Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:18 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Грозоразрядники


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 13:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Люди никто не применял в проектах грозоразрядники????
Как их рисовать если 2 ввода в ВРУ??? На каждом вводе и оба на ГЗШ потом???

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну неужели никто не применял, очень срочно надо

email

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 14:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я. Всегда.
Если у тебя ГЗШ является частью ВРУ (отдельный щит), то я ставлю в ГЗШ, по комплекту на ввод.
Устанавливаю через АВ.
Это что касается места установки.
еще чтото интересует?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
Будь другом скинь мне схемку или кусочек схемки как они включаются. У меня в ВРУ два ввода по 185 квадрат каждый и ГЗШ отдельная в шкафу. И через какие АВ ставишь их??? Зачем там АВ????????

email

Berlioz
гость

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 15:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Разрядники (варисторы) без встроенной защиты надо защитить от КЗы. ETITEK, напр., предохр. рекомендуют gL типа, до 125A, наверное поэтому Келвин даёт АВ.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ау Кельвин ты где????????? Дай плиз схемку с грозоразрядниками

email

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 17:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Разрядники (варисторы)
не скажи, разрядники - искровые промежутки, как правило в вакуумной "упаковке",
варисторы -ограничители перенапряжения
варисторы справа
у разрядников зона В, либо В+С,
у варисторов зона С
если у тебя РУ-0,4 ТП ставь разрядники по зоне В, если ВРУ, ГРЩ с большим количеством радиальных линий, я ставлю по зоне В+С, на этажах -варисторы по зоне С
вижу тебе срочно, добавляю как успевал
вот разрядник

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
А как у тебя разрядники в воздухе висят??? они ж должны на ГЗШ приходить. И еще скажи как они от мощности зависят??? Если у меня ВРУ с 2-мя распредпанелями каждая на 200 кВт то какие мне ставить???
Можешь схемку поподробнее на мыло мне скинуть??

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
И еще скажи разрядник на вводе ставится а варисторы в групповых щитках, и чтоб до каждого из них было не менее 5 метров для селективности??

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 17:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать




Я правильно рисую разрядник?????

email

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
А как у тебя разрядники в воздухе висят??? они ж должны на ГЗШ приходить
я вырезал кусок схемы, там как раз одна из секций ГЗШ поцеплены
И еще скажи как они от мощности зависят???
никак, у них свои параметры- выдержать волну перенапряжения (по каждой зоне своя волна)
варисторы в групповых щитках, и чтоб до каждого из них было не менее 5 метров для селективности??
так пишут, но по длине кабеля 5 метров практически всегда бывает, я везде ставлю

Я правильно рисую разрядник?????
это варисторы по зоне С, яж приводил ссылку на фотку.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 18:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
А у тебя нарисован разрядник на шину РЕ. У тебя видно в качестве ГЗШ взят сам проводник РЕ внутри щита?? А у меня ГЗШ отдельная в коробке, как тогда нарисовать??

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

04 сентября 2006 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
И варисторы у тебя хитро нарисованы, от фаз идет на РЕ, а N что не участвует?? И нужны ли автоматы на варисторах или их не надо защищать???

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

05 сентября 2006 г., 09:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
Кельвин, а скажи еще как ты крепишь разрядники и варистору в ВРУ, в ВРУ нет же дин-рейки, а варисторы и разрядники тока на дин-рейку сажаются

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Грозоразрядники

05 сентября 2006 г., 09:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
В первой ступени защиты между нулевым рабочим (N) и нулевым защитным (PE) проводниками ограничитель перенапряжения не устанавливается , так как защитные устройства расположены непосредственно возле точки разделения PEN проводника на N и PE проводники.

А пуркуа-бы и не па?

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

05 сентября 2006 г., 10:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
так как защитные устройства расположены непосредственно возле точки разделения PEN проводника на N и PE проводники.

А как там они могут располагаться если у меня кабель 185 квадрат идет, что я орешки буду что ли ставить??? Я разрядники так понимаю надо ставить на шинах ВРУ. Три разрядника однополюсных плюс сумматор тока рядом к ним. Так мне сказали в ОБО Беттерман. Они также говорят что АВ не надо ставить так их разрядники держат ток до 500 А, а у меня 350 А на ВРУ

email

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Грозоразрядники

05 сентября 2006 г., 11:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
У тебя видно в качестве ГЗШ взят сам проводник РЕ внутри щита??
да
А у меня ГЗШ отдельная в коробке, как тогда нарисовать??
каку меня
И варисторы у тебя хитро нарисованы, от фаз идет на РЕ, а N что не участвует??
самый правый сидит на нуле и РЕ, смотри внимательней
И нужны ли автоматы на варисторах или их не надо защищать???
нужны, но я не использую, приоритет в защите потребителей, а не кабеля, + если что вводной отключится
Кельвин, а скажи еще как ты крепишь разрядники и варистору в ВРУ, в ВРУ нет же дин-рейки, а варисторы и разрядники тока на дин-рейку сажаются
так и ты посади, ВРУ как правило таких размеров по отношению к разрядникам, что можно мильен динреек поставить.
А как там они могут располагаться если у меня кабель 185 квадрат идет, что я орешки буду что ли ставить???
имеется ввиду другое, что если у тебя переход с TN-C на TN-C-S происходит в ВРУ, то не нужен разрядник между N и РЕ, если ВРУ получает питание по 5тижилке, то нужен.
Так мне сказали в ОБО Беттерман
общаюсь с ними и использую, если решишь брать по зоне В+С посмотри на V25 B+C/4
Они также говорят что АВ не надо ставить так их разрядники держат ток до 500 А, а у меня 350 А на ВРУ
логично, по этой же причине я не ставлю отдельный АВ на варисторы в групповых щитах.
Три разрядника однополюсных
да, если хорошо живешь, советую использовать помодульное исполнение разрядников, а не блок из нескольких полюсов.
плюс сумматор тока рядом к ним
конкретней можно? а то могли еще посоветовать и дистанционный сигнализатор о срабатывании и магнитную карточку с регистратором тока молнии.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Грозоразрядники

05 сентября 2006 г., 13:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Kelvin:
плюс сумматор тока рядом к ним
конкретней можно? а то могли еще посоветовать и дистанционный сигнализатор о срабатывании и магнитную карточку с регистратором тока молнии.



Ну они сказали брать в ВРУ разрядник МС 50-В VDE и к нему 4-й модуль сумматор тока типа МС 125-В/NPE.
Т.е. по сути получится опять же варистор, только на больший разряд. Фигня какая то

email

Kelvin
профи

Сообщений: 683

 

Re: Грозоразрядники

05 сентября 2006 г., 17:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
Т.е. по сути получится опять же варистор, только на больший разряд
нет это не варистор, а самый настоящий классический искровый промежуток, расчитан на немного другие параметры чем МС 50-В VDE (посмотри на импульсный ток)
к нему 4-й модуль сумматор тока типа МС 125-В/NPE.
назвать этот разрядник сумматором тока можно только в маркетинговых целях загрузить уши.
Al Ща и я тебе уже рассказали про необходимость устанавливать разрядник меж N и PE.
лично этот используется для схемы соединения 3+1, которая возможна при системах заземления TN-S, TT и IT.
Встречный вопрос: можешь ответить какая у тебя?

email

Илья
гость

 

Re: Грозоразрядники

22 мая 2007 г., 16:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, никто не знает, где можно надыбать сертификаты для полифазера? Если не россвязевские, то хоть какой официальный документ, что его можно ипользовать на территории РФ.

email

Гость
гость

 

Re: Грозоразрядники

20 июля 2018 г., 07:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день! Подскажите-помогите, по какой из двух схем подключение УЗИПов правильное. И как аргументировать?
[IMG]https://d.radikal.ru/d37/1807/ee/773f0456c138.png[/IMG]
[IMG]https://a.radikal.ru/a32/1807/bd/d98f996df14d.png[/IMG]

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru