Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:49 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Рубильники


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ruffneck Soldier
специалист

Сообщений: 90

 

Рубильники

15 августа 2006 г., 17:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Привет форумчане, хотел спросить у вас, при установки рубильник вместо вводного автомата в этажном щите тоже необходимо соблюдать принцип селективности устройств? Смысл такой. Сейчас у меня сделано:
В ГРЩ автомат на 80А, в щите на 63А
Ща просили в щитах рубильники поставить. Схема такая-же будет?
В ГРЩ QF на 80А, в щите QS на 63. прально?

A Hardcore state of Mind

email

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Кузьменко В.В.
гость

 

Re:

22 августа 2006 г., 16:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Рубильник, электрический коммутационный аппарат с ручным управлением, предназначенный для включения, отключения и переключения электрических цепей — либо под нагрузкой (при напряжениях до 220 в на постоянном токе и до 380 в на переменном), либо в отсутствии тока; отличается характерной формой подвижных контактов (ножевидные, или «рубящие»). По числу контактов Рубильник подразделяют на одно-, двух-, трёх и многополюсные. Для повышения предельного отключаемого тока мощные Рубильник снабжаются дугогасительными камерами (см. Дугогасительное устройство). При замыкании однополюсного Рубильник (рис.) контактный нож под действием рукоятки поворачивается вокруг оси и «врубается» в неподвижную пружинящую контактную стойку. При отключении электрической цепи под нагрузкой между контактным ножом и контактной стойкой возникает электрическая дуга, которая гасится в дугогасительной камере. Во избежание обгорания контактов электрическая дуга должна быть погашена возможно быстрее. Гашение дуги при токах до 75 а происходит вследствие её механического растяжения; при этом время гашения зависит от скорости перемещения контактного ножа. В Рубильник, рассчитанных на более высокие токи, определяющим фактором при гашении дуги являются разрывающие её электродинамические силы, величина которых прямо пропорциональна отключаемому току и примерно обратно пропорциональна длине ножа. Для того чтобы сделать скорость размыкания контактных ножей не зависящей от скорости поворота рукоятки, применяют так называемое моментное выключение (с использованием дополнительных разрывных ножей), что значительно облегчает гашение дуги. Рубильник рассчитывают т. о., чтобы в номинальном режиме его работы контакты не нагревались выше допустимой температуры, а при коротких замыканиях в цепи не сваривались между собой и самопроизвольно не размыкались.

Лит.: Кузнецов Рубильник С., Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000 в, 3 изд., М., 1970; Чунихин А. А., Электрические аппараты, М., 1975.
*********
Ну Вы и затеяли драку на пустом месте...

email

Berlioz
гость

 

Re:

22 августа 2006 г., 17:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
Рубильник рассчитывают т. о., чтобы в номинальном режиме его работы контакты не нагревались выше допустимой температуры, а при коротких замыканиях в цепи не сваривались между собой и самопроизвольно не размыкались.

Рассчётик, по-случаю, не скините на мыло

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re:

22 августа 2006 г., 18:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Берлиоз, дружище! Когда у меня самого нет умных мыслей (например, насчет рубильников), использую чужие (но это не плагиат, т.к. есть ссылка на автора). Но, боюсь, автора данного теоретического труда мне отыскать будет нелегко. Уж, извини. Как у тебя с аварийным освещением высотного (12-метрового) склада?

email

Влад
гость

 

Re:

23 августа 2006 г., 02:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Откровенно говоря, мне надоело. Попробую разобрать Ваш пост, но это в последний раз: разговор потерял смысл. При этом я НЕ претендую на знание истины в последней инстанции. Просто: я так считаю. А Вы можете согласиться со мной или нет.
- селективность между групповым автоматом ГРЩ и вводным РЩ - абсурд, т к при отключении любого из них обесточится РЩ, а слово селективность переводится как избирательность.
Нет, разумеется. При чем здесь «переводится»? Между любыми АВ, стоящими последовательно, необходима селективность, вне зависимости от того, стоят они в одном шкафу или нет..
- Выбор номинала автомата ГРЩ на ступень выше или более, чем у вводного автомата не совсем корректен, т к автомат в ГРЩ должен соответствовать нагрузке на РЩ (этим и достигается токоограничение).
Опять Нет. «…автомат в ГРЩ должен соответствовать нагрузке на РЩ» - не всегда. Если в РЩ есть вводной АВ, то автомат в ГРЩ просто защищает кабель от ГРЩ до РЩ, и, опять, если в РЩ есть вводной АВ, то кабель от ГРЩ может питать несколько РШ, и быть, соответственно, значительно больше, чем вводной АВ на РЩ.
- сответственно и сечение кабеля питающего РЩ ни как не зависит от того есть ли у РЩ вводной автомат или нет.
Спорное заявление: если есть вводной АВ на РЩ, то АВ в ГРЩ должен быть min. на ступень выше, иначе при любой аварии придется бегать в ГРЩ, включать АВ.
-термин токоограничивающий автомат употребляется не в том смысле который в него заложен
Это я теперь не понимаю.
- в руководящих документах (известных мне) ни где не написано, что вводной автомат предназначен для ограничения потребления электроэнергии
При чем здесь «ограничения потребления электроэнергии»? Потребляйте, сколько хотите. Речь идет об ограничении тока в единицу времени. Это ограничение вызывается техническими возможностями сети. По-моему, в том ГОСТе, который я привел в предыдущем посте, это написано достаточно четко, не говоря о простой логике. Впрочем, ВСЕ.
Г-ну «Diamond». Вот полное название: ГОСТ Р 51778-2001 УДК 621.316.34:006.354 Группа Е17 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия
http://www.exd.ru/gosts/normativi/gostr%2051778-01.pdf#search='%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%20517782001'

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re:

23 августа 2006 г., 17:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемый Влад! Преклоняюсь перед твоей терпеливостью в обсуждении данного вопроса. У меня лично к этой перепалке (АВ - Рубильник) интерес давно пропал. Как всегда, всеми позабыт был изначальный вопрос: человек спросил - хочу 2 автомата заменить на рубильники...... селективность нужно соблюдать??? И все. А форумчане постепенно начали "чистить" друг другу физиономии за то или иное слово... Не знаю, наш автор вопроса вынес для себя что-то полезное из этого сыр-бора???

email

Ruffneck Soldier
специалист

Сообщений: 90

 

Re:

23 августа 2006 г., 18:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


хочу 2 автомата заменить на рубильники

1 автомат

A Hardcore state of Mind

email

SergDuke
гость

 

Re:

26 августа 2006 г., 03:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вы, ксти, про КЗ тоже не забывайте, линейный (на 6кА) в РЩ может пригореть , а в ГРЩ не сработать.

ладно с этим токоограничением, вы меня в другом лучше просветите - а бывает что-нибудь, кроме АВ, к чему можно независимый расцепитель присобачить (откл. при пожаре)? Выключатели-разъединители какие-нибудь?

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re:

27 августа 2006 г., 03:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можно поставить пускатель, а блокконтакт питать со стороны нагрузки...

А чо рубильник обсуждать... какая у него может быть селективность...?
Вот сколько по кабелю может пройти тока...
длительно в номинальном режиме...
вот такой и рубильник... или больше...
меньше нельзя... и все.

Гость
гость

 

Re:

27 августа 2007 г., 14:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да...во раздули...и каждых хочет покозаться что он умней...смех

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru