Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 13:06 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчетный ток.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Расчетный ток.

15 октября 2004 г., 06:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как определить расчетный ток в трехфазной сети? Т.е. есть силовой щит 380/220В, подключенный к распределительному щиту пяти проводкой (380В), потребители - как 380 так и 220 В. Каков расчетный ток силового щита?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Расчетный ток.

20 октября 2004 г., 16:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ищущий:
нам ведь нужно чтоб работало реально, а не абстрактно
полностью согласна с Мимо шел... автомат в щите выбирается по самой загруженной фазе... и ничего здесь удивительного нет...

Ищущий
профи

Сообщений: 1185

 

Re: Расчетный ток.

20 октября 2004 г., 16:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Анечка:
Сразили на повал! На каждой схеме щита пишется установленные и расчетные мощности и токи. И автоматы вы выбираете по расчетному - абстрактному, в исполнении Мимо Шел, току. А вот как Вы его рассчитаете - Ваша проблема

"Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен"
Альберт Эйнштейн

email

Гость
гость

 

Re: Расчетный ток.

22 октября 2004 г., 05:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Уважаемые вы опять как всегда человеку голову забивать начинаете
да уж... может есть более простое обяснение ответа на мой вопрос по пунктам , если участников форума это не затруднит, конечно

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Расчетный ток.

22 октября 2004 г., 10:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Я всегда считаю по этой формуле:
I=Pр/1.732*U*cosф
И все, при проектировании щита стараюсь симметрично загрузить фазы. Все остальное это уже реальность, и что то предугадывать здесь я не считаю нужным ибо все равно все относительно.
Как сказал один человек и с ним полностью согласен все эти табличные коэффициенты спроса и удельные мощностя - все очень относительно и считать что если ты насчитал у себя с помощью всяких таблиц какое то значение и считать что именно такое будет реальным - глупо, то бишь если у меня ток 23А - я не буду ставить автомат на 25А, и в любом случае нужен запас минимум на одну ступень выше (+ учитывание других параметров выбора защиты)

Опять же все это ИМХО...

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

jet
гость

 

Re: Расчетный ток.

22 октября 2004 г., 17:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Чтоб не создавать схожую тему просто спрошу: почему при расчёте установленой мощности котельной мощность котлов (или ток от них) не учитывается?

email

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re: Расчетный ток.

22 октября 2004 г., 17:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jet:
как это, установленная мощность - это сумма всех мощностей электрооборудования объекта...может у вас там теплавая дана или что-нибудь попутали?

emailicq: 271418376

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Расчетный ток.

22 октября 2004 г., 17:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а потому что у них велосипедный привод !

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

jet
гость

 

Re: Расчетный ток.

23 октября 2004 г., 10:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 kot404
про установленную мощность ты правильно понял, но я тут поднимала старые проекты, и вот мощность котлов человек не учитывает стабильно. Так, если стоят 2 котла по 100 кВт, то установленная мощность у него равна прибл. 2-4 кВт (в зависимости от остального оборудования). И по ней , я так вижу, выбран счётчик эл.энергии (10 А). Ну вроде если ВСЕ мощности учитывать - так никакого счётчика не хватит, но всё же...

email

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re: Расчетный ток.

25 октября 2004 г., 10:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jet:
потому что 100 кВт - это тепловая мощность!!!
а при расчете учитывается электрическая!!!

emailicq: 271418376

Гость
гость

 

Re: Расчетный ток.

25 октября 2004 г., 11:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
I=Pр/1.732*U*cosф

А cosф ОТКУДА ВЗЯТЬ?

email

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re: Расчетный ток.

25 октября 2004 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Рисуешь вектор напряжения , далее вектор тока , меришь угол между ними получаешь угол ф далее проекцируешь один вектор на другой получаешь cosф .

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

patrocl
ученик

Сообщений: 27

 

Re:

27 декабря 2005 г., 16:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А как расчитать реактивную мощь, зная активную и cos(фи)?

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re:

27 декабря 2005 г., 16:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2patrocl:
активную мощность надо умножить на тангенс фи

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Леонид
гость

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

23 февраля 2006 г., 17:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как выбрать сечение кабеля.

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

25 февраля 2006 г., 07:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


берешь три I максимально загруженой фазы...

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

26 февраля 2006 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2redj:
берешь три I максимально загруженой фазы

Зачем? Может просто ток максимально загруженной фазы, без "три"?

email

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

26 февраля 2006 г., 15:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


потому что это - трехфазная сеть. Поэтому при однофазной нагрузке берем тройной ток самой загруженой фазы... При смешанной нагрузке - три I макс. загруженной фазы + вся трёхфазная нагрузка... и куча коэффициентов (в зависимости от количества потребителей)

games are over !

email

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

26 февраля 2006 г., 15:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


про коэффициенты - Берлиоз лучше знает

games are over !

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

26 февраля 2006 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2redj:
2Свет Ло:
Решим простейшую задачку:
Три фазы, нагрузка каждой равна 2кВт. Определить расчетный ток.
Iр=(2кВт х3)/1,73х0,38х0,92=9,9А

А теперь определим фазный ток:
Iф=2/0,22х0,92=9,8А

А по вашему выходит, что Iр=3Iф=3х9,9=29,7А. Так что ли?

В начале темы есть ссылка. Посмотрите внимательно и вы увидите, что при соединении звездой Iф=Iл

email

Свет Ло
специалист

Сообщений: 177

 

Re:Расчет сечения силового кабеля 0,4 кВ

26 февраля 2006 г., 16:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да-да ! Не ток - а мощность. Я ошиблась

games are over !

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru