Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:23 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сетка в бассейне, душе и сауне


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Electric
новичок

Сообщений: 13

 

Сетка в бассейне, душе и сауне

14 октября 2004 г., 15:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
Обязятельно ли укладывать сетку в помещениях бассейна, душа и сауны для уравнивания потенциалов или можно обойтись подключением всех открытых и сторонних проводящих частей к ГЗШ?
Благодарю за помощь.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re: Сетка в бассейне, душе и сауне

14 октября 2004 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric:
сетка укладывается при наличии теплых полов (электр) поверх них и подключается к системе уравнивания потенциалов, а в остальных случаях просто соединяются проводящие части.

emailicq: 271418376

жанн
гость

 

Re: Сетка в бассейне, душе и сауне

14 октября 2004 г., 16:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как это?????

email

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re:

14 октября 2004 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при наличии в ванной или душевой теплых полов поверх них под плиткой предусматривается металлическая тсетка, которая присоединяется к системе уравнивания потенциалов, а если их нет (полов), то зачем тогда сетка то?

emailicq: 271418376

golubkin
модератор

 

Re:

14 октября 2004 г., 16:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Из ГОСТа
Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к системе уравнивания потенциалов,

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re:

14 октября 2004 г., 16:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот и нет ! Сетка должна укладыватся и в отсутствии теплого пола.

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

kot404
профи

Сообщений: 462

 

Re:

14 октября 2004 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер:
откуда это???

emailicq: 271418376

golubkin
модератор

 

Re:

14 октября 2004 г., 17:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер:
А вот почему?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Инженер
профи

Сообщений: 575

 

Re:

14 октября 2004 г., 17:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Где видел точно сказать сейчас не с могу , но строители по своим нормам кладу эти сетки , а мы их следовательно добавляем к дополнительной системе уравнивания потенциала.

Никакие рассуждения не в состоянии указать человеку путь,которого он не хочет видеть.

email

golubkin
модератор

 

Re:

14 октября 2004 г., 17:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер:
Слабовата оргументация. Если нет тепл пола и сетка будет недоступна, то ее соединять не обязятельно, хотя я - за! Уравнивание потенциалов - FOREVER! А сетку может кладут для стяжки или гидроизоляции, но их технологии бывают разные.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

sazar
специалист

Сообщений: 84

 

Re:

14 октября 2004 г., 19:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric:
Небольшое замечание по поводу терминологии. То что Вы предлагаете скорее похоже на дополнительную систему уравнивания потенциалов, к ГЗШ вроде присоединяют другое.

email

жанн
гость

 

Re:

15 октября 2004 г., 03:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сколько мне не пришлось укладывать теплых полов (не промышленных), я знаю, что все они имеют заземляющий экран. Но вот не могу себе представить, когда теплые полы, которые по технологии укладывают прямо под плитку на стяжку, нужно сверху еще класть какую-то сетку.
С уважением Жанн

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re:

15 октября 2004 г., 10:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Заземляющая сетка - это уже похоже не на уравнивание, а на выравнивание потенциалов. Дело не в том, теплый пол или холодные, а в том, проводящий ли он. Если нет, то в аварийной ситуации (при растекании тока) человек может оказаться в зоне действия опасной разности потенциалов

email

Electric
новичок

Сообщений: 13

 

Re:

15 октября 2004 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем за помощь.

email

golubkin
модератор

 

Re:

15 октября 2004 г., 14:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Инженер:
Сетку полагается класть в помещениях для животных.

ПУЭ:
1.7.174. В зоне размещения животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлической сетки или другого устройства, которое должно быть соединено с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

shultz
новичок

 

Re:

15 октября 2004 г., 14:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Electric:
Согласен с 2Мимо шел:!!!!
Металличсекая сетка в полу кладется для выравнивания потенциала!!! А потом уже соедением все сторонние металлические проводящие части для уравнивания потенциала. Хотя ,ИМХО, по физическому принципу выравнивание и уравнивание - одно и тоже.

emailicq: 5161088

golubkin
модератор

 

Re:

15 октября 2004 г., 14:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


обещают в ближайшем будующем ввести еще такие понятия, как доравнивание потенциалов, подравнивание потенциалов, надравнивание потенциалов, обравнивание потенциалов. А кто не учует глобальной разницы - будет лишен лицензии!

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Nick52
специалист

Сообщений: 73

 

Re:

16 октября 2004 г., 00:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При выполнении проекта одновременно со строительной частью лучше предусмотреть выводы от арматуры и от металлического кессона, если он есть. А уж, если все построено и отделано?

email

joe kher
профи

Сообщений: 295

 

Re:

19 октября 2004 г., 19:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть такая брошюрка, 80-х годов - "Пожарная безопасность финских бань сухого жара", издание ... хм... кароче, от пожарных. Название может быть не точным - нету под рукой.

Там и изложены требования к потенциалоВЫравнивающей сетке, и даже эскизы есть соответсвующие. С размерами.

email

inot
специалист

Сообщений: 64

 

Re:

19 октября 2004 г., 22:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kot404:
Сетку (арматуру) при установке теплых полов De-Vi кладут под кабель, так требуют сами представители фирмы. При поиске разрыва их прибор найдет его.
2жанн:
правильно, тем более "Из ГОСТа :
Нагревательные элементы, закладываемые в пол и предназначенные для обогрева помещения, могут быть установлены во всех зонах при условии, что они покрыты металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенной к системе уравнивания потенциалов" (golubkin)
Есть кабель без оплетки ?

emailicq: 222004346

sazar
специалист

Сообщений: 84

 

Re:

19 октября 2004 г., 23:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2inot:
Согласно ГОСТ Р 50571.25 п.5.7 сетку необходимо укладывать во всех случаях независимо от наличия металлической оболочки нагревательного кабеля.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru