Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:50 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Коммутация без пускателя


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Berlioz
гость

 

Коммутация без пускателя

09 октября 2006 г., 08:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто до скольки кВт коммутирует (освещение) без контактора? Зафиксировалось 3,5кВт. Но практики говорят-до 2кВт.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re:

09 октября 2006 г., 09:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Странный вопрос, все зависит от того, каким образом ты управляешь этим освещением...
обычный выключатель как правило 10-16А , вот и считай...сам как правило ставлю на 1,5 кв.мм. не более 10 А автомат (это если однофазная группа, да и 3-х фазная тоже 10А в принципе)
3,5 кВт - это уже 17А - я думаю такую мощность не то что выключателем - контактором уже низя коммутировать...все из-за пусковых токов и потерь напряжения

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re:

09 октября 2006 г., 09:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Если надо управлять одной группой освещения 3,5 кВт то надо ставить пакетник. Пакетники идут на 16, 25, 40А. есть как однофазные так и трехфазные. И никакой контактор не нужен.

email

Berlioz
гость

 

Re:

09 октября 2006 г., 11:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Понятно. Т.е. до 3,5 кВт, активной, можно обойтись без пускателя.

email

Влад
гость

 

Re:

10 октября 2006 г., 02:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Неудобная штука - пакетник. Кнопка или выключатель, с пускателем, намного удобнее. А удобство пользователя тоже входит в обязанности проектировщика.

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re:

10 октября 2006 г., 22:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А можно просто - коммутировать пускателем, а катушкой пускателя управлять обычным выключателем. Я, бывает, так делаю, когда токи вылазят за 10А.

email

Berlioz
гость

 

Коммутация без пускателя

11 октября 2006 г., 09:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А можно просто - коммутировать пускателем,

Как раз пускателем не хотелось бы. Паркинг. Длина 120м. Несколько линий освещения. Управление-из 1 точки. Есть линии по 2-3 кВт. Вот и вопрос-для этих линий нужен ли пускатель либо хватит рубильника.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Коммутация без пускателя

11 октября 2006 г., 13:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Надо разделить:мухи отдельно, котлеты отдельно.
Упровлять освещением можно клавишными выключателями, автоматич. выключателями, магнитным пускателем с кнопками и т.д. И выбор аппрата управления не заисит от мощности светильников в линии.
Магнитный пускатель применяется в том случае, если надо дистанционное управление, например из помещения диспетчерской или охраны.
Управляй автоматами в ЩО, п.7.1.25 ПУЭ.

email

Berlioz
гость

 

Re: Коммутация без пускателя

11 октября 2006 г., 13:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что ж, и 10кВт линию-без пускателя?

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Коммутация без пускателя

11 октября 2006 г., 13:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
А где говорится, что надо с пускателем?
Что нет 3-х полюсных автоматов на 25А?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Коммутация без пускателя

11 октября 2006 г., 13:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
у меня рекорд : 25кВт , с автомата врубаю, ну у меня оно 24часа пашет. А Вы то что так упираетесь против пускателя?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Berlioz
гость

 

Re: Коммутация без пускателя

11 октября 2006 г., 16:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я то как раз за. Всюду поставил. Это удобнее-есть щиток управления, отдельно, в нём кнопочки, подходит сторож дядя Федя-и управляет себе.А вот заказчик (строит. фирма) всюду экономит. Правда-где не надо. Сейчас вот позвонили-потребовали всюду ( и в щитовых) одинаковые люмин. светильники поставить.
Эта фирма -организатор-сама не строит, берёт подряд, проект делает, а потом находит субподрядчиков. С процента и живёт. Анекдот: Встречаются 2 бывших однокашника. Один н. русский, второй-инженеришка (ну как мы). Инженеришка-"Слушай, расскажи, как ты так поднялся, ты же в школе дуб дубом был?" "Ну как как. Вот, беру, например, блок сигарет оптом по 8 баксов, а продаю по 10. Вот с этих 2-х процентов и живу"

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru