Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:32 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчетный ток.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Расчетный ток.

15 октября 2004 г., 06:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как определить расчетный ток в трехфазной сети? Т.е. есть силовой щит 380/220В, подключенный к распределительному щиту пяти проводкой (380В), потребители - как 380 так и 220 В. Каков расчетный ток силового щита?

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Отто
гость

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

26 февраля 2006 г., 17:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ребята! Отдохните, хотя бы до завтра. А завтра прочтите все, что вы сообщили друг другу. Только внимательно.

email

Гость
гость

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

27 февраля 2006 г., 09:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Отто:
т.е.? Если не трудно как должно быть верно?!

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

28 февраля 2006 г., 05:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


всё так запуталось...
я вобщето имел в виду мощность... а написал почемуть ток...
а вот...
надо наиболее загруженную фазу умножить на 3... кВт...
потом разделить на cosf... получится кВА...
а потом кВА/( 3*0,38 )... и будет трехфазный ток... А...
о как...
так в книжечке написано...

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

28 февраля 2006 г., 12:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2redj:
Можно и так. Но ты делаешь лишние действия, если речь идет только о Iр. Не надо умножать мощность на три и т.д. Бери мощность самой нагруженной фазы и счтитай по ней фазный(линейный) ток (Iл=Рф/220*косф). Это и будет Iр для выбора автомата, а потом и сечения кабеля. Т.к. Iф=Iл=Iр.

Если надо определить установленную мощность Руст, тогда все нагрузки просто складываем.

Если надо определить расчетную мощность Рр, тогда все нагрузки складываем с учетом соответствующих Кс.

email

Отто
гость

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

28 февраля 2006 г., 14:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Сколько участников дискуссии - столько и мнений...
Я же порекомендую Вам внимательно ознакомиться с гл. 6 СП 31-110-2003 (полагаю, что речь идет о расчетном токе щита жилого или общественного здания). Уверен, что выяснив, как определяется расчетная нагрузка, Вы самостоятельно определите и расчетный ток.

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

28 февраля 2006 г., 14:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Отто:
наконец то начали оперировать документами
вообще я заметила очень многие предлагая решение по своему методу никогда не ссылаются на конкретные документы или книги (очень жаль) было бы гораздо проще отыскать в нэте тот или иной документ и самому убедиться в правильности решения той или иной проблемы.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

28 февраля 2006 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Отто:
2настя:
Несовсем понятно о чем вы говорите, какие ссылки нужны. Спрашивайте конкретнее, что непонятно. Тогда и ответить будет проще.
Если касается Iл=Рф/220*косф
то это просто математика, тут и ссыку то не дашь, но пояснить можно:
Iр=Р/1,73*0,38*косф= (Рфа+Рфв+Рфс)/1,73*1,73*0,22*косф=3Рнагр.ф/3*0,22*косф=Рнагр.ф/0,22*ко сф

Если речь о Iф=Iл, то это простая теория цепей, ссылка была в начале темы, я ее уже повторял. Могу еще раз указать, см. тут:

http://www.tula.net/tgpu/resources/Elektrotehnika/vorop2.htm#gl2_4

email

opkitoki
профи

Сообщений: 442

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

01 марта 2006 г., 09:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
таки про это речь и идет, я имею в ввиду вашу ссылку там по моему все очень доступно расписано
другой вопрос если кто то решает поставленую задачу другими способами (имею в ввиду рассчет тока умножением на 3 мощьность установленную и т.д.) так это дело лично каждого. можно рекомендовать что то но обязательно оперировать фактами

email

Гость
гость

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

01 марта 2006 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


(Рфа+Рфв+Рфс)/1,73*1,73*0,22*косф
почему 2 раза 1,73?

email

Гость
гость

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

01 марта 2006 г., 13:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а, или это 0,22*1,73=0,38 ..

email

Гость Вот
гость

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

06 апреля 2007 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


для расчёта потерь в кабеле нужны данные (табличные) активного и реактивного сопротивления кабеля на активное я нашёл формулу а вот реактивное как посчитать или найти в таблице ,которой я нигде не могу найти. Помогите найти данные на реактивное сопротивление силовых кабелей 0,4 медных и аллюминиеых!!!

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru