Форум / Электрика / Автоматические выключатели 0,4кВ |

|
|
mr_GunG специалист

 Сообщений: 151 |

Дорогие коллеги, может кто проинфорирован лучше, чем я: на какой максимальный рабчий ток могут изготавливаться автоматы?
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Yaw специалист

Сообщений: 89 |

2andrey kot:
Любая панель сигнализации, будь-то F.G.Wilson, SDMO, CAT и т.п. просто обязана иметь (и имеет) функцию резервирования, которая состоит в том, что нагрузка распределяется по такому количеству генераторов, чтобы один оставался в резерве и каждый из рабочих имел по очереди возможность "отдохнуть".
Во-первых, фрсированные двигатели, которые ставятся на дизеля не любят длительной непрерывной работы, во-вторых, (что важнее) система должна обслуживаться (как обслужить, если они одновременно все будут в работе), в третьих, что делать, если один вышел из строя? То же Вы можете наблюдать и на электростанциях. Минимум один котел и одна турбина в резерве или в ремонте. А синхронизация вытекает из описанной мной темы резервирования, иначе смысл ставить 3 дизеля, если можно один. Можно, но не нужно.
|
andrey kot профи

 Сообщений: 1086 |

2Yaw:
Не, зачем ставить три, а не один - это понятно.
Я про назначение панели синхронизации говорил.
А в данном случае при 4200кВт расчетной нагрузке и 3х газогенераторах a 1540кВт, даже один не выключишь
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
Yaw специалист

Сообщений: 89 |

2andrey kot:
Сорри за опечатки!
Я имел ввиду панель синхронизации.
Добавлю, что естественно синхронизация происходит:
- между установками;
- между установками и сетью (при необходимости). С сетью случай тяжелый, т.к. в этом случае владелец автоматически становится производителем электроэнергии и конкурентом государству, а государство этого крайне не любит и такие проекты предпочитает не согласовывать
Если интересно, то в первом случае алгоритм следующий:
а) запускается ведущий дизель
б) выходит на рабочий режим и подключается (автоматический выключатель с моторным приводом, как правило, стоит на самой станции и управляется собственной панелью синхронизации) к общей шине;
в) ведомые запускаются по факту б);
г) выходят на рабочий режим, синхронизируются по частоте и напряжению и подключаются к общей шине;
д) далее при наличии резервной станинции функция ведущего и резервного последовательно переходит от станции к станции
Отмечу, что количество панелей синхронизации равно количеству станций, т.е. на каждой. Вроде тему развил.
|
Yaw специалист

Сообщений: 89 |

2andrey kot:
Правильно, Максим об этом же и писал. Проект реализован криво. Из предыдущего сообщения Вы уловили, что панель синхронизации не одна? Я понял о чем Вы писали и считал, что синхронизация по частоте и напряжению сама собой разумеется. И отметил, что необходимость в синхронизации вытекает из необходимости ставить несколько дизелей, а не наоборот.
|
Yaw специалист

Сообщений: 89 |

2andrey kot:
Извините, "помучаю" еще и разовью мысль о назначении панели синхронизации для самого распространенного случая работы без основной сети:
1. Из необходимости иметь резервную станцию вытекает необходимость ставить 2 и более станций.
2. Из необходимости поддерживать полученный источник энергии в непрерывном ("безударно" для нагрузки) режиме вытекает необходимость синхронизировать установки по частоте и напряжению
Логический и очевидный вывод: панель синхронизации в первую очередь придумана для п.1, а функция синхронизации вторична. Это очевидно?
Могу, конечно, получить возражение, что панель "придумали" для случая, когда мощность объекта выше мощности самой большой станции в ряду, но это мягко говоря "не правда". Просто нет необходимости разрабатывать более мощное оборудование, когда основная задача, это п.1
|
mr_GunG специалист

 Сообщений: 151 |

Ну вот, начали говорить про автоматы ...
2Victor zmey: если Вам еще интересно, могу прислать схему.
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

2mr_GunG:
шли!
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|