Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:16 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / почему требуют 100ма узо на вводе(+)


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

aapapapapppa
ученик

Сообщений: 29

 

почему требуют 100ма узо на вводе(+)

22 октября 2006 г., 22:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, а то я не специалист, есть проект внутренней электрики для частного дома (моего). На вводе стоит УЗО 3-х фазное с током утечки 300 ма, после него идут групповые цепи розетки и освещение. Розеточные группы все защищены диф.автоматами с током утечки 30 ма, группы освещения нет.
Почему инспектор в энергонадзоре написал замечание, что узо заменить с 300 до 100 ма. Во-первых у шнейдера 100 ма нет, во-вторых мне интересна правда. Я конечно могу какой-нить отстой типа ИЭК купить, а потом выкинуть, но это не выход.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

22 октября 2006 г., 23:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поставить УЗО с током утечки на 100 или 300 мА - вы определяете расчётами. Как считать - см. соответствующие разделы распорядительных документов.

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 08:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот пункт ПУЭ
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
можно бодаться с инспектором

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 09:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По СП 31-110-2003

А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Вот и считай: Если у тя 20 кВт расчетная мощность дома то это 34 А, т.е. тогда суммарная утечка с учетом длины всех проводов где то 15 мА. А т.к. 15 мА меньше чем треть от 100 мА, то в принципе инспектор имеет право требовать на вводе УЗО с 100 мА.

email

Гость
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 09:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Ты профи

email

Дмитрий
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 11:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
В пункте 7.1.84 говорится о применении УЗО в том случае, если
если значение тока таково, что защита на подстанции может не сработать. Или я не прав?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 11:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
В пункте 7.1.84 говорится о применении УЗО в том случае, если
если значение тока таково, что защита на подстанции может не сработать. Или я не прав?


Прав, только не на подстанции, а на вышестоящем аппарате по селективности по токовой защите.

email

Гость
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 11:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


инспектор не прав .
инженер

email

Гость
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 11:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Может пояснишь

email

Гость
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 11:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
2Гость:
И мне поясните плиз.....

email

Гость
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 11:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
2Гость:
2Гость:
2Гость:
И мнеееееееееее

email

Аспирант
профи

Сообщений: 350

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

23 октября 2006 г., 13:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Прав, не прав инспектор а все равно здавать ему...
сколько уже здавал новых квартир и везде по разному от инспектора зависит...
одни требуют 100ма других и 300ма устраивает...
правда щас (пару месяцев уже) перешли на 100 ма и отлично сдаем обьекты без проблем никто не придерался.. это квартиры мощностью до 20кВт сразу оговорюсь..

Генерируем - Мысли умные и не очень.....

emailicq: 303-176-144

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

25 октября 2006 г., 14:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По МГСН 4.19.2005

12.7. Схемные решения внутриквартирной сети определяются заданием на проектирование с учетом требований МГСН 3.01-01, при этом:

- в квартире должно быть не менее 5 групповых линий (освещение, розеточная сеть, электроплита, розеточная сеть кухни, ванная комната);

- должен быть установлен квартирный распределительный щиток;

- счетчики учета электроэнергии должны устанавливаться в этажных распределительных щитах вне квартир;

- на вводе в квартиру следует предусматривать двухступенчатую защиту устройствами отключения (УЗО) с вставками срабатывания 100 (300 мА) в этажном щите и 30 (10) мА в квартирном щитке с защитой от перенапряжения, возникающего при переключениях в сетях или обрыве нулевого рабочего проводника в пятипроводных сетях с однофазной нагрузкой. Установка срабатывания УЗО по уровню напряжения не должно превышать 265 В со временем срабатывания до 0,5 с.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7058

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

25 октября 2006 г., 15:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А есть такое требование: ставить УЗО по меньшему номиналу? Если нет, тогда инспектор не прав. И в МГСН 4.19.2005 записано 2 номинала: 100 (300 мА) как и 30 (10) мА , а отношение к 10 мА УЗО электриков мне известно Или без скобок - первое предпочтение (обязаловка) а без - лучше забыть сразу?
Что бы значило: Установка срабатывания УЗО по уровню напряжения не должно превышать 265 В со временем срабатывания до 0,5 с. Про ДПН уже МГСН 4.19.2005 пронюхало? Или это "легкий" намек все же на реле напряжения?

emailweb-сайт

Дмитрий
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

25 октября 2006 г., 15:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
МГСН - стандарт для Москвы. Есть ли документы общефедерального уровня, в которых на вводах в квартиру и коттедж установка УЗО обязательна? Если есть, то укажите их.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

25 октября 2006 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Круче Москвы ничего нет, надо всем делать также как тут делают

Есть ли документы общефедерального уровня, в которых на вводах в квартиру и коттедж установка УЗО обязательна?

Не видел, я только для Москвы до сих пор проектировал, я другие доки даж не читал

email

Дмитрий
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

25 октября 2006 г., 15:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Люди, кто-нибудь есть из провинции.! Подскажите про нормативные документы (про обязательную установку УЗО на вводах в квартиры и коттеджы).

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

25 октября 2006 г., 23:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ав провинции тоже ПУЭ и другие нормативные документы канают.
И так же в обязательном порядке ставим УЗО на вводе.

email

Дмитрий
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

26 октября 2006 г., 06:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2КОСТЯ. IRK:
Укажите пункт ПУЭ или др. документа, в котором говорится об обязательной установке УЗО.

email

Гость
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

26 октября 2006 г., 07:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

жанн
гость

 

Re: почему требуют 100ма узо на вводе(+)

26 октября 2006 г., 07:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А почему инспекторы требуют? А попробуйте спросить у них. Они должны знать основания своих требований. А вообще-то все делается по проекту. Проекты с инспекторами не обсуждаются.
С уважением Жанн

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru