я: на какой максимальный рабчий ток могут изготавливаться автоматы?

emailicq: 331348237

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Yaw
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Автоматические выключатели 0,4кВ

24 октября 2006 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Любая панель сигнализации, будь-то F.G.Wilson, SDMO, CAT и т.п. просто обязана иметь (и имеет) функцию резервирования, которая состоит в том, что нагрузка распределяется по такому количеству генераторов, чтобы один оставался в резерве и каждый из рабочих имел по очереди возможность "отдохнуть".
Во-первых, фрсированные двигатели, которые ставятся на дизеля не любят длительной непрерывной работы, во-вторых, (что важнее) система должна обслуживаться (как обслужить, если они одновременно все будут в работе), в третьих, что делать, если один вышел из строя? То же Вы можете наблюдать и на электростанциях. Минимум один котел и одна турбина в резерве или в ремонте. А синхронизация вытекает из описанной мной темы резервирования, иначе смысл ставить 3 дизеля, если можно один. Можно, но не нужно.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Автоматические выключатели 0,4кВ

24 октября 2006 г., 14:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yaw:
Не, зачем ставить три, а не один - это понятно.
Я про назначение панели синхронизации говорил.

А в данном случае при 4200кВт расчетной нагрузке и 3х газогенераторах a 1540кВт, даже один не выключишь

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Yaw
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Автоматические выключатели 0,4кВ

24 октября 2006 г., 14:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Сорри за опечатки!
Я имел ввиду панель синхронизации.
Добавлю, что естественно синхронизация происходит:
- между установками;
- между установками и сетью (при необходимости). С сетью случай тяжелый, т.к. в этом случае владелец автоматически становится производителем электроэнергии и конкурентом государству, а государство этого крайне не любит и такие проекты предпочитает не согласовывать
Если интересно, то в первом случае алгоритм следующий:
а) запускается ведущий дизель
б) выходит на рабочий режим и подключается (автоматический выключатель с моторным приводом, как правило, стоит на самой станции и управляется собственной панелью синхронизации) к общей шине;
в) ведомые запускаются по факту б);
г) выходят на рабочий режим, синхронизируются по частоте и напряжению и подключаются к общей шине;
д) далее при наличии резервной станинции функция ведущего и резервного последовательно переходит от станции к станции
Отмечу, что количество панелей синхронизации равно количеству станций, т.е. на каждой. Вроде тему развил.

email

Yaw
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Автоматические выключатели 0,4кВ

24 октября 2006 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Правильно, Максим об этом же и писал. Проект реализован криво. Из предыдущего сообщения Вы уловили, что панель синхронизации не одна? Я понял о чем Вы писали и считал, что синхронизация по частоте и напряжению сама собой разумеется. И отметил, что необходимость в синхронизации вытекает из необходимости ставить несколько дизелей, а не наоборот.

email

Yaw
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Автоматические выключатели 0,4кВ

24 октября 2006 г., 14:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey kot:
Извините, "помучаю" еще и разовью мысль о назначении панели синхронизации для самого распространенного случая работы без основной сети:
1. Из необходимости иметь резервную станцию вытекает необходимость ставить 2 и более станций.
2. Из необходимости поддерживать полученный источник энергии в непрерывном ("безударно" для нагрузки) режиме вытекает необходимость синхронизировать установки по частоте и напряжению
Логический и очевидный вывод: панель синхронизации в первую очередь придумана для п.1, а функция синхронизации вторична. Это очевидно?
Могу, конечно, получить возражение, что панель "придумали" для случая, когда мощность объекта выше мощности самой большой станции в ряду, но это мягко говоря "не правда". Просто нет необходимости разрабатывать более мощное оборудование, когда основная задача, это п.1

email

mr_GunG
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Автоматические выключатели 0,4кВ

24 октября 2006 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну вот, начали говорить про автоматы ...
2Victor zmey: если Вам еще интересно, могу прислать схему.

emailicq: 331348237

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Автоматические выключатели 0,4кВ

24 октября 2006 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mr_GunG:
шли!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru