Ответы
|
|
golubkin модератор

 |

Нет ни в коем случае ничего объединять не надо!!!!
in big famaly to face "clac-clac" no
|
YaZon4rever профи

Сообщений: 207 |

ок!!!!!!!!!!!
до УПСов я так понимаю режим работы сети TN-S, а после УПСов - IT ?
I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru
|
golubkin модератор

 |

2YaZon4rever:
Здесь все непросто! Скорее ТТ, но все зависит что за упсы, наличие у них байпаса, в каком режиме работают. А что значит упсы работают в параллель?
in big famaly to face "clac-clac" no
|
YaZon4rever профи

Сообщений: 207 |

вот все что известно про УПСы
UPS Libert 260x560x800мм. вес - 124 кг. 2 шт. 1ф 6 КВА
и
Benning UPS Compact 430x805x1190мм. вес - 180 кг. 1 шт. На входе 3фазы на выходе 1 фаза 10КВА
3-хф точно можно в байпас перевести, однофазный не знаю.
С заземлением так
отдельно 4 Ом-ный и отдельно 1-о Ом-ный для компов, в щитовой не соединены
I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru
|
golubkin модератор

 |

2YaZon4rever:
Требуй Installation Manual. Будь готов к тому, что ИБП 3ф вход - 1ф Выход в режиме байпаса все 10кVA потребляет по 1 фазе. Все контура соединить!!!
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Digr профи

 Сообщений: 433 |

Контура соединить в щитовой, в одной точке на ГЗЩ. Больше нигде не соединять.
|
YaZon4rever профи

Сообщений: 207 |

ну я на входе поставил 50/3/С, а на выходе несколько 32/1/С.
Что за контура соединить?
и какая сисема электроснабжения получается? потому что УЗО я отказался ставить.
I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru
|
golubkin модератор

 |

2YaZon4rever:
ну я на входе поставил 50/3/С, а на выходе несколько 32/1/С.
Это Вы про что?
У трехфазника схема будет TN - это точно! Т.к. нейтраль пройдет насквозь. Про однофазники, если есть байпас, то TN, если нет - не знаю я Liebert.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
YaZon4rever профи

Сообщений: 207 |

50/3/С
это я про то что все 10 кВт по одной фазе могут потребляться
про TN-
у УПСа сначала выпрямление, затем инверция - ноль как Вы объяснили теперь у УПСа свой, я думаю что просто TN не может быть, разве что с некой буквой(ами), но я склоняюсь к системе IT, можете прояснить?
I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru
|
golubkin модератор

 |

2YaZon4rever:
Нейтраль соединена с вх. нейтралью!!! Будет гл. зазем. нейтраль! Про автомат: Да 50А, но лучше с кривой D. Например Merlin Gerin C60N кривая D трехполюсной.
in big famaly to face "clac-clac" no
|
Aleksey специалист

Сообщений: 87 |

YaZon4rever:
Вряд ли IT, насколько мне известно вход у ИБП Libert 3ф+N, т.е. N соединена с землей источника питания.
|
YaZon4rever профи

Сообщений: 207 |

Спасибо.
1. А если ставить большой УПС (напр powerware), 3 ф вход, 3ф выход?
2. Если мне нужна система IT, как ее создать, из нашей TN-S?
I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru
|
Aleksey специалист

Сообщений: 87 |

2YaZon4rever:
Создать то можно, а правильно ли будет работать ИБП? Ведь он расчитан на работу в сети TN (вход все равно с нейтралью).
На крайний случай можно использовать систему TT.
В чем такая необходимость системы IT, насколько мне известно системы IT - это системы напряжением выше 1 кВ, где небольшие токи замыкания на землю.
|
YaZon4rever профи

Сообщений: 207 |

IT это до 1 кВ (ПУЭ 1,7,3)
Я гдето читал , что для реанимационных и хирургических рекомендуется для безопасности больных и врачей система IT, я так понимаю что наша обыная сеть с изолированной нейтралью и напряжением 660 В и есть такая система, однако была мысль собрать упсированную IT систему из TN-x для больниц.
I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru
|
Aleksey специалист

Сообщений: 87 |

Не понимаю в чем безопасность , но с фазным напряжением, по-моему, будет напряг .
|
YaZon4rever профи

Сообщений: 207 |

http://www.electrosystems.ru/mag_2_6.html
I am serious, only not to make laugh me ,
YaZon mailto:yazon4rever@yandex.ru
|
|
|