Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:34 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Категории пускателей (контакторов)


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Berlioz
гость

 

Категории пускателей (контакторов)

11 августа 2006 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Категории пускателей (контакторов) мы указываем. АС-5а, АС-3 и т.д. А если я на линии освещения с контактором АС-5а (предназначен для разрядных ламп) повешу пару ламп накаливания, то что будет-то? Не зажгётся или как? На накаливания идёт АС-5в. Бывает что не хочется новую группу городить ради какого-то подсобного помещения за 100м от щита.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Влад
гость

 

Re: Категории пускателей (контакторов)

12 августа 2006 г., 01:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ничего не будет. 1) Чем выше №, тем более «реактивную» нагрузку можно коммутировать. 2) Для большей уверенности – возьми пускатель на больший ток.

email

Berlioz
гость

 

Re: Категории пускателей (контакторов)

16 августа 2006 г., 11:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Т.е. отличие АС-3 от АС-5а, кроме количества полюсов-никакое? И нагрузку с меньшим реактивом (лампы накаливания) можно вешать на контактор с большим (АС-5а).? Дело в том, что за это был наказан нещадно експертизой.

email

Влад
гость

 

Re: Категории пускателей (контакторов)

17 августа 2006 г., 00:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Прошу прощение, г-н «Berlioz». Думал, это нужно в реальной жизни. С экспертизой сегодня спорить не готов: более 10 лет не проектирую. Даже, если помню как, то конкретно №№НТД практически все забыл, да и изменилось многое. Так что, извините. А на практике, естественно, можно.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru