Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 3:46 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Трансформатор тока. Коэффициент...


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

svetl
специалист

Сообщений: 55

 

Трансформатор тока. Коэффициент...

13 сентября 2006 г., 19:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки. Что это такое? Допустим он равен 5. Что это значит?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

svetl
специалист

Сообщений: 55

 

Re: Трансформатор тока. Коэффициент...

15 сентября 2006 г., 20:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну пусть хотя бы кто-нибудь из профи скажет: "А х.. его знает!"

email

svetl
специалист

Сообщений: 55

 

Re: Трансформатор тока. Коэффициент...

17 сентября 2006 г., 21:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ап

email

svetl
специалист

Сообщений: 55

 

Re: Трансформатор тока. Коэффициент...

20 сентября 2006 г., 18:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ап-ап

email

Гость
гость

 

Re: Трансформатор тока. Коэффициент...

20 сентября 2006 г., 19:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.energotrade.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=askue;action=display;num=1139559664

email

svetl
специалист

Сообщений: 55

 

Re: Трансформатор тока. Коэффициент...

20 сентября 2006 г., 21:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо, Гость!
В общем, грубо говоря, так:
Предположим, что измерительная вторичная обмотка трансформатора тока 100/5 соединена со счетчиком, предельный ток которого составляет 50 А. В данном случае, нужный коэффициент безопасности прибора не должен превышать 10, т.е. при 10-кратном увеличении тока во вторичной цепи (10х5А=50А), сердечник должен насыщаться.
Следовательно, при дальнейшем увеличении тока в первичной цепи трансформатора, ток во вторичной цепи изменяться практически не будет. И, тем самым вторичная обмотка для измерения, будет одновременно защищать счетчик от короткого замыкания, возникающего в первичной цепи. При больших значениях коэффициента безопасности прибора, измерительная обмотка трансформатора тока не будет выполнять своих защитных свойств и следовательно потребуются дополнительные затраты на систему защиты измерительных приборов.


Но если точнее, то:
Коэффициент безопасности это есть кратность тока первички до которой транс держит 10% погрешность вторички.

То есть я понимаю так, что при дальнейшем увеличении тока погрешность становится много больше 10% (в минус)

Ну и
ГОСТовское определение:
3.1 номинальный коэффициент безопасности приборов: Отношение номинального тока безопасности приборов к номинальному первичному току трансформатора.
3.2 номинальный ток безопасности приборов: Минимальное значение первичного тока трансформатора, при котором полная погрешность составляет не менее 10 % при номинальной вторичной нагрузке.

email

mahoraz
ученик

Сообщений: 24

 

Re: Трансформатор тока. Коэффициент...

21 сентября 2006 г., 22:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Муть какая-то...

email

Чиж
профи

Сообщений: 678

 

Re: Трансформатор тока. Коэффициент...

24 сентября 2006 г., 22:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2svetl:
а зачем он понадобился-то?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru