Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:52 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ГОСТЫ по банку


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Марина
гость

 

ГОСТЫ по банку

27 июля 2006 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ребята, подскажите, плиз, какие нормы , ГОСТЫ специальные по банку существуют? Нашла только МГСН 4.10-97. Т.к. на банк много всяких требований, думаю, должно же что-то еще быть.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: ГОСТЫ по банку

27 июля 2006 г., 15:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ВНП 001-01/Банк России

С Уважением
Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

Марина
гость

 

Re: ГОСТЫ по банку

27 июля 2006 г., 17:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо Эл

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: ГОСТЫ по банку

28 июля 2006 г., 00:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А давайте поподробнее поговорим о электроснабжении банков.
Сегодня предложили проект с последующим монтажом одного комерческого банка.

Представление конечно имеется. Но, какие могут быть ньюансы? Кто делал?

email

юрий1980
специалист

Сообщений: 76

 

Re: ГОСТЫ по банку

28 июля 2006 г., 07:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сейчас делаем пристройку к одному банку, дали мне схему его ВРУ, дак там все до безобразия просто. ВРУ подключено по 2-й кат. 2 секции шин с рубильником между ними. Освещение с одной секции запитано, сила с другой, аварийка с силовой и все.

emailicq: 252083637

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: ГОСТЫ по банку

28 июля 2006 г., 10:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при реконструкции банков самые большие проблеммы возникают при подключении холодильных машин (всего здания и машЗала), и технологического оборудования маш зала. Все остальное обычный офис.
никогда не дают точку ввода - потом плачут.

С Уважением
Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

Марина
гость

 

Re: ГОСТЫ по банку

28 июля 2006 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Раз уж заговорили о реконструкции. Выполняю проект как раз реконструируемого банка. По нормативам приличное кол-во потреьителей осбой гр I кат, заказчик свою ДЭС, естеств, не поставит. Что можно взять в качестве третьего ист? Если ИБП , то какой?И, как понимаю, ИБП подкл к АВР, а дальше, те самые потребители?

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: ГОСТЫ по банку

30 июля 2006 г., 00:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Марина:
ИБП подкл к АВР
А почему не сделать проще: Источник Бесперебойного Питания (UPS) - в режиме online на оборудование, претендующее на особую группу?

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: ГОСТЫ по банку

31 июля 2006 г., 12:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Марина:
Это в этих ВНП написано про 1 особую? Что ж это за оборудование такое в банке, которое кровь их носа должно всегда работать?
Про категорию: смотря кто проверять будет. В принципе, батарея является независимым источником. Вопрос только во времени работы от этих батарей. По-хорошему, в таком третьем источнике есть смысл, если он может работать сутки и больше - два ввода ведь просто так не отвалятся, значит уже какая-то серьезная авария. Но на практике сутки обеспечить сложно. Так что надо наверно договориться с заказчиком: либо дизель, либо батареи на 6-8 часов

email

sergulik
специалист

Сообщений: 51

 

Re: ГОСТЫ по банку

31 июля 2006 г., 14:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Марина:
А вам ТЗ Заказчик не предоставляет?
У меня сейчас тоже проект по Банку, но к моему удивлению специалисты от банка все время снижают категорию надежности, лишбы дешевле было. По этому, есть мое сугубо личное мнение - не стоит проектировщику работать с позиции удешевления, так как в конечном итоге отвечать в первую очередь прийдеться ему. С другой стороны необходимо лишь обеспечить бесперебойного питание лишь одного сервера (вот здесь необходимо учесть время автономной работы от АКБ-6-8 часов), а таже бесперебойность питания рабочих мест - 10 -15 мин. Исходя из этого и можно подобрать оборудование.

email

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: ГОСТЫ по банку

31 июля 2006 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
при реконструкции банков самые большие проблеммы возникают при подключении холодильных машин (всего здания и машЗала), и технологического оборудования маш зала

А что за холодильные машины если не секрет, и что за оборудование в машзале. Банк же для того чтобы деньги хранить, откуда там стока силового оборудования??

email

Марина
гость

 

Re: ГОСТЫ по банку

31 июля 2006 г., 16:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все таки дизель для бесперебойного питания сервера будет дешевле , чем АКБ на 6-8 часов. А поводу холодильных машин интересный вопрос, что такое подобное может быть в банке? Заказчик ТЗ точное не давал, однако рабочие места указал, но серьезных нагрузок в указании не было. Может , что пропустил? Поделитесь, что за оборуд такое технологическое в банке?

email

sergulik
специалист

Сообщений: 51

 

Re: ГОСТЫ по банку

31 июля 2006 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Марина:
Дезель не обеспечит бесперебойное питание, так как ему необходимо время на запуск, а этот переод времени надо поддерживать питание с использованием ИБП, правда емкость АКБ нужна меньше, так что по поводу дешевле нельзя утверждать, просто надежнее.

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: ГОСТЫ по банку

01 августа 2006 г., 11:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2.Максим.:
смотря какой банк. Если отделение по работе с насилением то все просто. а вдруг региональное управление... тогда у них и расчеты и сеть с отделениями и спутниковое оборудование и народу не продыхнуть. Оборудование маш залов под 100 кВт и к ним прицезионники. Для офиса холод.машина потребляет энергии больше чем все силовые потребители (включая столовую). И еще нужно категории соблюсти и требования по подключению мощных серверов. Техника сейчас шагает в перед. За 2-4 года нагрузка таких учереждений увеличивается на 20-30%. Сечение питающих линий, при расчетах не лезет ни в какие ворота. Банковские это знают а сделать ни чего не могут (при реконструкции внутрянки денег для "внешних" не отчисляют), поэтому молчат.
Вот и танцуй, между заказчиком и многочисленными экспертизами.
Не весело вообщем
Эл
с болью

Плету сети и ерунду всякую

email

Марина
гость

 

Re: ГОСТЫ по банку

02 августа 2006 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Заказчик определился немного. говорит, хочу ИБП на сервер и все комп сети, оборуд связи и т.п. Порядка 80 кВт получается.
Есть на сайте WWW.APC.ru мощные ИБП 32кВт, хочу 2 таких поставить, и еще один менее мощный. И вот вопрос созрел. все таки эти ИБП через АВР подключать, или достаточно просто 2 кабеля от разных вводов к нему подтянуть? А если без АВР , то необходимо нагрузку вручную переключать, но не факт ,что успеют это сделать за неск минут(время работы ИБП). Как лучше поступить?

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: ГОСТЫ по банку

02 августа 2006 г., 16:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Марина:
ИМХО, глупо. На все компы достаточно и пяти-десяти минут (чтоб сохраниться и выключить комп); а вот на серваки бы лучше хоть пол часа. Я бы сделал отдельные ИБП на все компы, а отдельно на связь и сервера с разным временем работы.
Подключать конечно лучше от АВР если такой есть. А так вообще по желанию Заказчика.

email

ОHEMS
гость

 

Re: ГОСТЫ по банку

03 августа 2006 г., 10:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Там еще один момент -управление освещением в деньгохранилище нужно выполнять разъемным. Т.е. ставить вилку с розеткой

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: ГОСТЫ по банку

03 августа 2006 г., 10:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Построение системы СГБП для серверного и комп оборудования строется по централизованному или локальному принципам. Нужно выбрать какой более подходящий.
...а еще, для нагрузки от ИБП, нужно резервирование 100% делать.

С Уважением
Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: ГОСТЫ по банку

03 августа 2006 г., 11:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И вот вопрос созрел. все таки эти ИБП через АВР
может я чего-то не догоняю, зачем АВР после ИБП? Питаем ИБП по 1кат а после на щит гарантированого питания, а от него и в серверную и ЩИТ аварийного освещ можна подключить , а если два ввода пропадут так он автоматически сам включится или я неправильно мыслю?
Там еще один момент -управление освещением в деньгохранилище нужно выполнять разъемным. Т.е. ставить вилку с розеткой
да, да есть такое
У меня вопросы есть:
если отделение банка маленькое (12 человек) то по какой категории надо запитывать? Понятно что пож. сигн и охр. через ИБП.
+ помещение банка орендуют, есть только один ввод, тех. условий нет.
В задании написано:
Там концепция и всякая лабуда +
Общее освещение – согласно санитарным нормам освещенности. Точечные встроенные светильники расположены по окружности. При подшивном потолке и недостаточной высоте помещения возможно использование накладных светильников.

Локальное освещение – точечные светильники, свисающие на шнурах с потолка (или закрепленные на структурной ферме) – по два на каждое рабочее место менеджера, лампа на отметке 2100 мм от уровня чистого пола.

Электрические и сетевые подключения рабочих мест консультанта и менеджеров – в полу, в открывающихся люках.
Ну и дали рисуночки с других своих отделений.



Вопросы:
1. какими точечными встроенными светильниками освещать при высоте 3.400? (если можно тип,марку)
2. Что это за свисающие светильники и где их взять? (если можно тип,марку)
3. Что это за люки? Розетки я так понимаю надо будет внизу, на робочих столах устанавливать? или как? Хотя у нас помещение намного меньше и к столам в полу я бы не проводил...
Зараннее благодарю

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: ГОСТЫ по банку

03 августа 2006 г., 11:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


свисающие http://www.bega.de/index.php?sprache=en
Точки http://www.bega.de/index.php?sprache=en
Люки (артикул 89301) http://www.legrand.ru/

ну это конечно примеры

С Уважением
Эл

Плету сети и ерунду всякую

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: ГОСТЫ по банку

03 августа 2006 г., 17:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Эл2:
Цены Вам нет
А насчет ИБП мои мысли верны?

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru