Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:38 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Пожарные насосы


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Пожарные насосы

06 октября 2006 г., 10:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, есть следующая ситуация - один электрический пожарный насос, второй насос - с дизельным приводом.
Первый насос подключен от щита, запитанного со сборки аварийного электроснабжения, завязанного на дизель-генераторе. Щит имеет один ввод.

Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией - щит пожаротушения должен иметь таки еще второй ввод? или достаточно того что есть?

Спасибо!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Пожарные насосы

06 октября 2006 г., 10:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:

Типа того

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Пожарные насосы

06 октября 2006 г., 10:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
Не сталкивался. Но есть п.5.13 в СП31-110 "В случае когда эл.пр. 1-й кт. не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществленно технологическое резервирование, включаемое автоматически."

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Пожарные насосы

06 октября 2006 г., 14:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:

А если это - производственное здание, а не адм.-бытовое?
В НПБ 88-2001- сказано как-то не совсем понятно:

"14.6. Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство автоматического ввода резерва не требуется..."

я чего-то не понял в итоге- есть один электронасос (фактически по 3-ей категории), есть как в моем случаем - дизельный насос. По идее технологический резерв есть, работает в автоматическом режиме - т.е. 1-ая категория вроде и не нужна.
Я прав?

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Пожарные насосы

06 октября 2006 г., 14:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2voldemar_s:
Если они связаны по управлению в одну систему, т.е. при поломке одного автоматически включается другой, то да - требования и СП и НПБ выполняются. В противном случае - это не технологический резерв, а два отдельных насоса, каждый из которых запитан по 3кт.

email

Berlioz
гость

 

Re: Пожарные насосы

06 октября 2006 г., 15:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По моему, под технологическим резервированием подразумевается запитка двумя кабелями одного потребителя независимо от наличия 2-х независимых электроисточников. В вашем же случае-один кабель на одного потребителя.

email

voldemar_s
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Пожарные насосы

06 октября 2006 г., 17:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Все опять запуталось.
На мой взгляд, как раз технологический резерв - это наличие резерва независимо от электрического резерва (т.е. посадить перца и пусть крутит педали - тоже технологический резерв )
По-моему, получается что как писал 2Vladimir-1:
- я с этим соглашусь....

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru