Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:12 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет молниезащиты


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Расчет молниезащиты

06 октября 2006 г., 17:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Скажите пожалуйста, какие есть мнения на правила расчета зоны молниезащиты в такой ситуации:
- есть на кровле молниеприемная сетка.
Крыша - с уклоном не более 10%, большая - ширина метров 50.

На кровле есть также некоторые вещи - клапаны дымоудаления (окна с металлическими рамами, открываемые при пожаре), которые возвышаются над кровлей на уровень где-то 1м- 1,5м.

Что делается - ставится молниеприемник штыревой вблизи от каждого клапана, присоединяется к сетке и все.
Элементы клапанов к сетке не присоединяются (так кстати можно?)
И считается зона защиты штыревого молниеприемника.
Вопрос.
В качестве высоты этого штыревого приемника надо брать высоту от уровня земли или от уровня кровли (молниеприемной сетки)? Т.е. допустимо ли считать зону так сказать относительную? От уровня кровли?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Расчет молниезащиты

06 октября 2006 г., 17:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
По классификации зданий и сооружений по устройству молниезащиты здание относится к III категории согласно РД 34.21.122-87.
Защита от прямых ударов молнии осуществляется путем наложения молниеприемной сетки из стальной проволоки 8 мм. с шагом не более 12х12м., которая укладывается между плитами и гидроизоляционным слоем кровли (см. проект марки АР).
К молниеприемной сетке присоединяются все выступающие металлические элементы над кровлей: телеантенна, радиостойка, водосточные воронки, зонты вытяжных вентшахт, стальные решетки вентшахт, металлические ограждения кровли, корпуса вентиляторов и холодильные установки.
От молниеприемной сетки до контуров заземления проложить молниеотводы с шагом не менее 25 метров по периметру здания. Молниеотводами служат стальные полосы 20х4мм, проложенные по фасаду здания до укладки утеплителя и облицовочных панелей-RANNILA.
Вот в таком духе делаеца.Элементы клапанов к сетке не присоединяются (так кстати можно?)

Нужно

email

.Миша.
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Расчет молниезащиты

08 октября 2006 г., 15:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В качестве высоты этого штыревого приемника надо брать высоту от уровня земли или от уровня кровли (молниеприемной сетки)?

Нужно брать от земли.

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Расчет молниезащиты

09 октября 2006 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Миша.:
Однозначно?
И из чего это следует?

2.Максим.:
По старому РД - согласен, такая вещь есть.
Но вот что делать если проект сделан по новому CO-153-34.21.122—2003?
Но там такого указания я не нашел....
Понятно, что есть такое заключение, что РД и СО должно применяться вроде совместно...

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Расчет молниезащиты

09 октября 2006 г., 11:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
Понятно, что есть такое заключение, что РД и СО должно применяться вроде совместно...

не вроде а есть такой док что именно вместе должны применяца РД и СО. называеца "Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок 2004г" Тяжпромовские

email

Гость
гость

 

Re: Расчет молниезащиты

09 октября 2006 г., 12:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не вроде а есть такой док что именно вместе должны применяца РД и СО.
вроде письмо есть которое гласит что использовать РД и СО надо...

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Расчет молниезащиты

09 октября 2006 г., 12:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
вроде письмо есть которое гласит что использовать РД и СО надо...

не вроде а есть у меня такое письмо, правда на бумаге

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Расчет молниезащиты

09 октября 2006 г., 14:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Ой... Какая дискуссия из-за одного словца...
Сорики за слово "вроде"...

Дело не в этом.
Проясните - если какая-то штуковина на кровле защищена одиночным молниеприемником, нужно ли эту штуковину присоединять еще к молниеприемной сетке?
Получается, что так нельзя делать - или, правильнее говоря, нет смысла - "масло-масляное"?
Правильно ли я понимаю, что сделана ошибка - все-равно металлическую раму окна надо присоединять к сетке?
Проблема просто в том, что почти все сделано - это раз, рама - алюминиевая - это два, т.е. надо придумывать что-то с контактом "сталь-алюминий"...

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re:

10 октября 2006 г., 14:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так какая система?
Делать соединение дополнительно или не делать?

email

4yk
профи

Сообщений: 282

 

Re:

11 октября 2006 г., 11:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


молниеприемник штыревой вблизи от каждого клапана2voldemar_s:
А на хрена, если не секрет, штыревые молниеприемники?

email

4yk
профи

Сообщений: 282

 

Re:

11 октября 2006 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


надо придумывать что-то с контактом "сталь-алюминий"
Перемычку ПГС приварить к сетке и на болт/саморез к раме.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

11 октября 2006 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
Над возвышающимися не металич. штуками делай доп. молниеприемники (зону защиты естественно от кровли надо считать, а как иначе?) и их само собой к сетке присоединяй. Весь металл выше кровли просто к сетке присоединяй.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re:

11 октября 2006 г., 13:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


24yk:
Дык следующая ситуация:
присоединять их к сетке трудно было - материал сетки - оцинкованная сталь, материал рамы окна - алюминий, значит надо городить переходник со стали на алюминий- раз.
поэтому и решили поставить индивидуальные штыри, посчитав что так будет правильно и присоединять тогда не надо - это два.

но у меня сомнения что так моно.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

11 октября 2006 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
А есть идеи по присоединению???
Ибо мне кажеца лучше штыри, блин дырявить готовое изделие какими то болтами, проволуку прилеплять, гидроизоляция и тд - порнография в чистом виде.
А окна не открывающиеся случайно и являющиеся еще и частью системы дымоудаления, круто будет если ты их молниезащитой закупоришь наглухо

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re:

11 октября 2006 г., 15:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Так вот именно так и поступили.
Эти окна - именно окна дымоудаления.
Дырявить их не захотели.
А защитили штырями.
При этом они к сетке не присоединены.

Моно ли так оставить?

email

Аспирант
профи

Сообщений: 350

 

Re:

11 октября 2006 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
народ а письмецо можно это где нибудь посмотреть ...
было бы интересно а то всегда их совместно применял... а щас хочется на документ этот сослаться..

Генерируем - Мысли умные и не очень.....

emailicq: 303-176-144

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re:

11 октября 2006 г., 17:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Студент:
народ а письмецо можно это где нибудь посмотреть ...

называеца "Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок 2004г" Тяжпромовские.

У меня есть тока на бумаге, сканера у меня нету почемуто

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

11 октября 2006 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать




Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Аспирант
профи

Сообщений: 350

 

Re:

12 октября 2006 г., 09:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
о спасибочки распечатаю и повешу чтоб было...

Генерируем - Мысли умные и не очень.....

emailicq: 303-176-144

Гость
гость

 

Re:

13 октября 2006 г., 13:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В итоге.
Вопрос таки в воздухе повис, для меня лично.

Объясните тупому - оставлять как я описал или присоединять эти клапаны дымоудаления к молниезащитной сетке? (сдирая изоляцию и городя какие-то присоединения алюминий-сталь)??

Спасибо!

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

13 октября 2006 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Личное мнение: если поставишь доп. молниеприемники то не надо!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru