Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:54 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Предельная коммутационная способность


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Lexy
специалист

Сообщений: 137

 

Предельная коммутационная способность

29 сентября 2004 г., 14:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, помогите разобраться:
На шинах ГРЩ ток КЗ 25кА. Автоматы на отходящих линиях выбираются, в том числе по предельной коммутационной способности, т.е. по наибольшему току КЗ. Рассматриваю трехфазный ток КЗ, но в какой точке - в конце защищаемой линии или в начале, т.е. на отходящих контактах автомата? Ставить автомат на линию освещения (16А) с предельной коммутационной способностью 25кА - как-то нетрадиционно. Может где написано, что вариант трехфазного КЗ на отходящих контактах автомата не рассматривается? Но КЗ может произойти не обязательно в конце линии...

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Предельная коммутационная способность

29 сентября 2004 г., 18:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Слишком большой ток получается. На линиях освещения, как мне кажется, такой получить просто не реально.
Я выбираю автоматы по условию КЗ следующим образом:
когда считаю время срабатывания автомата, считаю, что КЗ происходит на максимально удаленном расстоянии. когда проверяю по предельной отключающей способности - на минимальном. то есть всегда расчитываю самый тяжелый режим

email

Lexy
специалист

Сообщений: 137

 

Re: Предельная коммутационная способность

30 сентября 2004 г., 10:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мимо шел:
Самый тяжелый режим для автомата будет при трехфазном КЗ на контактах, к которым присоединена отходящая линия. Ток КЗ при этом будет отличаться от КЗ на шинах ГРЩ только за счет сопротивления контактов и катушек автомата, а они малы в сравнении с сопротивлениями линии и т.п. Поэтому ток трехфазного КЗ в этом режиме близок к указанным 25кА.
Где собака порылась?

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Предельная коммутационная способность

30 сентября 2004 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так я про то же и пишу.
Автоматический выключатель должен:
а) отключить нагрузку при КЗ быстрее чем за 0,4с
б) не выйти из строя раньше, чем успеет сработать

условие а) устанавливает минимальный порог срабатывания, а условие б) - максимальную перегрузку по току. таким образом, для условия а) я задаюсь максимальной длиной кабеля, а для условия б) принимаю ее равной нулю

email

Lexy
специалист

Сообщений: 137

 

Re: Предельная коммутационная способность

01 октября 2004 г., 12:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Мимо шел:
Слишком большой ток получается. На линиях освещения, как мне кажется, такой получить просто не реально.
Ток на шинах РУ-0,4 ТП в 25кА вполне нормальный. Но какая разница для тока КЗ на контактах автомата какая линия будет присоединена к ним - освещение, двигатели и пр., если ее длину считать равной нулю???

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru