Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:07 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Что такое расчётная и установленная мощность?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Кирил
гость

 

Что такое расчётная и установленная мощность?

21 августа 2006 г., 15:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать



Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

21 августа 2006 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Установленная это сумма всех мощностей оборудования по объекту.
А расчетная это уже средняя мощность которую потребляет обект с учетом коэфф. спроса, использования и т д

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Кирил
гость

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

21 августа 2006 г., 15:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как выбирается коэфициент спроса?

email

Шапокляк
специалист

Сообщений: 165

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

21 августа 2006 г., 16:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кирил:
Уважаемый, Кирил, есть нормы!
Вы с какой целью интересуетесь вопросами, которые, судя по всему, от Вашей деятельности очень далеки?

Я и все!

email

Кирил
гость

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

21 августа 2006 г., 19:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Шапокляк:
Уважаемый Шапокляк, просто раньше я не занимался проектированием, а теперь приходиться. И теперь приходиться знать не просто что и как всё работает, а и от куда берутся некоторые коэффициенты. Много литературы перелапачивать. Так что не обесудьте.

email

жанн
гость

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

21 августа 2006 г., 22:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Товарищь Кирилл, лопатьте....с начала
С уважением Жанн

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

22 августа 2006 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кирил, форумчане, в принципе, народ добродушный (если нужно что-то подсказать конкретное, определенное), но на шарообразные вопросы - бывает злой... Установленная мощность - это паспортные данные по электропотребителям (к примеру, очень распространенный светильник типа "ARS/R" c 4-мя люминесцентными лампами по 18 Вт имеет общую установленную мощность подключения: 4х18Вт=72Вт + мощность на балласт. Вопрос: какова же эта установленная общая мощность светильника? Я в свое время не поленился, запросил компанию "Световые технологии", производителя этих и многих других замечательных светильников. И получил официальный, грамотный и доступный для понимания ответ от руководителя технического отдела компании (цитирую дословно): """Однозначные цифры по общей потребляемой мощности светильника указать, к сожалению, не представляется возможным. Причины - не всегда применяется балласт одного и того же класса (EEI). Замена обычных балластов на электронный также сразу приводит к снижению мощности потерь. Поэтому для ориентировки, чтобы не допустить перегрузки сети питания, можно исходить из следующих предпосылок: в светильнике с обычными балластами низшего класса D дополнительное к мощности ламп потребление энергии составит 25%; в светильниках с ЭПРА - 6-8% мощности ламп""". И теперь, делая расчеты, я уточняю - какие светильники по карману Заказчику: с электронным ПРА, или с электромеханическим? Разница в стоимости у них довольно существенная... И - закладываю требуемую установленную мощность - см. выше). А расчетная мощность - это... (тебе уже ответили на этот вопрос). Например, в любой электроустановке (квартира, офис, цех и пр.) - все до одной электророзетки подключены одновременно практически быть не могут, все светильники (например, в квартире) - аналогично... Т.е., по логике здравого смысла - вводятся эти коэффициенты... Где почитать: начни с "СП 31-110-2003". А вообще, под рукой проектировщика должна быть база НТД (ПУЭ, ГОСТы, СНиПы и т.д.) - по электрике это порядка 35-40 документов, как минимум (в электронном виде я такую базу поддерживаю по всем направлениям работы), их надо читать, изучать, обновлять... Искать новые...

email

Гость
гость

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

19 марта 2009 г., 20:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Как определить расчётную мощность своего дома По какой формуле

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

19 марта 2009 г., 21:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
алгебрически сложить P нагрузки, взятую с учётом Kc

emailicq: 274281web-сайт

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

19 марта 2009 г., 21:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну как вариант можно почитать книжку, типа... "Справочник по расчету электрических сетей" Шаповалов.

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

19 марта 2009 г., 23:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А вот меня другой вопрос интересует. Что такое расчетная мощность по определению? Где-нибудь это написано? Это среднесуточная? НО ведь тогда в часы максимума нагрузка может довольно длительное время (1-2 часа) быть выше. Или это как раз нагрузка в часы максимума?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

jee
специалист

Сообщений: 107

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

19 марта 2009 г., 23:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


расчетная мощность - это мощность, которая орпределяется по установленным отраслевыми нормами формулам на основании установленной мощности, количества потребителей той или иной группы (освещение, технологическое оборудование, сантехника, вентиляция и т.п.) с учетом коэффициентов спроса и одновременности, которые опять-же определяются теми-же нормативами. Наапример для жилых и общественных заний таким нормативом в Украине является ДБН В.2.3-...

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

19 марта 2009 г., 23:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jee:
Это немного не то, что я хотел узнать. То что
расчетная мощность - это мощность, которая орпределяется по установленным отраслевыми нормами формулам на основании установленной мощности это и так понятно. Каков ФИЗИЧЕСКИЙ смысл расчетной мощности?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК
ученик

Сообщений: 27

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

20 марта 2009 г., 00:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL: Расчетная мощность Рр соответствует такой неизменной токовой нагрузке Iр, которая эквивалентна действительно изменяющейся нагрузке по наиболее тяжелому тепловому действию на элемент системы электроснабжения. По-сути это максимальная длительная получасовая нагрузка (не пиковая)

Все подлежат всеобщей автоматизации

emailicq: 408316580web-сайт

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

20 марта 2009 г., 00:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ОНЛАЙН-ЭЛЕКТРИК:
Ага, вот оно! Ну я что-то такое и предполагал. А вы это где почерпнули? Документ какой али книжка?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

20 марта 2009 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ 19431-84 и 䇀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐ێ 4;䎠䎀䍐 䐀䍐䎠䏠䏀䍐䏐䍀ڳ 2;䑠䎀䎀 䏰䏠 䐀䍐䌰䐰䎰䎀䐀䏠ڶ 4;䌀䏐䎀䓠 䏠䐠䏐䏠䒀䍐䏐䎀ہ 6; 䏀䍐䍠䍀䐰
䓐䏐䍐& #17408;䌰䏠䐐䏐䌀䌐䍠䌀 䓠䒐䎀䏀䎀 䏠䐀䌰䌀䏐䎀䍰䌀ۖ 4;䎀䓰䏀䎀 䎀 䏰䏠䐠䐀䍐䌐䎀䐠ڻ 2;-䎰䓰䏀䎀. 䈰䐠䌠䍐䐀䍠䍀䍐ۈ 0;䒰
䇀䎀䏐䓐䏐䍐䐀 䌰䏠 䈀䏠䐐䐐䎀䎀 19.01.2002.

emailicq: 380411053

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

20 марта 2009 г., 15:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ 19431-84 и 䇀䍐䐠䏠䍀䎀䑰䍐 742; 4;䎠䎀䍐 䐀䍐䎠䏠䏀䍐䏐䍀ڳ ; 2;䑠䎀䎀 䏰䏠 䐀䍐䌰䐰䎰䎀䐀䏠ڶ ; 4;䌀䏐䎀䓠 䏠䐠䏐䏠䒀䍐䏐䎀ہ ; 6; 䏀䍐䍠䍀䐰
䓐䏐䍐& #17408;䌰䏠䐐䏐䌀䌐䍠䌀 ; 䓠䒐䎀䏀䎀 䏠䐀䌰䌀䏐䎀䍰䌀ۖ ; 4;䎀䓰䏀䎀 䎀 䏰䏠䐠䐀䍐䌐䎀䐠ڻ ; 2;-䎰䓰䏀䎀. 䈰䐠䌠䍐䐀䍠䍀䍐ۈ ; 0;䒰
䇀䎀䏐䓐䏐䍐䐀 䌰䏠 䈀䏠䐐䐐䎀䎀 19.01.2002.

ЗОЛОТЫЕ СЛаВА!2jgman:

emailicq: 274281web-сайт

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

20 марта 2009 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:
марсиане атакуют

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Megavol`t
профи

Сообщений: 246

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

20 марта 2009 г., 18:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я чуть не прослезился, особенно в этом месте:
䎰䓰䏀䎀. 䈰䐠䌠䍐䐀䍠䍀䍐

Опыт придает нам мудрости, но не уменьшает нашу глупость.

email

Данил
специалист

Сообщений: 106

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

11 июня 2009 г., 14:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


так же все необходимое связанное с установленной и расчетной мощностью собрано в РМ 2696-01

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Что такое расчётная и установленная мощность?

11 июня 2009 г., 19:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Fahrenheit:
2Victor zmey:
2Megavol`t:

а я все вижу
ГОСТ 19431-84
и
тут я не все сам понял - Методических рекомендациях по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и потребителями, утвержденных МинЭнерго России 19.01.2002г.

emailicq: 380411053

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru