Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет сечения КЛ-10кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Расчет сечения КЛ-10кВ

16 августа 2006 г., 21:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В во все ранее сделанных проектах сечение КЛ задавалось энергоснабжающей организацией-3х150. Получил сегодня ТУ- для электроснабжения объекта 800кВа (несколько ТП)проложить 2 кабельные линии расчетного сечения. Прикинул- получилось что-то подозрительно мало 3х25. Кто как считает?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

elengineer
профи

Сообщений: 355

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

16 августа 2006 г., 22:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а вы учтите:
1. пав режим
2. что существует ограничение на минимальное сечение для 10кВ
3. и потом, если тп на балансе энергоснабжающей организации, то учтите, что они почти всещда кладут кл с большим запасом - на развитие сети

Проектные, монтажные работы и согласования 0,4- 10кВ включительно. Москва и Область (возможны др. регионы). email elengineer@mail.ru
icq: 362796883

email

Alexey_ESP
специалист

Сообщений: 64

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

18 августа 2006 г., 11:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elengineer:
существует ограничение на минимальное сечение для 10кВ
Можно поподробнее, где и чем ограничивается минимальное сечение 10 кВ, цифру?
2Гость:
Нагрузка небольшая, поэтому и ток маленький...Думаю это поможет увеличить сечение :
1. Проверка на термическую стойкость при КЗ
2. Проверка на падение напряжения
3. Учет условий прокладки
Нужно еще смотреть каталоги производителей, так навскидку помню, что минимальное сечение для 10 кВ составляет 50 кв.мм.

emailicq: 228170478

Гость
гость

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

18 августа 2006 г., 21:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В сетях 0,4кВ ограничение по потери напряжения мне известны, а вот в сетях 10 Кв не встречал- каким значением задаться ,или где посмотреть.
Кабельная трасса будет проходит "по полям и лесам". В ПУЭ есть рекомендации по типу изоляции, а вот требования по сечению от условий не нашел.
Может много не нашел, так прошу прощения, с расчетом сечения 10 кВ столкнулся впервые.

email

Alexey_ESP
специалист

Сообщений: 64

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

21 августа 2006 г., 12:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
В сетях 0,4кВ ограничение по потери напряжения мне известны, а вот в сетях 10 Кв не встречал
На падение напряжения проверяются ВСЕ кабельные линии.

...не встречал- каким значением задаться ,или где посмотреть.
Смотрите ГОСТ 13109-97 на качество электроэнергии.

В ПУЭ есть рекомендации по типу изоляции, а вот требования по сечению от условий не нашел.
Здесь имелось ввиду, что условия прокладки обязывают проектировщика учитывать снижающие коэффициенты на пропускную способность кабеля, что в итоге влияет на сечение жил кабелей. Читайте внимательнее ПУЭ, особенно главу 1.3 (7-ое издание).

emailicq: 228170478

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

21 августа 2006 г., 15:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
линии ВН требуют проверки на ЭД стойкость к токам КЗ
так кабель 25 мм2 после первого же КЗ в 15-20 кА скукожится

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Гость
гость

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

15 июля 2007 г., 12:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

Шматко
специалист

Сообщений: 91

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

16 июля 2007 г., 21:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


АВВ Москабель выпускаеит минимальное сечение кабеля с изоляцией из сш. полиэтилена 95 мм.кв. с экраном 25 мм.кв. Но на вашу мощность оптимально 120 мм.кв/35.

-

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

31 октября 2007 г., 20:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто может помочь расчетом на проверку кабеля 10кВ на динамическую стокйкость к токам КЗ.
И какие допустимые падения напряжения в сети 10кВ (5%??)

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

31 октября 2007 г., 23:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто может помочь расчетом на проверку кабеля 10кВ на динамическую стокйкость к токам КЗ.
Наверное все-таки на термическую стойкость ?

email

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

01 ноября 2007 г., 12:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


так есть ограничения сечения на КЛ 10 кВ прокладываемые в земле (не учитывая термическую стойкость, потери и т.д.)?

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

elengineer
профи

Сообщений: 355

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

01 ноября 2007 г., 16:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Серый29760:
в москве в рекомендациях МГЭСКа =70

Проектные, монтажные работы и согласования 0,4- 10кВ включительно. Москва и Область (возможны др. регионы). email elengineer@mail.ru
icq: 362796883

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

01 ноября 2007 г., 17:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в москве в рекомендациях МГЭСКа =70 и в РД инструкция по проектированию городских электростей" стока же 70.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re: Расчет сечения КЛ-10кВ

01 ноября 2007 г., 20:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а если сети не городские?

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re:

01 ноября 2007 г., 23:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При коротких линиях 6-10 кВ определяющим сечение становится термическая устойчивость кабеля к токам КЗ. Проверка по токам КЗ и времени его отключения даст Вам сечение. А потери напряжения в данном случае станут неопределяющими.

email

Серый29760
профи

Сообщений: 214

 

Re:

02 ноября 2007 г., 12:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav:
Ну а если линия метров 300-600?

Лишь тот узнает что такое воля, кто выл по волчьи в етырех стенах

email

Nikee
специалист

Сообщений: 95

 

Re:

02 ноября 2007 г., 14:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну а если линия метров 300-600?
Так считать надо.
Вообще учитываются все приведенные выше условия и выбирается такое сечение которое будет соответсвовать всем условиям.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re:

02 ноября 2007 г., 15:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну а если линия метров 300-600? тут от нагрузки еще зависеть будет одно дело 0,5мВт другое 5мВт. Правильно 2Nikee:
пишет считать надо.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re:

02 ноября 2007 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elengineer
в москве в рекомендациях МГЭСКа =70 А по ТУ обычно не ниже 120

emailicq: 368643124

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re:

02 ноября 2007 г., 16:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alexey_ESP
1. Проверка на термическую стойкость при КЗ
2. Проверка на падение напряжения
3. Учет условий прокладки
Нужно еще смотреть каталоги производителей, так навскидку помню, что минимальное сечение для 10 кВ составляет 50 кв.мм.

Вроде бы есть еще проверка по экономической плотности тока. Если срок службы линии более 5-ти лет.

emailicq: 368643124

elengineer
профи

Сообщений: 355

 

Re:

02 ноября 2007 г., 17:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
С ТУ спорить бесполезно. сколько напишут. им это эксплуатировать.

Проектные, монтажные работы и согласования 0,4- 10кВ включительно. Москва и Область (возможны др. регионы). email elengineer@mail.ru
icq: 362796883

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru