В стяжке желательно в ПНД трубе, а не в гофре
|
Гость гость

|

спасибо,
желательно или необходимо ПНД ?
В квартирах используем жесткую (тяжелую) гофру. Нарекание не было.
А вопрос возник в котедже. Подвесные потолки делать не хотят, остается только пол, а там уже отопление проложено.
|
Кузьменко В.В. гость

|

2Гость:
1. По поводу желательно или необходимо: ответ - необходимо, при этом использовать герметичные соединители трубы (если из кусков), выводы из стяжки - углами 90 градусов. Иными словами - необходимо обеспечить герметичность трубы (естесственно, в интересах проложенного там кабеля!). Гофрушкой (тяжелой, легкой) это не обеспечить.
2. Нареканий не было от хозяев? А им по барабану, НТД они не знают, - лишь бы работало. Если гофра в стяжке проскакивала согласование в "Ростехнадзоре" - уж будьте любезны, расскажите: когда и где?
|
Январь профи

Сообщений: 245 |

2Кузьменко В.В.:
Я в стяжке гофру закладывала и че? А там герметичность какая нужна, если труба идет без разрывов? Я думаю, что между трубами отопления и гофрой при пересечении в стяжке достаточно 50мм. У нас точно такой случай в многоэтажном жилом доме. Другого выхода нет. Правда у нас гофра в монолите пола. Сначала не было никакого тепла, а потом они решили его в стяжку положить.
|
Гость гость

|

|
жанн гость

|

При параллельной прокладке на свету должно быть 10 см. При пересечении 5см. У меня тоже однажды была сложная ситуация с полом (!) я выкручивался прокладывая хорощий асбест или кусочки плоского шифера.
С уважением Жанн
|
Гость гость

|

жанн: а тянул в трубах?
|
жанн гость

|

В трубах пластмасовых
|
жанн гость

|

НЕт, вспомнил. Поскольку стяжка была песочно-цементная(без щебня), кабеля укладывал в обычной гофре.
С уважением Жанн
|
Гость гость

|

to Жанн
А это чем допускается?
|
andrey kot профи

 Сообщений: 1086 |

2Гость:
а ничем, мне даж инспектор в энергонадзоре давно еще делал замечание что в полу только в ПНД трубах д.б.
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
.Максим. профи

 Сообщений: 1631 |

2andrey kot:
что в полу только в ПНД трубах д.б.
Почему??? А в стальных трубах в полу что нельзя штоле???
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

2.Максим.:
Давно уже никто их не кладет
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
andrey kot профи

 Сообщений: 1086 |

2.Максим.:
Почему??? А в стальных трубах в полу что нельзя штоле???
в стальных тоже да, я имел в виду что не в ПВХ
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
Гость гость

|

to Кузьменко В.В.
Проекты в которых согласована гофра в стяжке пола есть, причем не один такой проект.
Если не затруднит, уточните пункт, который явно или не явно запрещает использование гофры в стяжке.
Заменяемость кабеля - обеспечивается. Механическая защита - тоже.
Заранее признателен Вам и всем откликнувшемся......
|
Кузьменко В.В. гость

|

2Гость:
1. Не хочу навязывать никому свое мнение, опираясь на опыт своих работ по слаботочке и электрике, - считаю, что гофрушка - это нечто, вроде марлевого бинта. И использовать ее в специальных средах (при наружной прокладке, при укладке в стяжку, при повышенной влажности и т.д.) - не следует, никакой влагозащиты она не обеспечивает. При укладке в стяжку - в гофре может скопиться достаточно влаги (это навсегда). Для кабелей "UTP" - это очень и очень плохо (немного отклонившись от электрики).
2. Заменяемость кабеля - обеспечивается лишь на прямых как струна участках, чего добиться при монтаже непросто. При незначительных искивлениях гофры, углах, загибах - это смерть кабелю, становится невынимаемым.
3. Механическая защита - еще бы не обеспечивалась, это при замуровке то в бетон...
|
Гость гость

|

to: Кузьменко В.В.
Я признаю Ваш опыт, позицию, за что еще раз отдельное спасибо.
Но вопрос основной был допусается или нет. А практика может быть конечно разная, и у проектировщиков и у монтажников.
С Уважением, .....
|
andrey kot профи

 Сообщений: 1086 |

2Гость:
Проекты в которых согласована гофра в стяжке пола есть, причем не один такой проект.
Это уже ИМХО зависит от каждого конкретного инспектора (я такие согласованные проекты видел, что мама не горюй, делитанские, не по нормам сделанные и согласованные).
Кузьменко В.В. правильно сказал и я полностью с ним согласен, что гофра - мягкая и мех. защиты в бетоне не обеспечивает, а в нормах то что ее незя в бетон вы не найдете, наверное.
Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...
|
Кузьменко В.В. гость

|

Я думаю, далеко небесполезный документ, для повышения своих знаний и навыков, в т.ч. - раздел по прокладке кабелей в слое подготовки пола:
http://odiss.ru/other_07.doc
|
Январь профи

Сообщений: 245 |

2andrey kot:
А как же гофра тяжелой серии, которая спецом предусмотрена для закладки в монолите??? (см.например каталог ДКС)
|
|
|