Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:27 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Компьютеры


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Компьютеры

21 сентября 2006 г., 06:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все время питал компьютеры от отдельного шкафчика.
И не могу вспомнить почему? Напомните где-то такая норма есть или что?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 09:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не видел я на это норм, по моему просто так повелось и все, от буржуев пришло.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 10:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
У меня это было связано с тем, что компов было свое информационное заземление.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 10:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


компов было свое информационное заземление.
Как же надоела эта тема

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 10:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:

У тебя есть проект на технологическое заземление компов??? Можешь поделиться?? Мне сейчас очень надо это, дали задание сделать технологическое заземление серверной 1 Ом.

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 10:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


есть такая норма для банков (ВНП 01...). По этому документу, питание комп. техники осуществляется по сетям гарантир. и беспереб. питания, по сетям отдельным от потребителей общих (бытовых) сетей.

Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

belkotloprom
профи

Сообщений: 381

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 10:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А кто мешает использовать щитки и шкафчики с 3 шинами N, PE, FE у нас такие производят в Белоруси. и тогда не надо отдельных шкафов.

www.proekt.by

emailicq: 295062843web-сайт

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2belkotloprom:
Именно так я и делаю: Магистральный щит - этажные щиты - щитки компьютерные.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Компьютеры

21 сентября 2006 г., 12:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Выслал фрагмент проекта, может не совсем в тему. Было задание от слаботочников сделать информационное заземление "кроссовых".

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Yaw
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Ужасает введение дилетантами (извините) в обиход новых
и бессмысленных терминов, таких как "информационное заземление", "технологическое заземление" и т.п.
Есть система уравнивания потенциалов, есть нулевой рабочий проводник (N), есть нулевой защитный проводник (PE), есть их шины, есть заземлители. В конце концов, есть главная (часто обозначаемая ГЗШ) шина защитного заземления (PE!!!), к которой подключаются все защитные проводники и системы заземления (вводные PE или PEN, повторные контуры заземления, проводники молниезащиты и т.д.). И если у непосвященных "слаботочников, сетевиков и пр." есть требование по сопротивлению, то это и есть сопротивление защитного заземления. Прошу прощенья, повторюсь - это называется ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ и обозначается PE!
Добавлю, что выделение авт. выключателей, защищающих цепи питания компьютерной техники, в отдельный щиток связано лишь с разумным разделением щитов по группам потребителей (ЩС, ЩК и т.п.).

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 12:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yaw:
Как это бессмысленных??

Нам технологи задают задание, сделать технологическое заземление оборудования РЕF. Это ставица щиток в помещении серверной, в щитке есть шинка на изоляторах. От этой шинки идет изолированный провод к отдельному очагу заземления в колодце. В колодец насыпаеца метал стружка с солью, для уменьшения сопротивления. Сопротивление обычно задают технологи = 1 Ом.
Сам щиток с шинкой заземлен на обычную РЕ шину или ГЗШ.

Все это также требует экспертиза.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 12:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yaw:
Дружище, не кипятись! А пишешь все очень правильно и грамотно. Всех проектировщиков, как роботов, под одну линейку не запрограммируешь. Дай и им кое-когда ввернуть, как им кажется, грамотное словцо.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7080

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 12:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yaw:
Не буду говорить, что в электрике я не дилетант - дилетант, к гадалке не ходи.
Но если Вы не сталкивались с не РЕ заземлением, это не говорит, что Вы профессиональнее тех, кто сталкивался.
"Металлическое соединение общего провода компьютера с проводом PE, который связан с “беспокойной“ силовой сетью, с протеканием по этому проводу блуждающих и наведенных токов, делающих различные точки PE неэквипотенциальными, создает ситуацию для возникновения помех. Учитывая эту особенность, МККТТ (Международный консультативный комитет по Телеграфу и телефонии Международного Телекоммуникационного союза) предписывает заземляющие проводники для информационно-вычислительной техники и для электротехнического оборудования прокладывать раздельно (К.27. Защита от помех. Конфигурация электрических соединений и заземление внутри телекоммуникационных сооружений). При этом заземляющий проводник для информационно-вычислительной техники обозначается FE (функциональный заземляющий проводник) [30]. Заземляющий проводник информационно-вычислительной техники должен быть изолирован на всем своем протяжении, гальваническая связь допускается только в одной точке. "

emailweb-сайт

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 12:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yaw:
Я бы на вашем месте не торопился с навешиванием ярлыков, а изучил бы некоторые стандарты, например ANSI/TIA/EIA-607-1994. Термин "информационное заземление" или "технологическое заземление" был введен специально для того чтобы показать, что данное заземление предназначено не столько для защиты человека и оборудования, сколько для защиты информации, устранения наводок от/на активную высокочастотную аппаратуру и т. д.
Учите матчасть и будет вам счастье.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Цифровольт
гость

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 13:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


защитное зануление - преднамеренное соединение ОПЧ с глухозаземленной нейтралью генератора или трасформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях ЭБ.

защитное заземление - заземление нетоковедущих частей ОПЧ электроустановки в целях обеспечения ЭБ

функционально заземление - заземление, необходимое для обеспечения нормаьного функционирования аппарта, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутсвовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого тербуется наличие независимого заземлителя)

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 13:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"информационное заземление" или "технологическое заземление"
Подскажите это речь идет о функциональном заземлении?

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
Нет конечно. В списоке выше (2Цифровольт:
) надо бы добавить:
телекоммуникационное заземление - составная часть инфраструктуры включащей в себя помещения для размещения телекоммуникационного активного оборудования, кабельные трассы, телекоммуникационную кабельную систему и терминационное оборудование, телекоммуникационную систему заземления, а также ряд других устройств. Инфраструктура обеспечивает базовую поддержку распределения всей информации в здании.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Yaw
специалист

Сообщений: 89

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 13:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Прошу прощения за эмоциональность в предыдущем обращении! Однако Ваши ссылки вызвали улыбку.
Описываемые требования в стандартном проекте
обычно автоматически выполняются разделением щитов по назначению (это, кстати, и является темой исходного сообщения). При этом защитные проводники (наставиваю на PE! :-)) прокладываются каждый к своему щиту от общей (это также является требованием) шины заземления
Проводники PE и PE! разделены, заземление щитов (если они металлические) не может значимо повлиять на качество защитного заземления, и от того, что мы PE назовем TE ничего не изменится. Такое буквальное и бездумное выполнение норм МККТТ приводит в 99% случаев только к одному - к прокладке 6-го проводника (так называемого "TE"), при этом проводник PE не используется (Ах, оказывается все щитки пластиковые!), а страна/планета добывает новую медь и печатает новые деньги на оплату шестого провода. Это не дикость? И вообще в работе я значительно фильтрую все нормы, т.к. нормы писали люди, а не боги и все нормы должны параллельно буквальному выполнению, пониматься самим исполняющим (я имею ввиду Проектировщика). :-)

email

Гость
гость

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 13:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
""информационное заземление" или "технологическое заземление"
Подскажите это речь идет о функциональном заземлении?"

Вот пример, когда введение новых "терминов" приводит к хаосу в умах и трудах.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Yaw:
Оставим в покое компьютеры. Вы когда-нибудь сталкивались с высокочастотной аппаратурой? Если сталкивались, то наверное обратили внимание, что у нее есть две клеммы для подключения "заземления"? Если обратили внимание и все равно Ваши ссылки вызвали улыбку, то спорить дальше бесполезно.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re: Компьютеры

28 сентября 2006 г., 13:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek:
Я писал в привязке к обсуждаемой теме. Обсуждалось
разделение щитов по назначению и систем заземления
компьютеров (см. первые 10-15 ответов на сообщение).
Так мы можем докатиться до систем заземления
в подводной атомной лодке или на международной
космической станции. Если проектируя сеть питания
обычных рабочих мест и СКС для них вы кладете по 6 проводов и обосновываете данное расточительство
ссылками на МККТТ и 2 клеммы в высокочастотном оборудовании - это, извините, настоящий отжиг. Круто,
что еще сказать.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru