Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:15 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Освещение на ннизком напряжении 36В?


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Санёк
новичок

Сообщений: 16

 

Освещение на ннизком напряжении 36В?

22 октября 2006 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нужно организовать освещение на низком напряжении, в приямке для ремонта машин. Пожароопасная категория и особоопасная по поражению. Чего делать, как организовать, освещение?
Ну понятно, что нужно применить ЯТП, применить УЗО на 30мА (а ставить УЗО нужно перед ЯТП или после, как там с токами утечки, не будет срабатывать?).
Какие светильники применить лучше?
Какое сечение провода применить, тоже не понятно?

Помогите пожалуйста кто сталкивался, с таким делом.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Роман-электрик
гость

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

22 октября 2006 г., 12:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ 6 изд.
1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.4 ;
2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках.
Заземление или зануление электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 1.7.46, п. 6, и в гл. 7.3 и 7.6.
1.7.44. В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры применяются разделительные или понижающие трансформаторы, вторичное напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных трансформаторов - не более 380 В, для понижающих трансформаторов - не более 42 В.
При применении этих трансформаторов необходимо руководствоваться следующим:
1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять специальным техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений;
2) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя на первичной стороне не более 15 А;
3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;
4) понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже могут быть использованы в качестве разделительных, если они удовлетворяют требованиям, приведенным в пп. 1 и 2 настоящего параграфа. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки.
6.1.10. При расчете потерь напряжения в осветительных сетях следует руководствоваться нижеследующим:
1. Отклонение напряжения в осветительных сетях следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.
2. В сетях 12 - 42 В допускаются потери напряжения до 10 %, считая от выводов источников питания.
ПУЭ 7 изд.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.
6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т.п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (п. 6.1.16).
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 ми более, допускается применять напряжение до 380 В.
6.1.18. Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.

Реально сечение по меди меньше 2.5 мм при напряжении 36 в. не получается если длина до 20-25 м. а болше естес-но больше если напряжение 12в. то вообще выходит с длины метров 10 уже сечение 4 мм по потере конечно по току 1.5 мм за глаза.
УЗО ставить не требуется если ЯТП см. ПУЭ изд.7.
светильники устанавливаются в нишах выдашь задание строителям светильники нужно типа ПСХ 60 или что в этом роде с защитной сеткой на стекло.

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

22 октября 2006 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
глава 1.7 вышла в другой уже редакции (изд. 7)

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Роман электрик
гость

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

22 октября 2006 г., 14:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир_43:
согласен но чтобы все нормально сделать сначала надо изд. 6 глянуть. а потом 7.
В 7 изд. ПУЭ то-же самое практически написано только более понятным языком особенно для тех кто 6 изд. не читал
1.7.73. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) в электроустановках напряжением до 1 кВ может быть применено для защиты от поражения электрическим током при прямом и/или косвенном прикосновениях в сочетании с защитным электрическим разделением цепей или в сочетании с автоматическим отключением питания.

В качестве источника питания цепей СНН в обоих случаях следует применять безопасный разделительный трансформатор в соответствии с ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы» или другой источник СНН, обеспечивающий равноценную степень безопасности.

Токоведущие части цепей СНН должны быть электрически отделены от других цепей так, чтобы обеспечивалось электрическое разделение, равноценное разделению между первичной и вторичной обмотками разделительного трансформатора.

Проводники цепей СНН, как правило, должны быть проложены отдельно от проводников более высоких напряжений и защитных проводников, либо отделены от них заземленным металлическим экраном (оболочкой), либо заключены в неметаллическую оболочку дополнительно к основной изоляции.

Вилки и розетки штепсельных соединителей в цепях СНН не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений.

Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта.

При значениях СНН выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока должна быть также выполнена защита от прямого прикосновения при помощи ограждений или оболочек или изоляции, соответствующей испытательному напряжению 500 В переменного тока в течение 1 мин.

1.7.74. При применении СНН в сочетании с электрическим разделением цепей открытые проводящие части не должны быть преднамеренно присоединены к заземлителю, защитным проводникам или открытым проводящим частям других цепей и к сторонним проводящим частям, кроме случая, когда соединение сторонних проводящих частей с электрооборудованием необходимо, а напряжение на этих частях не может превысить значение СНН.

СНН в сочетании с электрическим разделением цепей следует применять, когда при помощи СНН необходимо обеспечить защиту от поражения электрическим током при повреждении изоляции не только в цепи СНН, но и при повреждении изоляции в других цепях, например, в цепи, питающей источник.

При применении СНН в сочетании с автоматическим отключением питания один из выводов источника СНН и его корпус должны быть присоединены к защитному проводнику цепи, питающей источник...

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

22 октября 2006 г., 16:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман электрик:
рад что поняли друг друга
2Санёк:
энегонадзор наши проекты заворачивает если берем понижающие трансы предписывает брать именно онижающие разделительные

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Yaw
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

23 октября 2006 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир_43:
Нужно брать именно разделительные. У них первичная и вторичнная обмотка физически не соприкасаются друг с другом, т.е. в случае повреждения изоляции первичной обмотки нет никакого риска, что опасное для жизни напряжение попадет на вторичную обмотку. Физически это выполнено, как правило, в виде прямоугольного магнитопровода и обмотки расположены на противоположных сторонах. В понижающих для уменьшения габаритных размеров допускается наматывать обмотки друг на друга или с перекрытием. Буржуи обозначают это как 2 кружка - обычный трансформатор, 2 кружка с чертой в районе их пересечения - изолирующий.

email

Роман электрик
гость

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

23 октября 2006 г., 16:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yaw:
Нужно брать именно разделительные Он прав абсолютно.

email

Гость
гость

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

19 мая 2010 г., 02:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а как рассчитать сечение и длину провода, и сколько можно повесить светильников на один трансформатор ( лампочки по 60 ватт)

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

19 мая 2010 г., 02:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ящик с понижающим разделительным трансформатором 220/36 В, 0,250 кВА - ЯТП-0,25-03УХЛ3 ТУ 3434-001-03964493-98 (г.Владимир ООО «ВПО «ПРОГРЕСС»)

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Освещение на ннизком напряжении 36В?

19 мая 2010 г., 12:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а как рассчитать сечение и длину провода, и сколько можно повесить светильников на один трансформатор
Так же как всегда. Зависит от мощности и напряжения трансформатора.

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Для информации

19 мая 2010 г., 15:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос
На объекте установлен ящик с разделительным трансформатором типа ЯТП-0,25 фирмы ИЭК. Инспектор Ростехнадзора утверждает, что невозможно его использовать, т.к. он не соответствует ГОСТ 30030. Данные ЯТП продают во всех электротехнических магазинах, прикладывая сертификат соответствия ГОСТ Р 51321.1-2000. Прав ли инспектор?



Ответ
Формально соответствие cертификата на ящик ЯТП-0,25 требованиям ГОСТ Р 51321.1-2000 следует считать достаточным, т.к. п. 7.4.1.1 этого стандарта предусматривает выполнение защиты безопасным сверхнизким напряжением согласно ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3, п. 411.1.2.1 которого в свою очередь в качестве источника питания безопасного сверхнизкого напряжения требует применять безопасный разделительный трансформатор. При этом ссылка на ГОСТ 30030-93 отсутствует, возможно, в связи с тем, что этот ГОСТ к моменту утверждения ГОСТ Р 50571.3-94 еще не был введен в действие и не был доступен потребителям. Уточнение о необходимости соответствия безопасных разделительных трансформаторов требованиям ГОСТ 30030-93 включено в п.1.7.73 ПУЭ 7-го изд.
Следует отметить, что некоторые предприятия-изготовители ящиков ЯТП-0,25, в которые ранее встраивались понижающие трансформаторы, не обеспечивающие защитного электрического разделения цепей, при переходе на применение безопасных разделительных трансформаторов, соответствующих ГОСТ 30030, изменили тип ящика или добавили к нему индекс, например, «ВПО «Прогресс ВОС», г. Владимир, что исключает сомнения при выборе ящика.
При наличии сомнений в соответствии трансформатора, встроенного в ящик, требованиям ГОСТ 30030 следует получить соответствующее подтверждение предприятия-изготовителя.
Использование шкафов типа ЯТП-0,25 с трансформатором, не отвечающим требованиям ГОСТ 30030 «Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы», недопустимо.

Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО

emailicq: 380411053

Гость Николай 19
гость

 

Re: Соединение проводов

14 марта 2012 г., 11:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допускается ли транзит провода(кабеля ВВГнг) через светильник типа ЛСП-2*36 и расключение проводов в корпусе светильника?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru