Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Согласование сечения с аппаратами защиты


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Al
гость

 

Согласование сечения с аппаратами защиты

09 ноября 2004 г., 15:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать



Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Al
гость

 

Re: Согласование сечения с аппаратами защиты

09 ноября 2004 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кабели и провода до 1 кВ выбираются по предельнодопустимому току (см. табл ПУЭ). Очень многие на этом останавливаются, игнорируя следующий шаг - согласование сечения с аппаратом защиты. Господа проектировщики. С нетерпением жду ваших версии согласования!!!

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Согласование сечения с аппаратами защиты

09 ноября 2004 г., 15:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al:
Защита кабеля от перегрузки, то бишь ток автомата должен быть меньше или равно допустимого тока кабеля (где и в каких % см. тоже ПУЭ).



зы. 500 Ура!!! , я тоже хочу на доску почета

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Согласование сечения с аппаратами защиты

09 ноября 2004 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Al
Утверждать что проектировщики игнорирует основную функцию автомата это сильно очень сказанно!

2 Victor zmey

Мои поздравления ! )

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

Al
гость

 

Re:

09 ноября 2004 г., 17:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Формулу в студию!!!!
На самом деле как бы смешно это не казалось, многие на это забивают болт

email

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re:

09 ноября 2004 г., 17:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al:
Почему же болт? Проверяем кабель и на падение напряжения, и на однофазное ТКЗ, и на соответствие ПУЭ с п. 3.1.9
А насчет формулы не понял, что имелось в виду...

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

09 ноября 2004 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


и на однофазное ТКЗ
признаюсь забиваю еще какой, уверен я не один такой умник

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Al
гость

 

Re:

09 ноября 2004 г., 18:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий
Речь идет о п.3.1.11. Правильно ли я понимаю что номинальный ток расцепителя, в частности для автматических выключателей класса С , есть 1,45Iном QF

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

09 ноября 2004 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al:
Ток расцепителя для автоматов без регулируемой отсечки он и есть номинальный. А то что вы написали это ток срабатывания теплового расцепителя.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru